最近在做一個建筑面積2000平米的冷庫,其中單間最大面積350平米,,按照建規,,需要設置防排煙系統,,群里哪位大神能夠一下冷庫的防排煙設計圖借鑒一下呢?
:hug: 我有一個高層民用建筑,,地下停車場,,占地面積:3960平方,按要求設計消防防排煙及通風系統,,小弟菜鳥一只,。望大俠給一個設計思路,及風管管徑大小計算公式,,附個平面一個,。在線等。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。,。,。,。。。,。,。。:Q :Q :Q
近年來,城市建筑中火災時有發生,,對人們造成的危害也是巨大的,,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,,使火災的危害降到最低,,也就是說要加強消防工作,。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,,下面就分別來看一下,。 1、消防給水設計
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,,在屋頂防排煙風機打開的情況下,,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),,又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層),?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,,誰都可以來說兩句,,搞得很被動啊,?是不是消控中心可調呢,,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀,!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,,但是又沒有下限值,,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,,當只開一層風閥的時候,,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小,?但是能吸得住A4紙張),;但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了,?,??該如何是好,?
[編輯本段]消防防排煙系統工程量計算 1,、先計算圖紙中的風機的數量并計算設備支架工程量,。 2、按計算規則計算通風管道工程量,,(如果是鍍鋅鐵皮風管就不需要另計支架工程量,,定額中已包含) 3、計算排煙風口,、防火閥,、排煙閥、正壓送風口的工程量,。 4,、計算防火閥、排煙閥的支架工程量,。 5,、注意樓道內的正壓送風口及屋頂的排煙風機工程量不能漏算。 6,、計算各種風管與風機,、防火閥連接處的軟管的防火帆布工程量。 7,、“系統調試”的工程量計算,,如正壓送風口、排煙防火閥等調試。 8,、最后將以上幾項進行匯總就,。 [1]
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施,。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施,。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風,、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,
一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格,、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3,、消防排煙風機安裝好后,,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
《消防設施通用規范》和《建筑防火通
共板法蘭能不能用于防排煙呀,?有沒有相應的規范,,因為正壓送風和排煙都屬于高壓。我看到規范上薄鋼板法蘭與共板有些近似,,但只能用于中,,低壓系統,。請大家幫幫忙＼給我提供個相應規范,,允許共板法蘭用于高壓系統,,我找不到:Q