建筑內部給水系統的任務是將城鎮給水管網或自備水源給水管網的水引入室內,,選用適用,、經濟、合理的最佳供水方式,,經配水管送至室內各種衛生器具、用水嘴,、生產裝置和消防設備,并滿足用水點對水量,、水壓和水質的要求,。建筑給水排水系統是一個冷水供應系統,按 工程信息用途基本上可分為三類: 1.生活給水系統 供民用,、公共建筑和工業企業建筑內的飲用,、烹調、盥洗,、洗滌,、沐浴等生活上的用水。要求水質必須嚴格符合國家規定的飲用水質標準,。 2.生產給水系統 因各種生產的工藝不同,,生產給水系統種類繁多,主要用于生產設備的冷卻,、原料洗滌,、鍋爐用水等。生產用水對水質,、水量,、水壓以及安全方面的要求由于工藝不同,差異很大,。
建筑內部 工程信息給水系統由下列各部分組成 1.引入管 對一幢單獨建筑物而言,,引入管是室外給水管網與室內管網之間的聯絡管段,也稱進戶管,。對于一個工廠,、一個建筑群體、一個學校區,,引入管系指總進水管,。 2.水表節點 水表節點是指引入管上裝設的水表及其前后設置的閘門、泄水裝置等總稱,。閘門用以關閉管網,,以便修理和拆換水表;泄水裝置為檢修時放空管網、檢測水表精度及測定進戶點壓力值,。水表節點形式多樣,,選擇時應按用戶用水要求及所選擇的水表型號等因素決定。 分戶水表設在分戶支管上,可只在表前設閥,,以便局部關斷水流,。為了保證水表計量準確,在翼輪式水表與閘門間應有8~1
高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計,、施工,。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,,用水標準較高,。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高,。(2)高層建筑層數多,,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,,一般管材,。配件及設備的強度難以適應,所以,,給水管網必須進行合理的豎向分區,。(3)高層建筑對防振。防沉降,。防噪聲,。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證,。(4)高層建筑對消防要求較高,,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,,原則上應根據建筑物使用材料,。設備的性能。維護管理條件,,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定,。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,,而且閥門啟閉時易產生水錘,。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,,增加了維修的工作量,,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便,;如
圖紙簡介: 高層建筑給水系統原理圖(給水系統分區設置) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
一,、前言 在消防給排水設計中,高層建筑一般指十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅)或建筑高度超過24m的公共建筑,。多層建筑是相對高層建筑而言,,但是實際上一般的建筑給水設計中多層建筑由于種種原因的限制,譬如電梯設置,,大多數為6層以下,,故本文討論的多層指6層以下或低于20米的建筑。隨著市政給水管網的完善和新型設備材料的不斷出現,,給水系統的布置方式也快速發展,,并衍生出多種不同類型,,可供設計師選擇用,。但是,由于多層與高層的不同特性,,尤其是消防方面,,給水系統的正確選用也是十分重要的,否則輕則水壓水量不穩,,重則事故頻頻,,不能正常運行。以下就分別介紹一下多層建筑和高層建筑的常見的給水系統方式,。 二,、多層給水系統 目前,國內大多數城市的市政管網壓力可以維持在2公斤
如今高層建筑已是現代化城市發展的一種標志,,由于樓層越建越高,,僅靠市政管網的供水壓力是無法滿足高樓層用水點的水壓要求,因此就需要二次增壓供水設備來輔助供水,。那么很多人就會問了:這樣一套高層建筑自動給水系統多少錢呢? 博海表示:高層建筑自動給水系統價格與是否分區供水(高區,、中區、低區),,供水設備型號(流量,、揚程、功率等),,供水設備類型(無負壓供水設備,、變頻恒壓供水設備、箱式無負壓供水設備,、超靜音供水設備,、全變頻供水設備、一體式供水設備)有主要關系,另外還與設備品牌,、材質,、配置、質保期,、運輸,、安裝等有關。 高層建筑分區應豎向分區,,豎向分區壓力應符合下列要求: 1,、各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa; 2、靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),,宜設減壓或調壓設施; 3,、各分區不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求,。 4,、居住建筑入戶管給水壓力不應大于0.35MPa。 5,、建筑高度不超過100m的建筑,,宜采用垂直分區并
收錄于話題
建筑一共18層,室外給水管網可用水頭為0.30Mpa,。使用H=120*40(n-2)公式,,市政管網供水至6層不對嘛?一層二層層高為5.1m,,其余層層高為3.9m,。感謝感謝!,!
在引入管與室外給水管道的接管處,,
各種給水方式,按水平配水干管的敷設位置,,可分為下行上給式,、上行下給式、中分式和環狀式四種,。下行上給式給水干管設于建筑物底部,,由下向上供水,,而上行下給式給水干管設于建筑物頂部,由上
[code]高層給水系統通常分如下幾大系統:一,、給水系統:通常采用變頻供水的方式,,可以采用分區供水。二,、消防給水系統:由屋頂水箱間和消防泵房的消火栓泵提供,。三、生活熱水系統:分統一供水和分戶供水兩種,,前者由熱力公司提供給水方式同給水系統,;后者采用燃氣壁掛爐、電熱器或太陽能等供水方式,。四,、中水供水系統:原理同給水系統,主要供沖廁用,。[/code]
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
建筑消防給水系統的設計施工監理
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,,充分發揮增壓穩壓設施的作用,。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式,。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種,。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火,。穩壓泵停止運行或者檢修時,,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式,。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”,、“準高壓”系統,,是
也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通??!請各位朋友幫忙!,! 問題:一棟35層的高層建筑,,層高2.8米,。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!,!1—11層為1區,;12—23層為2區; 24--35層為3區,;我不明白的地方是:規范規定,,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa??!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓??!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去,!那么12樓13樓14樓。,。,。24樓25樓26樓。,。,。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓,?,??,? 也許是我部分的概念的理解上有問題,,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下??!不勝感謝!??!祝工作順利!,!
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會停),但是在38-36Hz運轉,過一會因無人用水的原因,水泵內的水會發熱,有時連接水泵的管道內的水也會熱.請各位指點一下.
無負壓給水系統確有一些優點,,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,,敢為各位樓主,,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,,有好的經驗能否共享?/p>
建筑給水系統
建筑給水系統專題,,為您提供建筑給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給水系統 相關的專業交流討論,,更多建筑給水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量