高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,,火勢猛,,蔓延快,,救援及疏散困難,,極易造成人員傷亡和重大經濟損失,。因此,,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救,。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產,、生活合用),。 1、給水方式分類 分區的形式:
01 消防水池 有效容量偏小,、合用水池無消防專用的技術措施,、較大容量水池無分格措施,。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,,出水管上無壓力表,、無試驗放水閥、無泄壓閥,,引水裝置設置不正確,,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱,。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大,。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m、數量偏少,、未分區設置,。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小,。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管,、無消防水專用措施、出水管上未設單向
題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量,、水壓,,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統,? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統,?
本帖最后由 溫馨的小窩 于 2013-11-14 09:14 編輯 室內消火栓給水系統根據設置水泵和水箱情況,可分為三種類型,。 一,、無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物不太高,室外給水管網的水壓和水量任何時候都能滿足室內最不利點消火栓在設計水壓和水量時,,常采用這種無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統,。同時應保證在火警后5min之內開始啟動供水.報警后30S啟動。 二,、設有水箱的室內消火栓給水系統
請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,,在水力計算考慮鄰近立管時,要記入幾個消火栓????,?要考慮幾個同時使用的消火栓啊,,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下
1,、根據規范及建筑等級和建筑功能確定消火栓系統消防噴槍使用支數[一般為四~六支噴槍動作,即消火栓系統消防設計流量為20~30L/s,;注意消防電梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且該消火栓不計算在動作消防流量之內,;根據該參數計算設備間消防水箱的消火栓系統貯水容積-設計流量*消防時間(一般不低于二~三個小時)]和屋面消防水箱容積(一般二類高層消火栓系統為不低于12m3,一類高層為不低于18m3,,),; 2、根據建筑高度進行消火栓系統的豎向分區(理論上每個分區建筑高度應不超過100米(原規范為80米),,實際工程應用一般根據建筑等級采用60~80米,,等級越高分區高度越小),;
室內消火栓給水系統的設置范圍是什么,? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外),。 (2)超過500個座位的劇院,、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂,、體育館,。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭,、機場建筑物,,以及展覽館、商店,、病房樓,、門診樓、圖書館書庫等建筑物,。 (4)超過7層的單元式住宅,,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅,。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑,。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場,、醫院,、旅館,、展覽廳、旱冰場,、體育場,、舞廳,、電子游藝場等;使用面積超過450m^2的餐廳,、丙類和丁類生產車間及物品庫房,;電影院、禮堂,;消防電梯前室,。 (8)停車庫、修車庫,。
建筑內部給水系統的任務是將城鎮給水管網或自備水源給水管網的水引入室內,,選用適用、經濟,、合理的最佳供水方式,,經配水管送至室內各種衛生器具、用水嘴,、生產裝置和消防設備,,并滿足用水點對水量、水壓和水質的要求,。建筑給水排水系統是一個冷水供應系統,,按 工程信息用途基本上可分為三類: 1.生活給水系統 供民用、公共建筑和工業企業建筑內的飲用,、烹調,、盥洗、洗滌,、沐浴等生活上的用水,。要求水質必須嚴格符合國家規定的飲用水質標準。 2.生產給水系統 因各種生產的工藝不同,,生產給水系統種類繁多,,主要用于生產設備的冷卻、原料洗滌,、鍋爐用水等,。生產用水對水質、水量,、水壓以及安全方面的要求由于工藝不同,,差異很大。
建筑內部 工程信息給水系統由下列各部分組成 1.引入管 對一幢單獨建筑物而言,,引入管是室外給水管網與室內管網之間的聯絡管段,,也稱進戶管。對于一個工廠,、一個建筑群體,、一個學校區,,引入管系指總進水管。 2.水表節點 水表節點是指引入管上裝設的水表及其前后設置的閘門,、泄水裝置等總稱,。閘門用以關閉管網,以便修理和拆換水表;泄水裝置為檢修時放空管網,、檢測水表精度及測定進戶點壓力值,。水表節點形式多樣,選擇時應按用戶用水要求及所選擇的水表型號等因素決定,。 分戶水表設在分戶支管上,,可只在表前設閥,以便局部關斷水流,。為了保證水表計量準確,,在翼輪式水表與閘門間應有8~1
高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑,。這些高層建筑對室內給水的設計、施工,。材料及管理方面提出了更高的要求,。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高,。使用人數較多,,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材,。配件及設備的強度難以適應,,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區,。(3)高層建筑對防振,。防沉降。防噪聲,。防漏等要求較高,,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災,。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能,。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定,。如果分區壓力過高,,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘,。使管網產生嗓聲和振動,,甚至損壞,增加了維修的工作量,,降低管網使用壽命,。 同時,也將給用戶帶來不便,;如
