01 消防水池 有效容量偏小,、合用水池無消防專用的技術措施,、較大容量水池無分格措施,。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,,出水管上無壓力表,、無試驗放水閥,、無泄壓閥,,引水裝置設置不正確,,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱,。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大,。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m、數量偏少,、未分區設置,。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小,。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管,、無消防水專用措施、出水管上未設單向
本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?
題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量,、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵,、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統,?
本小區只有一路市政水,。消防水池存室外消火栓水。設消防車取水口?,F在做一套室外消火栓給水系統,,問題 1、室外消火栓系統能不能接在室內消火栓系統管路上 2,、消防車從室外消火栓取水,,泵房電力系統故障。消防車就取不到水,,是不是從市政管上開頭進室外消火栓系統,。 3
1、根據規范及建筑等級和建筑功能確定消火栓系統消防噴槍使用支數[一般為四~六支噴槍動作,,即消火栓系統消防設計流量為20~30L/s,;注意消防電梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且該消火栓不計算在動作消防流量之內;根據該參數計算設備間消防水箱的消火栓系統貯水容積-設計流量*消防時間(一般不低于二~三個小時)]和屋面消防水箱容積(一般二類高層消火栓系統為不低于12m3,,一類高層為不低于18m3,,); 2,、根據建筑高度進行消火栓系統的豎向分區(理論上每個分區建筑高度應不超過100米(原規范為80米),,實際工程應用一般根據建筑等級采用60~80米,等級越高分區高度越?。?;
室內消火栓給水系統的設置范圍是什么? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房,、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外),。 (2)超過500個座位的劇院、電影院,、俱樂部和超過1200個座位的禮堂,、體育館,。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭,、機場建筑物,,以及展覽館、商店,、病房樓,、門診樓、圖書館書庫等建筑物,。 (4)超過7層的單元式住宅,,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅,。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑,。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場,、醫院,、旅館,、展覽廳、旱冰場,、體育場,、舞廳、電子游藝場等,;使用面積超過450m^2的餐廳,、丙類和丁類生產車間及物品庫房;電影院,、禮堂,;消防電梯前室。 (8)停車庫,、修車庫,。
室外給水:1.室外管道安裝 膠圈電熔雙密封聚乙烯復合管及管件(RESP)(1.6MPa) DN200 2.管道消毒、沖洗 公稱直徑(200mm以內) 3.非定型渠(管)道墊層 砂 市政供水壓力0.28~032MP 現在在詢價廠家說RESP管可能會承受不住水壓,,是否真實,? 那應該選擇什么管請指教!
室內消火栓給水系統的類型按照高,、低層建筑分類,,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱,、無水泵室內消火栓給水系統,。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統,。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓,、臨時高壓室內消防給水系統,。 ②分區供水的室內消火栓給水系統。
請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,,在水力計算考慮鄰近立管時,,要記入幾個消火栓啊,?,??要考慮幾個同時使用的消火栓啊,,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下
給排水手冊上介紹臨時高壓消防給水系統:平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱,,消防時必須開啟消防給水泵以滿足系統滅火所需水壓的系統為臨時高壓消防給水系統。 既然平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱 那消防穩壓泵的作用是什么,?給水手冊上還多出一個穩高壓消防給水系統 建筑設計防火規范上并沒有 規范上只有 常高壓和臨時高壓 我之前理解的臨時高壓是 平時由穩壓泵滿足最不利點消火栓的充實水柱 火災初期由穩壓泵維持系統壓力 消防主泵啟動后,,穩壓泵關閉改為由主泵維持系統壓力。 現在看來我之前所理解的臨時高壓就是現在設計手冊上所新加的穩高壓,。 希望大家能幫我解答一下 ~~~
該工程系三棟獨立建筑在其一棟設屋面消防水箱18T;另一棟集中設置消防泵房;消火栓與噴淋給水管網共用形成環網后分別連接各棟建筑的消火栓系統與噴淋系統管網;這種設置方式合理嗎?
本帖最后由 yq05234048 于 2014-5-26 12:58 編輯 四川的一個藥廠項目,,全廠是1-3F的廠房(均不大于24m),當地的市政給水不能保證2路干管取水,。像這種,,設置室內外消火栓系統時候,能不能室內外合并采用臨時高壓系統,,設置消防水池儲存室內外需要的足夠的消防水量,,設2臺(1用1備)消火栓泵加壓供水和一個屋頂水箱穩壓,室外合用消火栓給水管網上設置室外消火栓,,室內消火栓從室外合用消火栓給水管網上接出,? 這種情況在重慶好像是允許的很多設計院都這么做。不知道群里有沒有四川的水友,,或者在四川做過此類項目的水友,,能不能指點下,當地消防局允不允許這么做,? 如果不可以,,是不是非要分開設置室內,、外消火栓給水管網系統?還是采取其他的措施,?附件一個簡圖,!
1、無水泵,、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式,。 2,、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定,。當生產,、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,,以保證消防貯水量,。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,,宜采用此種方式,。當消防用水與生活,、生產用水共用室內給水系統時,,其消防水泵應保證供應生活、生產,、消防用水的最大秒流量,,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量,。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求,。
1、消防水池:有效容量偏小,、合用水池無消防專用的技術措施,、較大容量水池無分格措施。 2,、消防水泵:流量偏小或揚程偏大,,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表,、無試驗放水閥,、無泄壓閥,,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱,。
進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,,規范對建筑滅火主要規定了2條,,一條是同時使用水槍支數,一條是每支水槍最小流量,。
1,、系統竣工后,必須進行工程驗收,,驗收應由建設單位組織質檢,、設計、施工,、監理參加,,驗收不合格不應投入使用。 2,、消防給水及消火栓系統工程驗收應按本規范附錄E的要求填寫,。 3、系統驗收時,,施工單位應提供下列資料: 1)竣工驗收申請報告,、設計文件、竣工資料,; 2)消防給水及消火栓系統的調試報告,; 3)工程質量事故處理報告; 4)施工現場質量管理檢查記錄,; 5)消防給水及消火栓系統施工過程質量管理檢查記錄,; 6)消防給水及消火栓
室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,,需要安裝在不采暖,、有結凍可能的建筑內時,應采取適當的防凍措施,。 (2)供水管的接人,。接消火栓的供水管,可根據具體條件由消火栓箱的后而,、底面或側而接人,。供水管中心位置應盡量準確,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決,。 (3)暗裝,、半暗裝消火栓箱,。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置,。
室內消火栓給水系統的水力計算,,我們做的可以算是多的了,可是對于如何系統而規范的計算確定各項參數,,許多新入行的朋友卻不太清楚,。原因其實很簡單,許多學校在教學的時候,,只是局限在對教材的說教,,缺乏和建筑防火規范的有機結合,故而導致許多畢業生對這一塊的思考缺乏邏輯性,。在下也深受其苦,,后來想,不如自己系統的計算一翻,,寫個總結,,既能加強自身的學習,同時貼出來,,說不定還能幫助一些剛入行的朋友們,!
室外消火栓給水系統
室外消火栓給水系統專題,為您提供室外消火栓給水系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外消火栓給水系統 相關的專業交流討論,,更多室外消火栓給水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題