請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,,不忍不要所謂的經驗估算,,要計算公式,,3Q
在下理解為電動機(交直流)的額定功率指的是電動機的輸出軸功率,如在下這樣的理解是正確的話,?為什么在下面圖片中求電流(交流電動機)要除以效率,,而直流電動機求額定電流則不需要除以效率? 提前謝謝您的回復,。
根據《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)第5.4.1-6條內容:“引向電壓為1000V以下的鼠籠型感應電動機支線的長期允許載流量不應小于電動機額定電流的1.25倍,。” 假如電機AC380V 200kW 379.9A,,選用配電斷路器額定電流為630A,,那么根據上述內容在進行電纜選擇時,電纜載流量只要大于電動機額定電流的1.25倍即可,,可否小于斷路器的額定電流呢,?
在電機數據表中有一個參數:?jiǎn)?dòng)電流Is/In 通常都說5~7倍,但是對電機來說這個參數是大一些好還是小一些好,?
在一起工程中主廠房的屋頂風機,,提供給設計人員的資料為供電電壓:380V,功率為5.5KW,設計人員按常規做設計,,即本回路的電流按11A估算,。可是在現場試轉時老跳,,就用鉗行電流表進行測量,,一測實際電流卻達到27A。此現象不知有沒有人碰見過,。請給予一個合理的解釋,,這樣電動機供電部門肯定是不允許用的呀!
短路電流電動機反饋在配電手冊里151頁下面4-29 4-30公式說明了反饋電流對交流分量初始值和電流峰值的影響,,那對全電流最大有效值的影響應該怎么確定呢,?
電動機的額定電流(或者計算電流)是不是這樣計算的,?I=P/(380*1.732*COSφ*η),P為電機的額定功率,COSφ為功率因數,,η為電機的效率,但功率因數和電機的效率不知道,,請教大家,,不知你們平時怎么計算的,有沒有具體的資料可以查的,?謝謝了?。?!
口訣(c):容量除以千伏數,,商乘系數點七六,。 說明: (1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動機的額定電流是不相同的,,即電壓千伏數不一樣,,去除以相同的容量,所得“商數”顯然不相同,不相同的商數去乘相同的系數0.76,,所得的電流值也不相同,。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導出計算220,、380,、660、3.6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣,,用專用計算口訣計算某臺三相電動機額定電流時,,容量千瓦與電流安培關系直接倍數化,,省去了容量除以千伏數,,商數再乘系數0.76。 三相二百二電機,,千瓦三點五安培。 常用三百八電機,,一個千瓦兩安培。 低壓六百六電機,,千瓦一點二安培。 高壓三千伏電機,,四個千瓦一安培。 高壓六千伏電機,,八個千瓦一安培。 (2)口訣c 使用時,,容量單位為kW,電壓單位為kV,,電流單位為A,此點一定要注意,。 (3)口訣c 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0
三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,,商乘系數點七六,。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算,。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,,即電壓千伏數不一樣,,去除以相同的容量,,所得的“商數”顯然不相同,不同的商數去乘相同的系數0.76,,所得的額定電流值也不相同,。由此口訣可推導出計算220V,、380V,、660V和3kV、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,,千瓦三點五安培,。 常用三百八電(動)機,,一個千瓦兩安培。
圖中的兩個計算電動機的尖峰電流公式分別來自配電手冊的第一章和第11章的低壓配電線路保護和低壓電器選擇,,我的問題是兩者在電動機的啟動電流處理上一個有2倍,另一個沒有,,請教這個是什么原因,?提前謝謝您的回復,。
請問各位: 如題, 手冊上說電機組的額定電流和小于 不考慮電機反饋時 短路電流的百分之一時, 可不考慮電動機反饋電流的影響, 但我想這個反饋電流是真實存在的, 那么如果不考慮反饋電流時算出的短路電流是45KA(低壓), 而反饋電流是8KA, 那么這個考慮和不考慮對我選擇低壓的柜體, 開關有很大影響啊, 因?yàn)橐粋€(gè)是50KA, 一個就要上升到65KA了.
下面圖片中的由短路點附近的異步電動機反饋電流初始值,,請教該電流值指的是電動機的額定電流乘以起動倍數嗎?提前謝謝您的回復,。
不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,,依據是什么,? 提前謝謝您的回復,。
容量處電流,,系數相乘求,。六千零點一,十千點零六,。低壓流好算,容量一倍半,。說明:通常我們說變壓器多大,,是指額定容量而言,如何通過容量很快算出變壓器一,、二次額定電流,?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,,便可得出額定電流?!?千乘零點1,,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,它的一次額定電流為容量數乘0.1,,即千伏安數乘0.1,。一次電壓為10千伏的三相變壓器,一次額定電流為容量數乘0.06,,即千伏安數乘0.06,。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,這就是“低壓流好算,,容量一倍半”的意思,。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
請教下面圖片中求直流電動機的額定電流是否要考慮其效率?提前謝謝您的回復,。
因為本人一般涉及到是發電機,,最近偶爾遇到要算電動機的額定電流,感到無措,,所以特來請教。假定已知電動機的額定功率為500kW,,額定電壓6kV,,則額定電流是多少?
請看下題:有三臺額定電壓為380V的電動機,,功率為17kW,功率因數為0.85,,效率為0.9,如果用熔絲作為短路保護,,請計算熔絲的額定電流(啟動系數為2.0) 請問啟動系數怎么計算進去,?.
電動機的功率計算要涉及到很多的名詞解釋,知道了這些也是可以計算出來的,。電動機是一種利用電磁感應原理將電能轉換為機械能的動力部件。電動機種類較多,,其中異步電動機應用最為廣泛,該類電動機常用計算數據主要由負荷率,、效率和功率因數,、輸入/輸出功率等,。
《供配電設計規范》GB 50052-95 第5.0.10條:接在電動機控制設備側電容器的額定電流,,不應超過電動機勵磁電流的0.9倍,;其饋電線和過電流保護裝置的整定值。應按電動機一電容器組的電流確定,。 誰能解釋0.9倍的理由?此處的電動機是什么電動機,?直流?異步,?還是同步,?
請教,我準備裝一個控制柜,是控制55KW額定電流105A電動機的星-三角起動柜,該電機屬長期連續運行,請教所選用的鐵柜尺寸規格,斷路器,三個接觸器,怎樣選型才比較匹配經濟,也就是斷跣器.三個接觸器要選額定電流是多少的,能否推薦比較好的裝配圖
電動機額定電流計算
電動機額定電流計算專題,為您提供電動機額定電流計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電動機額定電流計算 相關的專業交流討論,更多電動機額定電流計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題