  • 請教個有關電容器的問題

    現做個電氣化鐵路電容補償的工?,設計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,,可BAM為并聯電容器型號,,而AAM為濾波電容器型號,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,,那樣電容器更適合電氣化鐵路

  • 電容器為什么會出現該故障?

    請教一問題,,希望得到指點: 有批電容出現了問題,,估計是系統問題,下面是一些相關參數情況 規格:電容選用單臺30KVAR 額定電壓等級為0.4KV 投運時間:2005年6月至今 約5個月時間 工程使用地點:電纜廠(生產電纜電動機很多,,共三臺箱變,變壓器容量800KVA/臺,,每臺箱變補償容量為360KVAR) 其他參數:接觸器和熔斷器都是選用的80A,,0.4KV母線電壓大概在390v~410v之間波動 電容ABC三相電流都在43A左右 出現故障:接觸器已壞過幾只并更換。熔斷器已燒壞一只?,F(xiàn)3#箱變電容出現兩臺鼓包現象,,1#箱變出現一臺鼓包,一臺防爆裝置動作情況(2#箱變負載最輕 未出現過任何異?,F(xiàn)象) 象此類情況,,采用什么樣的處理方案最佳呢

  • 怎樣確定補償電容器好壞,?

    我公司有一臺250KW 6.6KV電動機,,有就地補償電容器,昨天A相高壓保險熔斷,,檢查發現A相電容器鼓了,,并且有漏油現象,B,、C相電容器外觀良好,,但是為了徹底檢查本人想再確認B、C相電容是否有故障,,但是由于本人是新手,,不知道怎樣確認,請大家指教,?

  • 電容器輸出無功怎么計算,?

    q=1.732*u*i到底怎么計算?電容值是一定的,,i=u/r,,是不是系統電壓越高,輸出電流越大,,那輸出容量也究越大了,,也就是說,電容器輸出無功的大小,、電流大小是由電壓決定的啊 ,?

  • 低壓補償的電容器為什么會壞,!

    老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,,漏油,爆炸,。,。。,。,。。心里有點為這些單位叫屈,。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,,而且只采用純電容補償,因此問題就出在這里,。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器,!至于補償容量很好算,,由有功、無功,、現在功率因數,,及目標功率因數就可以算出,因為補償的只是無功,,因此算需補償容量時,,有功是默認不變的。相信大家這個會算吧,!~~電容器,,電抗器的參數怎么確定,這個請大家咨詢專業的公司,!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種,!要相信串電抗器的,,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明顯效果的,!電容器推薦在450V以上的電容器,!如果是400V的電容器他也串電抗器,一種是專業的設計,,一種就是忽悠你錢的,,99%是忽悠你的錢!價格差異在電抗器上,,對于設備運行安全和維護來說,,那幾萬塊其實不算什么!

  • 幾個關于自愈電容器的問題

    自愈式無功補償電容器是不是比普通的電容器要貴很多,?作為無功補償,,它的優勢是什么?劣勢又是什么,?哪個品牌的電容器比較好,?價格大約是多少?望知情者幫忙解答下

  • 為何投入電容器后無功反而增加,?

    本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 編輯 工地有一臺800KVA 10kv/400v的干式變壓器。計量點在高壓側,。采用蘭吉爾E650電表。CT變比為75/,,PT變比為100/1,,因為剛開工,變壓器基本上都是空載運行,。造成功率因數很低,。手動在低壓側投入一組30KVAR電容來補償變壓器的無功損耗。但投入后發現,。電表計算的無功反而更多,。由此計算的功率因素反而更低了。這是什么原因呀,。請教大家,。補充一點。功率因數我是通過電表計算出來,。采用的是當前正向無功來計算的,。

  • 關于電容器逆串聯的問題

    關于電容器逆串聯的問題

    圖中為什么要把兩個電容逆串聯,這樣兩個電容器逆串聯的電容是多少,,怎么計算呢,?有什么作用,?

  • 如何判斷空調電容器的好壞,?

