亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無功容量計算的求助,!

    本人想計算某地區未來的無功負荷大小,,但現在只知道未來該地區用電量為200億kw.h,請問高人:如何能估算出該地區未來無功負荷的大小,,從而推出無功補償容量的值.謝謝,!

  • 無功功率補償容量計算表

    自己做了一個無功功率補償容量計算表,可能有點問題,,希望大家給點意見,。

  • 無功補償容量計算計算軟件

    無功補償容量計算計算軟件

  • 低壓無功補償中的電容容量計算

    低壓無功補償中的電容容量計算

    低壓無功補償柜中電容實際容量是如何計算的?電容串接電抗器之前和串接后的容量是如何計算的,?

  • 一個計算無功補償容量的小程序

    附件為SWF文件,,可以用瀏覽器打開輸入有功功率、自然功率因數,、目標功率因數,直接下一步就能計算出最終的補償容量,,很方便

  • 求教最簡易方法計算無功補償容量

    近來我接手銷售成套電氣設備,,主要是無功補償裝置。在計算電容容量上,,要經過復雜的計算,,使我失去了不少商機。例如:在一工廠要求我決定工廠安裝一套補償裝置,,只給配變容量?00KVA,,有一臺中頻鍋爐、一些起動設備和照明設備,,配變容量基本滿載,。每月無功調整費在3000元~5000元之間,電壓在現場觀察偏高(410V),,在這簡況條件下,,如何快速、簡便計算出電容安裝容量呢,?請高手指點小弟一下,,不勝感激。

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 無功補償有按千伏計算的嗎,?

    無功補償有按千伏計算的嗎?

    這個表怎么解釋啊 有人知道嗎

  • 變壓器容量跟無功補償容量的計算關系

    我看有的書中,,對低壓配電無功補償的容量有這樣一個說法,,無功補償的容量在變壓器容量?0%~35%之間,舉個例子,。變壓器1000kva,,那么,無功補償的容量?00kva~350kva還是300kvar~350kvar呢,。如果是前者,,是根據電容的額定電流,電容,,還有電壓求出來的么,?公式是怎樣的?期望高人指點一二,。,。:)

  • 10kv設備的無功補償怎樣計算,?

    請問:10kv設備的無功補償怎樣計算,?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償,!謝謝各位,!

  • 求助:關于無功補償計算問題

    請教:關于算無功補償的問題補償前計算有功 749.8kW計算無功 464.68kvar計算視在 882.2kVA功率因數 0.85現在要補償?.93根據公式 Q=a 乘以 計算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出補償容量Q=126kvar 其中 有功負荷系數a取0.75 角1角2分別是補償前后功率因數角 補償后:有功 749.8kW無功 464.68-126=338.68kvar視在 有功平方+無功平方,再開方= 822.74kVA而這時補償后的功率因數 根據749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 這是什么原因,?

  • 電容的補償容量如何計算

    原設計額定400V,,18KVAR的三相并聯電容器,現在考慮實際是長期工作在410~420V的環境中,,我想選用額定電壓415V的電容.在400V時也有18KVAR的補償容量.不知道如何計算選用啊

  • 求教無功補償的計算問題

    一臺55KW,,額定電流105A的三相異步電機,在420V左右的系統電壓下運行后,,電壓降低為360V左右,,電機運行電流達到120A左右,請問,,用這些條件如何計算出該用多大容量的電容補償,??,?謝謝,。。,。,。,。

  • 關于分補電容的容量計算

    有個問題請大家幫忙解決下,在電容補償中,,三相共補時若為30KVAR,,是否投入時即每相補10KVAR,若是分補電容30KVAR時,,投入時,,是否也是單相10KVAR,一直不敢確定,,請大家幫忙解決下

  • 并聯電抗器補償容量計算疑問

    本帖最后由 67485132 于 2014-5-14 09:44 編輯 一直很疑惑,,到底是按照《電力系統設計手冊》的式8-3,還是按照DLT 5242-2010 《35kV~220kV變電站無功補償裝置設計技術規定》及DL 5014-2010 《330kV~750kV變電站無功補償裝置設計技術規定》,,按理說,,規范應該高于手冊,而且規范發行的 時間也晚于手冊,,但是根據這幾年的考試真題,,似乎都是按照《電力系統設計手冊》里的公式來計算Qkb=l*q*0.9/2(l是線路長度,q為充電功率),,但是規范里沒要求除以2并乘以系數0.9,,求高手給予解答

  • 各種手冊上補償容量計算公式的比較討論

    在注冊考試復習的時候發現幾本手冊的公式不同之處,希望各位同行發表自己的看法:《工業與民用配電設計手冊》P21 補償容量的計算 Qc=Pc(tgφ1-tgφ2) kvar 或 Qc=Pc qc《鋼鐵企業電力設計手冊》P414 補償容量的計算 Qc=αP30(tanφ1-tanφ2) kvar 或 Qc=αP30 qc如何理解這兩個公式上面的Pc和αP30,?附注:《電氣工程師手冊》上面的公式和《鋼鐵企業電力設計手冊》上面是一致的,!

  • 請教:已知無功補償容量,,計算節電,、節能多少?

    已知變壓器已經補償的無功(電容器的容量已知),,怎樣計算能增加多少有功功率,,換句話說:節電情況的計算?有沒有理論上的推導依據,?

  • 按電動機容量怎樣計算選擇無功補償參數?

    設有電動機4000KW,,系統電壓10KV,補償前的功因0.7要補償?.8,,請問這個按電動機容量怎樣計算選擇無功補償參數?如果有產品廠家可以提供選好型的產品規格就更加感謝了,!