題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量,、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統,?
室內消火栓給水系統的類型按照高,、低層建筑分類,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統,。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱,、無水泵室內消火栓給水系統。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統,。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統,。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓、臨時高壓室內消防給水系統,。 ②分區供水的室內消火栓給水系統,。
室內消火栓給水系統的設置范圍是什么? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房,、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外),。 (2)超過500個座位的劇院、電影院,、俱樂部和超過1200個座位的禮堂,、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站,、碼頭,、機場建筑物,以及展覽館,、商店,、病房樓、門診樓,、圖書館書庫等建筑物,。 (4)超過7層的單元式住宅,超過6層的塔式住宅,、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑,。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑,。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場、醫院,、旅館,、展覽廳、旱冰場,、體育場,、舞廳、電子游藝場等,;使用面積超過450m^2的餐廳,、丙類和丁類生產車間及物品庫房,;電影院、禮堂,;消防電梯前室,。 (8)停車庫、修車庫,。
進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,,一條是同時使用水槍支數,,一條是每支水槍最小流量。
1,、無水泵,、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,,宜采用此種方式。 2,、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,,而且在生活用水和生產用水達到最大,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,,可采用此種給水方式,。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定。當生產,、生活與消防合用水箱時,,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量,。 3,、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,宜采用此種方式,。當消防用水與生活,、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活,、生產,、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求,。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量,。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求。
室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝,。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,,需要安裝在不采暖,、有結凍可能的建筑內時,應采取適當?shù)姆纼龃胧?(2)供水管的接人,。接消火栓的供水管,,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人,。供水管中心位置應盡量準確,,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝,、半暗裝消火栓箱,。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置,。
論室內消火栓給水系統的設計與審核建筑室內消火栓給水系統是把室外給水系統提供的水通過管道系統直接或經加壓(外網壓力不能滿足需要時)輸送到建筑物內,,用于撲救火災而設置的固定滅火設備。是建筑物中最基本的滅火設施之一,。因此,,該系統的設計與審核是建筑消防設計與審核工作中不可缺少的一項重要內容。一,、設置室內消火栓給水系統的原則 按照《建筑設計防火規范》GBJ16-87,、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95、《人民防空工程設計防火規范》GB50098-98和《汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范》GB50067-97等國家現行消防技術規范標準的規定,下列建筑(或部位)應設室內消火栓給水系統: 1,、高層民用建筑,; 2、廠房,、庫房(耐火等級為一,、二級且可燃物較少的丁、戊類單,、多層廠(庫)房,,耐火等級為三、四級且建筑面積不超過3000㎡的丁戊廠房和建筑面積不超過5000㎡的戊類廠房除外),、科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸物品的房間除外),; 3、超過800個座位的劇院,、電影院,、俱樂部和超過1200
室內消火栓給水系統的水力計算,我們做的可以算是多的了,,可是對于如何系統而規范的計算確定各項參數,,許多新入行的朋友卻不太清楚,。原因其實很簡單,許多學校在教學的時候,,只是局限在對教材的說教,,缺乏和建筑防火規范的有機結合,故而導致許多畢業生對這一塊的思考缺乏邏輯性,。在下也深受其苦,,后來想,不如自己系統的計算一翻,,寫個總結,,既能加強自身的學習,同時貼出來,,說不定還能幫助一些剛入行的朋友們?/p>
室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝,。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,需要安裝在不采暖,、有結凍可能的建筑內時,,應采取適當?shù)姆纼龃胧?(2)供水管的接人。接消火栓的供水管,,可根據具體條件由消火栓箱的后而,、底面或側而接人。供水管中心位置應盡量準確,,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決,。 (3)暗裝,、半暗裝消火栓箱,。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置,。 (4)消火栓箱與墻體接觸部分,。消火栓箱與墻休的接觸部分應采取防銹、防腐措施,,如涂熱瀝青,、填塞防濕物等。 (5)前后開門消火栓的安裝,。這類消火栓不宜安裝在防火墻上,。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安裝高度為1.2m ,,出水口與安裝墻面成90°角,。 (7)消防水帶的長度。消防水帶的長度按設計需要選用,,但最長不應超過25m. (8)外接電氣線路,。外接電氣線路穿過箱壁時,,應采用橡膠過線墊圈,安裝時不應將箱體底部的排水孔