    用數字萬用表檢查,,將數字萬用表撥到合適的電阻檔,紅表筆和黑表筆分別接觸被測電容器的兩極,。這時,,顯示值將從000開始逐漸增加,直到顯示溢符號“1”,。如果始終顯示000,,說明電容器內部短路。如果始終顯示溢出,,可能是電容器內部極間開路,,也可能是選擇的電阻檔不合適。為了能從顯示屏上看到電容器的充電過程,,對不同容量的電容器應選擇不同的電阻檔位,。選擇電阻檔的原則是:電容器較大時,應選用低阻檔,;電容器容量較小時,,應選用高阻檔。如果用低阻檔檢查小容量電容器,,由于充電時間很短,,會一直顯示溢出,看不到變化過程,,從而很容易誤判為電容器已開路,。如果用高阻檔檢查大容量電容器,由于充電過程很緩慢,,測量時間需要較和長,。對于0.1~1000uF以上的電容器可按下表選擇電阻檔(表中的充電時間指顯示檔從000變化到溢出所需的時間)。 電容器擊穿或開路后,,不能修理,,只能更換同型號的新電容器。為便于修理時選用,,下表列出電容器的容量與壓縮機電動機輸出功率

  • 電力電容器被擊穿該怎么辦?

    電容器內部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的,。電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,,其尖容易產生電暈,,電暈會使油分解,、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿,。另外,,在封蓋時,轉角處如果燒焊時間過長,,將內部絕緣燒傷并產生油污和氣體,,使電壓大大下降而造成電容器損壞。密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,,潮氣進入內部,,使絕緣電阻降低;或因漏油使油面下降,,導致極對殼放電或元件擊穿,。 鼓肚和內部游離:由于內部產生電暈、擊穿放電和內部游離,,電容器在過電壓的作用下,,使元件起始游離電壓降低到工作電場強度以下,由此引起物理,、化學,、電氣效應,使絕緣加速老化,、分解,,產生氣體,形成惡性循環,,使箱殼壓力增大,,造成箱壁外鼓以致爆炸。帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘,。電容器組每次重新合閘,必須在開關斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進行,,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸,。為了將功率因數控制在較高水平,有些輸油泵站安裝了無功自動補償裝置,,高壓輸油電機無功經常性波動引起了

  • 無功補償電容器怎么選擇?

    有的說國產的不太耐用 真的嗎?  之前用過一家 還沒到一年就壞了  有沒有一些規則啥的,?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢,? 謝謝謝謝

  • 濾波電容器為什么可以抗諧波,?

    小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,,就是想抵抗諧波,,諧波如果大的話可以降低電網電壓,,增加電路損耗,,浪費電網容量,。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎,? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,,諧波會使電容器介質損耗增加,、發熱,、壽命縮短,,吸收諧波后會導致電容器過電流,,使熔絲熔斷,,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,,甚至燒毀電容器,。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,,生產工藝,,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系,。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,,其在材質、工藝,、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染,。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,,提升電能效率,提高電網質量,,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,,新產品體

  • 電容器的作用和工作原理

    在電子線路中,電容用來通過交流而阻隔直流,,也用來存儲和釋放電荷以充當濾波器,,平滑輸出脈動信號。小容量的電容,,通常在高頻電路中使用,,如收音機、發射機和振蕩 器中,。大容量的電容往往是作濾波和存儲電荷用,。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容,,當然也有其他的,, 比如獨石電容、滌綸電容,、小容量的云母電容等,。電解電容有個鋁殼,里面充滿了電解質,,并引出兩個電極,,作為正(+)、負(-)極,,與其它電容器不同,,它們 在電路中的極性不能接錯,而其他電容則沒有極性,。 把電容器的兩個電極分別接在電源的正,、負極上,過一會兒即使把電源斷開,,兩個引腳間仍然 會有殘留電壓(學了以后的教程,,可以用萬用表觀察),我們說電容器儲存了電荷,。電容器極板間建立起電壓,,積蓄起電能,這個過程稱為電容器的充電,。充好電的 電容器兩端有一定的電壓,。電容器儲存的電荷向電路釋放的過程,稱為電容器的放電,。 舉一個現實生活中的例子,,我們看到市售的整流電源在拔下 插頭后,上面的發光二極管還會繼續亮一會兒,,然后逐漸熄滅,,就是因為里面的電容事先存儲了電能,然后釋放,。

  • 電容器哪些類型比較常見?

