  • 求助,,室內消火栓給水系統

    題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量,、水壓,,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統,? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統,?

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎,?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,,然后是為什么是3股,?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 室內消火栓給水系統類型的介紹

    室內消火栓給水系統的類型按照高,、低層建筑分類,,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱,、無水泵室內消火栓給水系統,。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統,。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓,、臨時高壓室內消防給水系統。 ②分區供水的室內消火栓給水系統,。

  • 給水排水學習資料:室內消火栓的布置

    ⑴消火栓布置要求 ①設有室內消火栓的建筑物,,其每層(包括有可燃物的設備層)均應設置消火栓。 ②建筑物任何部位著火,,應保證有兩支水槍的充實水柱同時達到著火部位,。除建筑物最上一層外,其他部位都不應使用雙出口消火栓,,應采用單出口消火栓,。 ③消火栓應設在建筑物內明顯而便于滅火取用的地方。例如樓梯間,、走廊,、大廳、車間的出入口等,,并應有明顯的標志,。消火栓栓口距室內地面高度為1.1m,其出口方向宜下或與設置消火栓的墻面成90°角,。 ④消防電梯前室應設室內消火栓,。 ⑤冷庫內的消火栓應設置在常溫穿堂或樓梯間內,以防凍結損壞,。 ⑥設有室內消火栓的建筑物如為平屋頂時,,宜在平屋頂上設置試驗和檢查用的試驗消火栓,用以檢查消防系統的運行情況及保護建筑物免受鄰近建筑火災的波及,。 ⑦同一建筑物內應采用同一規格消火栓,、水槍和水帶,以便串用,。每根水帶的長度不宜超過25m. ⑧對于高層工業建筑或水箱設置高度不能滿足最不利點消火栓和自動噴水滅火設備的水壓及水量要求時,,應在每個室內消火栓處設置遠距離啟動消防水泵的按鈕,,并應有保護

  • 室內消火栓給水系統的設置范圍

    室內消火栓給水系統的設置范圍是什么,? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房,、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外),。 (2)超過500個座位的劇院、電影院,、俱樂部和超過1200個座位的禮堂,、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站,、碼頭,、機場建筑物,以及展覽館,、商店,、病房樓,、門診樓,、圖書館書庫等建筑物。 (4)超過7層的單元式住宅,,超過6層的塔式住宅,、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅,。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑,。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場,、醫院,、旅館、展覽廳,、旱冰場,、體育場、舞廳,、電子游藝場等,;使用面積超過450m^2的餐廳、丙類和丁類生產車間及物品庫房,;電影院,、禮堂;消防電梯前室,。 (8)停車庫,、修車庫。

  • 室內消火栓給水系統安裝的一般要求

    室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝,。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,,需要安裝在不采暖、有結凍可能的建筑內時,,應采取適當?shù)姆纼龃胧?(2)供水管的接人,。接消火栓的供水管,,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人,。供水管中心位置應盡量準確,,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝,、半暗裝消火栓箱,。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置,。

  • 室內消火栓給水系統的給水的方式【0917】

    1,、無水泵、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,,宜采用此種方式。 2,、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,,而且在生活用水和生產用水達到最大,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,,可采用此種給水方式,。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定。當生產,、生活與消防合用水箱時,,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量,。 3,、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,宜采用此種方式,。當消防用水與生活,、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活,、生產,、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求,。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量,。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求。

  • 室內消火栓給水系統流量和壓力的計算

    進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,,規范對建筑滅火主要規定了2條,一條是同時使用水槍支數,,一條是每支水槍最小流量,。

  • 室內消火栓給水管道可以焊接嗎?

    如提,,因為室內消火栓管道埋地,,而且廠房地坪要求很高,所以擔心螺紋連接會因地坪不均勻沉降會有冒漏的現象,,所以,,現場考慮是否可以焊接,二次鍍鋅,,規范對此也沒有明確規定,,不知可否?

  • 室內消火栓給水系統的水力計算思路

    室內消火栓給水系統的水力計算,,我們做的可以算是多的了,,可是對于如何系統而規范的計算確定各項參數,許多新入行的朋友卻不太清楚,。原因其實很簡單,,許多學校在教學的時候,只是局限在對教材的說教,,缺乏和建筑防火規范的有機結合,故而導致許多畢業生對這一塊的思考缺乏邏輯性,。在下也深受其苦,,后來想,不如自己系統的計算一翻,,寫個總結,,既能加強自身的學習,同時貼出來,,說不定還能幫助一些剛入行的朋友們?/p>

