上傳《住宅電氣設計規范2011版》供大家學習
規范6.2.7條說當7層及以上的住宅,,當同層戶數小于9戶時,,可以采用單相電源供電?,F(xiàn)在一工程21層,,每層8戶,,如果每戶安裝功率按6.00KW計算,,則每層電表箱進線計算電流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,,此時,,電表箱進線開關如何選擇?用熔斷器嗎,?
住宅電氣設計規范,說單層戶數在9戶以下可以單相配電,。那么假如此時戶數為3,,每戶6.0KW,則計算電流I=3*6/0.22/0.85=96.3A此時,開關如何選擇,?
《住宅電氣設計規范JGJ 242-2011》2012.4執行,其中第6.3.2每套住宅應設置自恢復式過,、欠電壓保護電器,。關于這個自恢復式怎么理解?是電壓恢復時開關自動重合閘嗎,?失壓保護功能其中就有防止再來電自動合閘的功能,,這樣不是完全相反了嗎?還有現在哪些廠家哪些系列有自恢復式過,、欠電壓保護電器,?
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,,歡迎大家批評指正,。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷,、應急用,、航空障礙照明、走到,、值班,、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷,。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜,?!?是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,,而可以不選用低煙、低毒的了,? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,,插座回路支線不應小于2.5mm2 ,。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 ,。“若按計算出的電流,,是否可以適當降低,?
對民用住宅電氣消防安全設計的探討 [ 作者:吐魯番消防支隊:曲寶亮 摘要:本文通過分析當前民用住宅電氣線路消防安全設計中一些存在的問題,提出相應的看法與意見,,以減少民用電氣線路火災危險性,。 1引言 隨著社會經濟的飛速發展,人民生活水平也日益得到提高,,居民住宅向多層,、高層發展,超高層住宅在我國也比比皆是,。人們生產生活中對電的需求將越來越高,,我國是個生活用電急劇增長的發展中國家,大功率電器正逐步躍入我們的生活中,。但目前,,我國的電氣線路設計還相對滯后,往往片面強調節約,,使設計標準偏低,。近年來,由于線路不堪重負,,頻繁跳閘或者電氣線路長期過載,,導致絕緣性能下降等原因引發的居民住宅火災事故不斷發生,據統計我國電氣火災已躍居火災起因的第一位,。給人們的生活和工作帶來極大的不便,,也對廣大人民的生命財產帶來了極大的威脅和損失。 一,、在住宅電氣線路設計中應重視電氣安全,,并為遠期負荷的增長充分預留擴充容量。 針對以往電氣設計標準中存在的問題,,新的國家標準《住宅設計規范》(GB500
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施,。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀,?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀,?
本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 編輯 林建平的講課稿。由于第一次上貼,,不太會操作,,兩個附件是相同的。
誰有《湖北省住宅設計規范》嗎?江蘇人,,要做湖北的項目,,希望哪位朋友能告知有沒有這個規范(標準)?如果有的話,,能有電子版本,?
《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)
大家看看,規范條文說明3.4.1條中,,負荷計算的案例題是不是算錯了,,誤人子弟啊!
論文簡介:主要是河北省節能設計規范最新版本的,很實用的 投稿網友:ijumpyjump 上傳時間: 2013-05-25
住宅設計規范-2012_宣貫講座
住宅設計規范2011版第8.1.7條規定,,公共功能的管道,,包括給水立管、消防立管,、雨水立管等等,,不應設置在套內,應設置在公共空間內,,那各戶緊湊式太陽能的熱水管是否必須布置在公共部位,? 住宅砌體結構時,我們這一般在墻內設置太陽能管道井,,如果遇到框架結構的住宅,,無法在墻內設置該類型管道井,此時在衛生間內設置管道井是否違反上述規定,?
新人有倆問題想向大家請教下:1.弱電管線能夠經過廚房嗎,?與廚房無關的強電管線能夠經過廚房嗎,?2.地下層車庫插座高度有無要求?一層車庫插座高度呢,?
第6,。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,,導線應采用銅線,,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2,。5MM2,。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2,?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路,。而燈具控制線路不在此列。
《住宅設計規》采暖部分:6.2.2 設置集中采暖系統的普通住宅的室內采暖計算溫度,不應低于表6.2.2的規定,。 表6.2.2 室內采暖計算溫度 用 房 溫度(攝氏度) 臥室,、起居室(廳)的衛生間 18 廚 房 15 設采暖的樓梯間和走廊 14 注:有洗浴器并有集中熱水供應系統的衛生間,宜按25攝氏度設計,。請問:集中熱水具體指的是什么,?是指采暖用的熱水嗎?
隨著《住宅設計規范》的實施,,和廣大設計人員的不斷努力,,住宅供電系統日漸合理,供電容量充足,,用電安全可靠,。但每當一幢新樓交付使用,用戶入住裝修時,,總能見到對原有電氣設施改,、拆,甚至干脆廢棄不用,,造成巨大的人力,,財物浪費。細加分析用戶主要改變的是,,供電末端設施的位置和數量,,并非供電系統本身。 電氣設施的布置要求,,是由住宅的布局,,現階段室內布置的方式,,以及擁有的家電數量決定的,當然也有地域,、年齡,、職業的差異,。具體到室內某一部分是由其功能所決定的,,下面就室內幾大功能區常見布置,電氣設施設計談一些個人的體會: 一,、臥室 臥室是人休息的地方是室內最重要的場所,。臥室的家具主要有:床、床頭柜,、衣柜等,。電氣設計包括:照明、電源插座和電話,、電視插座,,設計時應該注意的是: 燈具應設在除去衣柜位置的中央,否則家具一就位燈位就顯偏了,;燈具宜采用組合式吸頂安裝(由于室內凈高一般在2.6以下)雙聯開關控制,,供不同使用功能選用不同照度。 電源插座應避開衣柜和床頭位置,,在兩則墻上安裝,,距地0.4米為宜。電話插座設于床與床頭柜之間,,電視插座設
新規范中GB50368好象對電氣設計方面的要求很含糊,即沒有進戶線和分支線的要求,也沒有回路的要求.大家討論一下是否以后設計時候可以適當放松呢
住宅電氣設計規范
住宅電氣設計規范專題,,為您提供住宅電氣設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅電氣設計規范 相關的專業交流討論,,更多住宅電氣設計規范相關內容請訪問