      1,、鋁電解電容器 用浸有糊狀電解質的吸水紙夾在兩個鋁鉑之間,薄氧化膜作為介質電容器,。由于氧化膜具有單向導電?,電解電容器具有極性。容量大,脈動電流容量偏差大,,泄漏電流大,;一般不適用于高頻低溫,不適用于25kHz以上頻率低頻旁通,、信號藕和電源濾波,。 2、鉭電解電容器 以燒結鉭塊為正極,,電解質采用固態二氧化錳的溫度特性,,特別是漏電流小、儲存性好,、使用壽命長,、容量偏差小、體積小,。 3,、薄膜電容器 結構類似于紙電容器,但聚酯,、聚乙烯等低損耗塑料作為介質頻率特性好,,介電損耗小,不能制成大容量,、耐熱性差濾波器,、積分、沖擊,、定時電路,。

  • 電容器長什么樣?電容器在電路中的符號

    電容器長什么樣?電容器在電路中的符號

    冷酷無情的自然科學中,把最溫柔的一段話給了電容器——即使是某一刻電流為零了,,但電容兩端電壓依然存在,,因為過去曾有電流作用過。電容能將以往每時每刻電流的作用點點滴滴地記憶下來,。這個像癡情人一樣的電容器,,溫柔的生活在我們生活中的每一個角落里?!澳阕吡?,我還能感受到你的存在;你來了,,我卻還在等待”——這就是電容器的工作狀態——電壓加到電容器兩端,,電容器依然處于斷路狀態,之后才能慢慢恢復通路,;電壓從電容兩端拿掉,,電容器依然處于通路狀態,之后才能慢慢斷電。注意,,在電容器剛剛通電的瞬間,,電流會達到最大值,相當于短路,,原因見下文,。正是由于這一工作狀態,電學中又把電容所在回路,,稱為“容性電路”,。

  • 關于電力電容器的放電時間問題

    《并聯電容器裝置設計規范》GB50227-95第5.6.3條:放電器的放電性能應能滿足電容器組脫開電源后,在5s內將電容器組上的剩余電壓降至50V及以下,。而《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92第4.9.3條:電容器組應裝設放電裝置,,使電容器組兩端的電壓從峰值(倍額定電壓)降至50V所需的時間,對高壓電容器最長為5min,,對低壓電容器最長為1min,。問題:為什么這兩個規范對電容器的放電時間的規定差得如此大呢?前者為5秒,,后者為5分鐘,。

  • 請問耦合電容器是做什么的

    請教各位:耦合電容器是做什么用的?為什么220 kV線路側 其中一相(比如B相)安裝有耦合電容器而35kV \10kV配電中卻安裝一組并聯電容器組另外請教 電力電容器一般分為哪幾種,各自用途是什么謝謝各位大爺

  • 如何確定單只電容器容量

    建筑工地用電,變壓器800KVA,,按供電局要求電容器240KVAR. 工地用電負荷波動性大,,原選用30KVAR電容器,電容器投切頻繁,。請教各位如何確定單只電容器容量,。:( :( :(

  • 關于電容器柜通風散熱的設計

    關于電容器柜通風散熱的設計

  • 請教電容器額定電壓問題

    最近做110升壓站 主變容?0000KVA 110/38.5 兩卷有在調壓變壓器 選用35kV并聯補償裝置 容量為5000+3300 串4.5%電抗器 請教電容器額定電壓選42kV 還是40.5kV 選擇1.1倍電網電壓還是1.05倍電網電壓 電容器實際生產中差別有多大?高手指教 謝謝