  • 論室內消火栓給水系統的設計與審核

    論室內消火栓給水系統的設計與審核建筑室內消火栓給水系統是把室外給水系統提供的水通過管道系統直接或經加壓(外網壓力不能滿足需要時)輸送到建筑物內,,用于撲救火災而設置的固定滅火設備。是建筑物中最基本的滅火設施之一,。因此,,該系統的設計與審核是建筑消防設計與審核工作中不可缺少的一項重要內容。一,、設置室內消火栓給水系統的原則 按照《建筑設計防火規范》GBJ16-87,、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95、《人民防空工程設計防火規范》GB50098-98和《汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范》GB50067-97等國家現行消防技術規范標準的規定,下列建筑(或部位)應設室內消火栓給水系統: 1,、高層民用建筑,; 2,、廠房、庫房(耐火等級為一,、二級且可燃物較少的丁,、戊類單、多層廠(庫)房,,耐火等級為三,、四級且建筑面積不超過3000㎡的丁戊廠房和建筑面積不超過5000㎡的戊類廠房除外)、科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸物品的房間除外),; 3,、超過800個座位的劇院、電影院,、俱樂部和超過1200

  • 【資料】室內消火栓給水系統安裝的一般要求

    室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝,。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,需要安裝在不采暖,、有結凍可能的建筑內時,,應采取適當?shù)姆纼龃胧?(2)供水管的接人。接消火栓的供水管,,可根據具體條件由消火栓箱的后而,、底面或側而接人。供水管中心位置應盡量準確,,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決,。 (3)暗裝、半暗裝消火栓箱,。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝,、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置。 (4)消火栓箱與墻體接觸部分,。消火栓箱與墻休的接觸部分應采取防銹,、防腐措施,如涂熱瀝青,、填塞防濕物等,。 (5)前后開門消火栓的安裝。這類消火栓不宜安裝在防火墻上,。 (6)消火栓口距地面的高度,。消火栓日距地面的安裝高度為1.2m ,出水口與安裝墻面成90°角,。 (7)消防水帶的長度,。消防水帶的長度按設計需要選用,但最長不應超過25m. (8)外接電氣線路。外接電氣線路穿過箱壁時,,應采用橡膠過線墊圈,,安裝時不應將箱體底部的排水孔

  • 室內消火栓給水系統驗收的要求是什么,?

    1.驗收消火栓給水系統應具備的文件(1)經當?shù)叵啦块T批準的消火栓系統設計圖,。(2)消火栓給水系統施工圖,其中注明施工過程中的設計變更,,如有重大變更,,應另繪竣工圖并附變更部分的證明文件。(3)消火栓給水系統應備齊全部部件,、材料,、設備的出廠合格證或試驗記錄。(4)系統施工過程中和竣工后的全部測試記錄,。2.消火栓給水系統的外觀檢驗(1)對照設計圖紙和其他工藝文件依次對消防給水系統的消防水池,、消防泵房、非隱蔽管道及附屬建筑物,、消防水箱,、消火栓、消火栓箱,、氣壓供水裝置等組成部分進行外觀檢驗,,它們應符合設計要求。(2)按照安全使用說明書及其他技術文件,、檢驗各部位的安裝及附配件的完整性,。3.消火栓給水系統的啟動和典型部位的壓力檢驗(1)分別用手動和自動兩種方式啟動消防水泵。從啟動開始至該系統距離泵房最遠點達到設計壓力所需時間,,應符合設計要求。(2)低壓消火栓給水系統,,其室外消火栓最低壓

  • 室內消火栓給水系統的設置范圍的說明

    室內消火栓給水系統的設置范圍: 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (l)高度不超過24m的廠房,、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (2)超過500個座位的劇院,、電影院,、俱樂部和超過1200個座位的禮堂、體育館,。 (3)體積超過5000m^3的車站,、碼頭、機場建筑物,,以及展覽館,、商店、病房樓,、門診樓,、圖書館書庫等建筑物,。

  • 室內消火栓給水系統的設置范圍是什么?

    室內消火栓系統是建筑物應用最廣泛的一種消防設施,它既可供火災現場人員使用消火栓箱內的消防水喉,、水槍撲救初期火災,,又可供消防隊員撲救建筑物的大火。今天小編就給大家列舉一下室內消火栓系統的系統組成,、工作原理和設置范圍,,其中設置范圍是今天的重點,也是考試中的考點,。 一,、系統的組成

  • 關于室內消火栓設計的問題

    請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓,。請問:對于檐口高度900mm,,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,,功能為超市,,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置,。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內,。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓,?請各位達人指教,謝謝!

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

  • 關于室內消火栓布置的問題

    最近在做設計作業,,對象是一座11層的集餐飲、娛樂,、住宿一體的綜合高層建筑,,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置,?求教,,謝謝

  • 商鋪如何設置室內消火栓

    純商店,二層,,局部有三層,,每隔間面積最大不會超過200平方,但體積大于5000,室內消火栓如何設置比較合理,,如果每間都設2個,,那上下兩層就是四個,甲方肯定會認為太多了,,這樣感覺也不是很合理,,我想請教一下各位,謝謝,!