無功功率補償容量的確定:根據QC=K•P(tgφ2-tgφ1)=K•P•Qi(千乏),式中,,P為用戶的有功功率(即負載功率),;而Qi為無功功率補償率,既單位有功功率所需的電容器補償值,,其單位為千乏/千瓦,。Qi=(tgφ2-tgφ1)可以由表3-2查出: 補償后補償前cosφ1 為得到所需COSφ2,每千瓦負荷所需電容器器的千乏數 0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56COSφ1=0.60 0.58
現做個電氣化鐵路電容補償的工?,設計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,可BAM為并聯電容器型號,,而AAM為濾波電容器型號,,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,那樣電容器更適合電氣化鐵路
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 編輯 工地有一臺800KVA 10kv/400v的干式變壓器。計量點在高壓側,。采用蘭吉爾E650電表,。CT變比為75/,PT變比為100/1,,因為剛開工,,變壓器基本上都是空載運行。造成功率因數很低,。手動在低壓側投入一組30KVAR電容來補償變壓器的無功損耗,。但投入后發現。電表計算的無功反而更多,。由此計算的功率因素反而更低了,。這是什么原因呀。請教大家,。補充一點,。功率因數我是通過電表計算出來。采用的是當前正向無功來計算的,。
圖中為什么要把兩個電容逆串聯,,這樣兩個電容器逆串聯的電容是多少,怎么計算呢,?有什么作用,?
用數字萬用表檢查,,將數字萬用表撥到合適的電阻檔,紅表筆和黑表筆分別接觸被測電容器的兩極,。這時,,顯示值將從000開始逐漸增加,直到顯示溢符號“1”,。如果始終顯示000,,說明電容器內部短路。如果始終顯示溢出,,可能是電容器內部極間開路,,也可能是選擇的電阻檔不合適。為了能從顯示屏上看到電容器的充電過程,,對不同容量的電容器應選擇不同的電阻檔位,。選擇電阻檔的原則是:電容器較大時,應選用低阻檔,;電容器容量較小時,,應選用高阻檔。如果用低阻檔檢查小容量電容器,,由于充電時間很短,,會一直顯示溢出,看不到變化過程,,從而很容易誤判為電容器已開路,。如果用高阻檔檢查大容量電容器,由于充電過程很緩慢,,測量時間需要較和長,。對于0.1~1000uF以上的電容器可按下表選擇電阻檔(表中的充電時間指顯示檔從000變化到溢出所需的時間)。 電容器擊穿或開路后,,不能修理,,只能更換同型號的新電容器。為便于修理時選用,,下表列出電容器的容量與壓縮機電動機輸出功率
在電子線路中,,電容用來通過交流而阻隔直流,也用來存儲和釋放電荷以充當濾波器,,平滑輸出脈動信號,。小容量的電容,通常在高頻電路中使用,,如收音機,、發射機和振蕩 器中。大容量的電容往往是作濾波和存儲電荷用,。而且還有一個特點,,一般1μF以上的電容均為電解電容,,而1μF以下的電容多為瓷片電容,當然也有其他的,, 比如獨石電容,、滌綸電容、小容量的云母電容等,。電解電容有個鋁殼,,里面充滿了電解質,并引出兩個電極,,作為正(+),、負(-)極,與其它電容器不同,,它們 在電路中的極性不能接錯,,而其他電容則沒有極性。 把電容器的兩個電極分別接在電源的正,、負極上,,過一會兒即使把電源斷開,兩個引腳間仍然 會有殘留電壓(學了以后的教程,,可以用萬用表觀察),,我們說電容器儲存了電荷。電容器極板間建立起電壓,,積蓄起電能,,這個過程稱為電容器的充電。充好電的 電容器兩端有一定的電壓,。電容器儲存的電荷向電路釋放的過程,,稱為電容器的放電。 舉一個現實生活中的例子,,我們看到市售的整流電源在拔下 插頭后,,上面的發光二極管還會繼續亮一會兒,然后逐漸熄滅,,就是因為里面的電容事先存儲了電能,,然后釋放。
小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,,諧波如果大的話可以降低電網電壓,,增加電路損耗,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎,? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,,諧波會使電容器介質損耗增加、發熱,、壽命縮短,,吸收諧波后會導致電容器過電流,使熔絲熔斷,,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,,甚至燒毀電容器,。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,,生產工藝,,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系,。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,,其在材質、工藝,、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染,。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,,提升電能效率,提高電網質量,,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,,新產品體