室內消火栓給水系統的類型按照高,、低層建筑分類,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統,。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱,、無水泵室內消火栓給水系統。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統,。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統,。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓、臨時高壓室內消防給水系統,。 ②分區供水的室內消火栓給水系統,。
給排水手冊上介紹臨時高壓消防給水系統:平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱,消防時必須開啟消防給水泵以滿足系統滅火所需水壓的系統為臨時高壓消防給水系統,。 既然平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱 那消防穩壓泵的作用是什么,?給水手冊上還多出一個穩高壓消防給水系統 建筑設計防火規范上并沒有 規范上只有 常高壓和臨時高壓 我之前理解的臨時高壓是 平時由穩壓泵滿足最不利點消火栓的充實水柱 火災初期由穩壓泵維持系統壓力 消防主泵啟動后,穩壓泵關閉改為由主泵維持系統壓力,。 現在看來我之前所理解的臨時高壓就是現在設計手冊上所新加的穩高壓,。 希望大家能幫我解答一下 ~~~
本帖最后由 我只洗碗不吃飯 于 2013-11-18 15:04 編輯 室內消火栓用水量高層民用建筑消火栓給水系統用水量
我國改革開放以來,國民經濟呈現持續發展態勢,,各地紛紛加大了推進城市建設力度,,尤其是沿海等城市,越來越重視城市環境的建設,,多層建筑更是如雨后春筍,,星羅棋布。作為工程設計時硬性規范之一《建筑設計防火規范》在總結多年來防火設計方面的經驗教訓,,吸收國外符合我國實際情況的先進技術成果的基礎上已多次作了修改補充,,對建筑防火設計 起了很好的規范和指導作用。但現行(規范)GBJ16-87(200版)對多層建筑消防栓給水系統形式及相應的適用范圍仍未作十分明確的表示,在實際設計工作中,,常常因設計人員理解不同或消防主管部門要求不同產生偏差,,因此進一步明確闡述多層建筑消火栓給水系統形式,更便于實際操作,,對各地廣大面廣的多層建筑消防水設計而言,,具有十分重要的現實意義。
1 引言 我國改革開放以來,,國民經濟呈現持續發展態勢,,各地紛紛加大了推進城市建設力度,尤其是沿海等城市,,越來越重視城市環境的建設,,多層建筑更是如雨后春筍,星羅棋布,。作為工程設計時硬性規范之一《建筑設計防火規范》在總結多年來防火設計方面的經驗教訓,,吸收國外符合我國實際情況的先進技術成果的基礎上已多次作了修改補充,對建筑防火設計 起了很好的規范和指導作用,。但現行(規范)GBJ16-87(200版)對多層建筑消防栓給水系統形式及相應的適用范圍仍未作十分明確的表示,,在實際設計工作中,常常因設計人員理解不同或消防主管部門要求不同產生偏差,,因此進一步明確闡述多層建筑消火栓給水系統形式,,更便于實際操作,對各地廣大面廣的多層建筑消防水設計而言,,具有十分重要的現實意義,。 2 系統分析 眾所周知,多層建筑沼火栓給水系統可由下列要素組成,,并可根據建筑物局度,,室外管網壓力、流量和室內消防流量,、水壓等要求進行取舍組合,。這些要素分別為;消防水池.消防水泵,、消防水箱臧氣壓砌,,消防水泵接合器、室
1.按服務范圍分 (1)獨立的室內消火栓給水系統,。即每幢高層建筑設置一個單獨加壓的室內消火栓給水系統,。這種系統供水可靠性高,但管理分散,,投資也較大,。在地震區、人防要求較高的建筑物以及重要的建筑物宜采用這種獨立的消火栓給水系統。 (2)區域集中的室內消火栓給水系統,。即數幢或數十幢高層建筑物共用一個加壓泵房的室內消火栓給水系統,。這種系統便于集中管理,節省投資,,但在地震區可靠性較低,。在有合理規劃的高層建筑區,可采用仄域集中的高壓或臨時高壓消防給水系統,。 2.按建筑高度分
1 引言 我國改革開放以來,,國民經濟呈現持續發展態勢,,各地紛紛加大了推進城市建設力度,,尤其是沿海等城市,越來越重視城市環境的建設,,多層建筑更是如雨后春筍,,星羅棋布。作為工程設計時硬性規范之一《建筑設計防火規范》在總結多年來防火設計方面的經驗教訓,,吸收國外符合我國實際情況的先進技術成果的基礎上已多次作了修改補充,,對建筑防火設計 起了很好的規范和指導作用。但現行(規范)GBJ16-87(200版)對多層建筑消防栓給水系統形式及相應的適用范圍仍未作十分明確的表示,,在實際設計工作中,,常常因設計人員理解不同或消防主管部門要求不同產生偏差,因此進一步明確闡述多層建筑消火栓給水系統形式,,更便于實際操作,,對各地廣大面廣的多層建筑消防水設計而言,具有十分重要的現實意義,。 2 系統分析
高層建筑室內消火栓給水系統有哪幾種類型,? 1.按服務范圍分 (1)獨立的室內消火栓給水系統。即每幢高層建筑設置一個單獨加壓的室內消火栓給水系統,。這種系統供水可靠性高,,但管理分散,投資也較大,。在地震區,、人防要求較高的建筑物以及重要的建筑物宜采用這種獨立的消火栓給水系統。 (2)區域集中的室內消火栓給水系統,。即數幢或數十幢高層建筑物共用一個加壓泵房的室內消火栓給水系統,。這種系統便于集中管理,節省投資,,但在地震區可靠性較低,。在有合理規劃的高層建筑區,可采用仄域集中的高壓或臨時高壓消防給水系統。 2.按建筑高度分 (1)不分伏給水方式消防給水系統,。建筑高度不超過50m,,或最低消火栓處的靜水壓力不超過800kPa時,可采用不分區給水方式的室內給水系統,。 (2)分伏給水方式消防給水系統,。建筑高度超過50m的室內消火栓給水系統,難以得到一般消防車的供水支援而協助撲滅火災,。為加強室內給水系統的供水能力,,保證供水安全和火場滅
1、無水泵,、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式,。 2,、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定,。當生產,、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,,以保證消防貯水量,。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,,宜采用此種方式,。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,,其消防水泵應保證供應生活,、生產、消防用水的最大秒流量,,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求,。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求,。