1.驗收消火栓給水系統應具備的文件(1)經當?shù)叵啦块T批準的消火栓系統設計圖。(2)消火栓給水系統施工圖,,其中注明施工過程中的設計變更,,如有重大變更,應另繪竣工圖并附變更部分的證明文件,。(3)消火栓給水系統應備齊全部部件,、材料、設備的出廠合格證或試驗記錄,。(4)系統施工過程中和竣工后的全部測試記錄,。2.消火栓給水系統的外觀檢驗(1)對照設計圖紙和其他工藝文件依次對消防給水系統的消防水池、消防泵房,、非隱蔽管道及附屬建筑物,、消防水箱、消火栓,、消火栓箱,、氣壓供水裝置等組成部分進行外觀檢驗,它們應符合設計要求,。(2)按照安全使用說明書及其他技術文件,、檢驗各部位的安裝及附配件的完整性。3.消火栓給水系統的啟動和典型部位的壓力檢驗(1)分別用手動和自動兩種方式啟動消防水泵,。從啟動開始至該系統距離泵房最遠點達到設計壓力所需時間,,應符合設計要求。(2)低壓消火栓給水系統,,其室外消火栓最低壓
室內消火栓系統是建筑物應用最廣泛的一種消防設施,,它既可供火災現場人員使用消火栓箱內的消防水喉、水槍撲救初期火災,,又可供消防隊員撲救建筑物的大火,。今天小編就給大家列舉一下室內消火栓系統的系統組成、工作原理和設置范圍,,其中設置范圍是今天的重點,,也是考試中的考點。 一,、系統的組成
室內消火栓給水系統的設置范圍: 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (l)高度不超過24m的廠房,、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (2)超過500個座位的劇院、電影院,、俱樂部和超過1200個座位的禮堂,、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站,、碼頭,、機場建筑物,以及展覽館,、商店,、病房樓、門診樓,、圖書館書庫等建筑物,。
室內消火栓給水系統的設置范圍是什么,? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外),。 (2)超過500個座位的劇院,、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂,、體育館,。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭,、機場建筑物,,以及展覽館、商店,、病房樓,、門診樓、圖書館書庫等建筑物,。 (4)超過7層的單元式住宅,,超過6層的塔式住宅,、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑,。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑,。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場、醫院,、旅館,、展覽廳、旱冰場、體育場,、舞廳,、電子游藝場等;使用面積超過450m^2的餐廳,、丙類和丁類生產車間及物品庫房,;電影院、禮堂,;消防電梯前室,。 (8)停車庫、修車庫,。
01 消防水池 有效容量偏小,、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施,。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表,、無試驗放水閥,、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,,吸水管的管徑偏小,,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大,。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m,、數量偏少、未分區設置,。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置,、減壓孔板孔徑偏小。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管,、無消防水專用措施,、出水管上未設單向
本帖最后由 溫馨的小窩 于 2013-11-14 09:14 編輯 室內消火栓給水系統根據設置水泵和水箱情況,可分為三種類型,。 一,、無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物不太高,室外給水管網的水壓和水量任何時候都能滿足室內最不利點消火栓在設計水壓和水量時,,常采用這種無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統,。同時應保證在火警后5min之內開始啟動供水.報警后30S啟動。 二,、設有水箱的室內消火栓給水系統
如何使用和維護室內消火栓給水系統?發生火警后,,應首先用消火栓箱鑰匙或硬物擊碎箱門上的玻璃,,打開箱門,按動緊急報警按鈕,。此時消火栓箱上的紅色指示燈亮,,給控制室和消防泵房送出火警信號,有的消火栓箱可以直接啟動消防水泵供水,。然后迅速取下掛架(掛軸)上的水帶和彈簧夾上的水槍,,將水帶接口連接在消火栓接口上,開啟消火栓,,即可供水滅火,。使用消防卷盤自救或滅火時,應首先打開箱門將卷盤旋出,,拉出膠管和小口徑水槍,,開啟供水閥即可進行滅火。消防卷盤除繞自身軸線旋轉外,,還隨管門旋轉,,比較靈活,不需將膠管全部拉出即能開啟閥門供水,。使用完畢后,,先關閉供水閘閥,待膠管排除積水后卷回卷盤,,將卷盤轉回消火栓箱,。消火栓箱應經常保持清潔、干燥,,防止銹蝕,、碰傷或其他損壞。每半年(或按當?shù)叵辣O(jiān)督部門的規定)至少進行一次全面的檢查維修,。檢查要求為:(1)消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現象,。(2)消防水槍、水帶,、消防卷盤及全部附件應齊全良好,,卷盤轉動靈活。(3)報警按鈕,、指不燈及控制線路功能正常,,無故障,。(4)消火栓箱及箱
進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,一條是同時使用水槍支數,,一條是每支水槍最小流量,。 一、流量計算: 現分析流量計算步驟及程序如下:
有一棟6層的住宅樓(首層為商業服務網點),,當?shù)叵啦块T要求設室內消火栓系統,。消火栓系統采用市政直供水方式(假設市政供水壓力滿足消防系統要求),請問室內消火栓系統與生活給水系統的管道合用,,可以嗎,?
1、根據規范及建筑等級和建筑功能確定消火栓系統消防噴槍使用支數[一般為四~六支噴槍動作,,即消火栓系統消防設計流量為20~30L/s,;注意消防電梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且該消火栓不計算在動作消防流量之內;根據該參數計算設備間消防水箱的消火栓系統貯水容積-設計流量*消防時間(一般不低于二~三個小時)]和屋面消防水箱容積(一般二類高層消火栓系統為不低于12m3,,一類高層為不低于18m3,,); 2,、根據建筑高度進行消火栓系統的豎向分區(理論上每個分區建筑高度應不超過100米(原規范為80米),,實際工程應用一般根據建筑等級采用60~80米,等級越高分區高度越?。?;
室內消火栓給水系統
室內消火栓給水系統專題,為您提供室內消火栓給水系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室內消火栓給水系統 相關的專業交流討論,,更多室內消火栓給水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題