電容器內部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的,。電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,,其尖容易產生電暈,電暈會使油分解,、箱殼膨脹,、油面下降而造成擊穿。另外,,在封蓋時,,轉角處如果燒焊時間過長,將內部絕緣燒傷并產生油污和氣體,使電壓大大下降而造成電容器損壞,。密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,,潮氣進入內部,使絕緣電阻降低,;或因漏油使油面下降,,導致極對殼放電或元件擊穿。 鼓肚和內部游離:由于內部產生電暈,、擊穿放電和內部游離,,電容器在過電壓的作用下,使元件起始游離電壓降低到工作電場強度以下,,由此引起物理,、化學、電氣效應,,使絕緣加速老化,、分解,產生氣體,,形成惡性循環,,使箱殼壓力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸,。帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘,。電容器組每次重新合閘,必須在開關斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進行,,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸,。為了將功率因數控制在較高水平,有些輸油泵站安裝了無功自動補償裝置,,高壓輸油電機無功經常性波動引起了
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的,?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢,? 謝謝謝謝
請教一問題,,希望得到指點: 有批電容出現了問題,估計是系統問題,,下面是一些相關參數情況 規格:電容選用單臺30KVAR 額定電壓等級為0.4KV 投運時間:2005年6月至今 約5個月時間 工程使用地點:電纜廠(生產電纜電動機很多,,共三臺箱變,變壓器容量800KVA/臺,,每臺箱變補償容量為360KVAR) 其他參數:接觸器和熔斷器都是選用的80A,,0.4KV母線電壓大概在390v~410v之間波動 電容ABC三相電流都在43A左右 出現故障:接觸器已壞過幾只并更換。熔斷器已燒壞一只。現3#箱變電容出現兩臺鼓包現象,,1#箱變出現一臺鼓包,,一臺防爆裝置動作情況(2#箱變負載最輕 未出現過任何異常現象) 象此類情況,,采用什么樣的處理方案最佳呢
q=1.732*u*i到底怎么計算,?電容值是一定的,,i=u/r,是不是系統電壓越高,,輸出電流越大,,那輸出容量也究越大了,也就是說,,電容器輸出無功的大小、電流大小是由電壓決定的啊 ,?
我公司有一臺250KW 6.6KV電動機,,有就地補償電容器,,昨天A相高壓保險熔斷,檢查發現A相電容器鼓了,,并且有漏油現象,,B、C相電容器外觀良好,,但是為了徹底檢查本人想再確認B,、C相電容是否有故障,但是由于本人是新手,,不知道怎樣確認,,請大家指教?
老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,,漏油,,爆炸。,。,。。,。,。心里有點為這些單位叫屈。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,而且只采用純電容補償,,因此問題就出在這里,。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測,!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器,!至于補償容量很好算,由有功,、無功,、現在功率因數,及目標功率因數就可以算出,,因為補償的只是無功,,因此算需補償容量時,有功是默認不變的,。相信大家這個會算吧,!~~電容器,電抗器的參數怎么確定,,這個請大家咨詢專業的公司,!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種!要相信串電抗器的,,哪怕是普通的6%串抗,。那也是有明顯效果的!電容器推薦在450V以上的電容器,!如果是400V的電容器他也串電抗器,,一種是專業的設計,一種就是忽悠你錢的,,99%是忽悠你的錢,!價格差異在電抗器上,對于設備運行安全和維護來說,,那幾萬塊其實不算什么,!
