我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,,在屋頂防排煙風機打開的情況下,,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),,又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層),?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,,誰都可以來說兩句,,搞得很被動啊,?是不是消控中心可調呢,,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀,!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,,但是又沒有下限值,,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,,當只開一層風閥的時候,,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小,?但是能吸得住A4紙張),;但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了,?,??該如何是好,?
一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格,、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3,、消防排煙風機安裝好后,,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
最近在做一個建筑面積2000平米的冷庫,,其中單間最大面積350平米,,按照建規,需要設置防排煙系統,,群里哪位大神能夠一下冷庫的防排煙設計圖借鑒一下呢,?
知識點:排煙風機
消防風機
:hug: 我有一個高層民用建筑,地下停車場,,占地面積:3960平方,,按要求設計消防防排煙及通風系統,小弟菜鳥一只,。望大俠給一個設計思路,,及風管管徑大小計算公式,附個平面一個,。在線等,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。,。。,。,。。,。,。:Q :Q :Q
本人設計一丙類倉庫的排煙,屋頂是鋼結構的,,結構專業不讓裝屋頂排煙風機,。業主又不讓用風管系統,。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎,?這種風機能裝在墻內嗎,?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢,?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法
請教問題,最好有二次控制原理圖,。1.消防排煙風機,,其電源有2個,一個是380/220V電源,,一個是與火災報警聯動的切換控制電源,,那切換電源風機動作時,模塊裝在哪里,?是風機上還是配電箱里,?我看有的風機自己也帶控制按鈕的;2.空氣處理機組AHU,,不是有好幾個用電的部分嗎,,怎么和火災聯動啊,;3.防火閥的聯動是不是屬于火災報警一塊的,,象比如火災時風機停止動作,防火閥關閉,,是怎么控制的,?現在在弄消防報審,我做電氣設計也沒做過這些個,,所以請教老師傅們了,。有圖紙的發圖紙啊,沒有的告訴我哪里有資料也可以的,,總之很感謝的.我的QQ234221515,,郵箱[email protected]
消防排煙風機常用于賓館、飯館,、地下室,、禮堂,、辦公樓、影劇院,、廚房等需求消防排煙場合。消防排煙風機中有一個防火閥淺談防火閥在操作中的常見問題 1、消防操控室的送、回風管在其穿墻處未設防火閥。 在建審過程中,,發現有些工程設計圖上消控室的送、回風管在其穿墻處無防火閥,,這與《火災主動報警體系設計標準》GB50116-98中第6.2.2條不符,。設防火閥設備的意圖是為了確保消防控室的防火安全。 2,、消防操控設備對防煙,、排煙設備的操控、顯現功用不完善 依據標準GB50116-98中第6.3.9條的規則:火災報警承認后,,有必要中止有關部位的空調送風,,封閉電動防火閥,并接納其反應信號;一起發動有關部位的防煙和排煙風機,、排煙閥等,,并接納其反應信號。有的工程聯動操控中不能分區操控排煙閥,、排煙口,,有的不能接納其反應信號,不能反映出閥件的啟閉情況,。 3,、管網氣體救活體系無氣動防火閥。 GB50116-98中第6.3.4.3條需求:“在延時期間,,應主動封閉防火門,、窗,中止通風空調體系,,封閉有關部位防火閥設備,。”這需求在管網氣體救活體系中,,有必
HTF消防排煙專用風機性能特點 消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙,。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,,是理想的消防必備設施,。有關排氣扇維護的規則和規定。按一定規則維護可延長排氣扇的使用壽命,。必須使用風扇和風扇的維護和工作系統進行特殊維護,。這個風扇不允許與疾病一起運行,。定期清潔風扇內的灰塵。 HTF消防排煙專用風機性能特點 特別是對葉輪,,如灰塵,,污垢和其他雜質,以防止腐蝕和不平衡,。風扇維護必須強調首次停電,。定期檢查溫度計和油標準的靈敏度。除了在每次維修后更換潤滑劑外,,潤滑劑在正常條件下每月更換一次,。 3 - 6個月。風扇的主要故障和原因,,軸承箱和風扇軸的振動,。消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道,、烘房等通風換氣或高溫排煙,。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,,是理想的消防必備設施,。帶電機軸的不同聯軸器,帶有剛性葉輪的松動鉚釘或用于松動軸和葉輪軸的軸,,
HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一,、鏟除風機葉輪表面的塵埃、油,、銹雜質,,使之顯露金屬。 保養二,、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,,如有裂紋等缺及時處理。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損,、損害部位補焊,,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,保證堆焊處油滑過渡,,部分可焊到8mm厚,,磨損較焊成搓衣板狀條紋。 保養三,、風機葉片堆焊進程要分段焊接,,盡量控制熱輸入,并開釋,減小葉片變形,。保養四,、堆焊進程要對稱施焊。 如果還有不明白的都可以給我留言
消防排煙風機在規則的流量下,,所對應的壓力值誤差為±5%,。離心式排煙風機在規則的流量下,所對應的壓力值誤差為±5%.排煙風機可采用一般鋼制離心式通風機或孲门艧熭S流式通風機,。排煙風機規格按《高層民用建筑設計防火標準》中的規則,。 從流體力學相似理論出發,推導出了其性能曲線和特性曲線隨溫度的變化關系;然后如何把標況下測試的風機參數換算成任意溫度(主要是高溫)狀態下的參數,然后再進行分析,以驗證風機是否符合要求。
各位大俠,,我是做電氣設計的,有個商住樓地下層是車庫,,暖通專業提資是:車庫內每個防火分區設一風機房,,設雙速排煙風機,另外還有一個消防補風機,,平時排煙風機低速運行,,火災時高速運行,補風機在什么時候工作呢,?我想請問一下這兩個風機的工作方法和過程(順序)是怎樣的,?還有和火災報警系統怎么聯動,謝謝了,!
地下室車庫:HTFC(A)-Ⅱ-22送風機,HTF(B)-Ⅱ-9.5排煙機.要建一風機室,風機室多大,向高手請教.急用
消防防排煙風機
消防防排煙風機專題,,為您提供消防防排煙風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防防排煙風機 相關的專業交流討論,,更多消防防排煙風機相關內容請訪問