自愈式無功補償電容器是不是比普通的電容器要貴很多?作為無功補償,,它的優勢是什么,?劣勢又是什么?哪個品牌的電容器比較好,?價格大約是多少,?望知情者幫忙解答下
1,、鋁電解電容器 用浸有糊狀電解質的吸水紙夾在兩個鋁鉑之間,,薄氧化膜作為介質電容器。由于氧化膜具有單向導電?,電解電容器具有極性,。容量大,脈動電流容量偏差大,,泄漏電流大,;一般不適用于高頻低溫,不適用于25kHz以上頻率低頻旁通,、信號藕和電源濾波,。 2、鉭電解電容器 以燒結鉭塊為正極,,電解質采用固態二氧化錳的溫度特性,,特別是漏電流小、儲存性好,、使用壽命長,、容量偏差小、體積小,。 3,、薄膜電容器 結構類似于紙電容器,但聚酯,、聚乙烯等低損耗塑料作為介質頻率特性好,介電損耗小,,不能制成大容量,、耐熱性差濾波器、積分,、沖擊,、定時電路。
本帖最后由 bodom123 于 2014-8-7 23:18 編輯 如圖,,我為什么覺得Q不等于 Q‘+Qo 啊,,我覺得還應該加上原來未投入而且現在也不打算投入的電容器呀。即例如有3組電容器Q=A B C 電容器A原先已經投入運行,,現在正要投入電容器B,,電容器C并未打算投入,那Q=A+B+C,,不應該等于A+B吧,,求高手解釋。{:2_95:}
本帖最后由 姑蘇才子 于 2017-1-17 17:18 編輯 電容器的主要參數有標稱電容量和容差,、額定電壓、絕緣電阻,、損耗率,,這些參數主要由電容器中的電介質決定。電容器產品標出的電容量值,。云母和陶瓷介質電容器的電容量較低(大約在5000pF以下);紙,、塑料和一些陶瓷介質形式的電容器居中(大約在0.005μF ~1.0μF);通常電解電容器的容量較大。
(1)電力電容器組在接通前應用兆歐表檢查放電網絡。 (2)接通和斷開電容器組時,,必須考慮以下幾點: ①當匯流排(母線)上的電壓超過1.1倍額定電壓最大允許值時,,禁止將電容器組接入電網。 ②在電容器組自電網斷開后1min內不得重新接入,,但自動重復接入情況除外,。 ③在接通和斷開電容器組時,要選用不能產生危險過電壓的斷路器,,并且斷路器的額定電流不應低于1.3倍電容器組的額定電流,。 (3)電容器每次從電網中斷開后,應該自動進行放電,。其端電壓迅速降低,,不論電容器額定電壓是多少,在電容器從電網上斷開30s后,,其端電壓應不超過65V,。 4)為了保護電容器組,自動放電裝置應裝在電容器斷路器的負荷側,,并經常與電容器直接并聯
前幾天,,為一臺高壓電容器送電,忘記是多大容量的了,,好像是3600KVAR,,反正額定電流是165A,在搖測絕緣沒有問題后,,送電,??墒窃陔娫垂袂坝^察,電流A相63A,、B相165A,、C相64A,總進線無功下降了約2000KVAR多,??粗徽>挖s緊停電檢查。 電容器每相帶3塊電容,,高壓熔斷器正常,,沒有見其他異常,再次送電,,正常了,!每相都是165A左右,他們懷疑我看錯了,,現場3個人呢,,都看見了! 我懷疑第一次時有幾塊電容沒有工作,??墒窃谥骰芈防餂]有任何通斷設備,就是串了一個電抗器,,每相并聯一個消弧線圈,,星型解法,公共端引出N相,。,。,。沒有理由不工作啊??!各位同仁有沒遇見過類似的情況?
配電房電容柜更換兩個電容,,新電容額定是0.45KV,,而同柜一起用的電容器額定電壓是0.4KV。請問大家這兩種不同電壓級別的電容哪種更好,?我的意思是將原有的0.4KV電容器都換成0.45KV不是更安全嗎,?
電容器公式
電容器公式專題,為您提供電容器公式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電容器公式 相關的專業交流討論,,更多電容器公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題