  • 求助中央空調壓縮機故障

    我項目用的是克萊門特水冷螺桿式冷水機組,,現在顯示的是壓縮機故障,壓縮機不能運行,。經檢查,懷疑是熱保護溫度過高。請教各位:這到底是怎么回事,應該怎么處理?急,,急!?。,。。,?!

  • 中央空調壓縮機電機線圈維修

    中央空調壓縮機電機線圈維修

    北京三匯冷暖設備有限公司創立于2002年,三匯人20年專注于螺桿式制冷機維修維保改造以及離心式制冷機維修維保改造,,專修電制冷機組疑難雜癥,,因為學ⅲ詫I(yè),。服務的品牌主要有

  • 中央空調壓縮機啟動器故障現象及維修

    中央空調壓縮機啟動器是空調系統中的重要組成部分,,負責啟動和保護中央空調的壓縮機。然

  • 中央空調維修--壓縮機的故障原因及對策

    壓縮機是用來提高氣體壓力和輸送氣體的機械,。從能量的觀點來看,,壓縮機是屬于將原動機的動力能轉變為氣體壓力能的機器。隨著科學技術的發展,,壓力能的應用日益廣泛,,使得壓縮機在國民經 濟建設的許多部門中成為必不可少的關鍵設備之一。壓縮機在運轉過程中,,難免會出現一些故障,,甚至事故。故障是指壓縮機在運行中出現的不正常情況,,一經排除 壓縮機就能恢復正常工作,而事故則是指出現了破壞情況,。兩者往往是關聯的,,若碰到故障不及時排除便會造成重大事故。 常見故障及其原因和措施 排氣量不足: 排氣量不足是與壓縮機的設計氣量相比而言,。主要可從下述幾方面考慮: 1 進氣濾清器的故障 :積垢堵塞,,使排氣量減少;吸氣管太長,,管徑太小,,致使吸氣阻力增大影響了氣量,要定期清洗濾清器,。 2 壓縮機轉速降低使排氣量降低:空氣壓縮機使用不當,,因空氣壓縮機的排氣量是按一定的海拔高度,、吸氣溫度、濕度設計的,,當把它使用在超過上述標準的高原上時,,吸氣壓力降低等,排氣量必然降低,。 3 氣缸,、活塞、活塞環磨損嚴重,、超差,、使有關間隙增大,泄漏量增大,,影響到

  • 中央空調壓縮機的維護保養方法

    中央空調壓縮機作為制冷系統的核心部件,,為了保證制冷系統安全可靠地運轉,延長壓縮機的使用壽命,,請注意日常中央空調壓縮機的維護保養,。一、壓縮機開機前:1,、檢查箱體后部的制冷劑壓力表的指針讀數;2,、排水閥及其系統中其它閥門是否在正確位置;3、檢查電源電壓,、環境溫度是否在規定的范圍,。二、壓縮機運轉中:1,、壓縮機的吸氣,、排氣壓力不要超過使用范圍,傾聽壓縮機的運轉聲音,,除進,、排氣閥片有清晰的起落聲音外,其它部件不應有敲擊聲,。2,、發現滲漏應及時修理。3,、壓縮機長期停車時應將制冷劑回收到貯液器內,,并關閉排氣截止閥。

  • 中央空調壓縮機頻繁地漏氟的原因

    我的一個凈化工程項目,,空調主機的壓縮機頻繁漏氣,,這個補好那個又漏,真是頭大了,。我看了一下空調的壓縮機,,銅管接得都不太規范,,壓縮機起動是有震動,但銅管接的太短,,沒有緩沖,,最終導致銅管接頭處有毛細孔。氟就漏光,。 我想這就是原因了,。

  • 中央空調的壓縮機要怎么選,?

    壓縮機作為中央空調設備重要部件之一,,我們常常會把壓縮機比喻成為中央空調的心臟,因為中央空調的制冷換熱效果,,就是需要通過他來實現的,。正因為它如此的重要，所以很多人在壓縮機的選擇問題上,,很容易陷入糾結的狀態,,下面煜信空調說一說壓縮機到底該怎么選擇。

  • 家用以及戶式中央空調壓縮機故障判斷及維修方法

    1,、繞組短路,、斷路和繞組碰機殼接地2、壓縮機抱軸,、卡缸3,、壓縮機吸、排氣閥關閉不嚴 4,、壓縮機的震動和噪音 5,、熱保護器損壞等等

  • 中央空調壓縮機制冷節能問題,?

    冷源來自螺桿式壓縮機將冷水送入房間,,末端用風機盤管由溫控面板控制。壓縮機水溫為12℃,,房間溫度為了節能設置27℃(如果調整房間溫度可以節能還可以往高了設置),,需要考慮的問題是如房間溫度到達后電動閥關閉,流量開關得不到常閉信號這時的壓縮機將報水流故障停機,。如何在節能的情況下保障設備正常運行?

  • 關于海爾中央空調的維修

    各位你們好,我是剛上這個網的,我維修到了一組海爾的冷水機組,遇到了難題,想向各位討教.這組機組的型號是LSQWRF65/A,一共是七組的多聯機.它現在的毛病是一組機的兩臺機同時工作時就同時死機了.而且操作板上沒有故障顯示,請問各位這是什么原因/

  • 實例分析:中央空調壓縮機結霜問題討論

    國內某廠家新設計安裝的中央空調:制冷量84KW,R404 制冷劑,,室內風箱風量3300m3/h,,風冷機組,直接膨脹式設計,,半封閉式壓縮機可以66% 一級卸載,。系統設計蒸發溫度5℃/冷凝溫度50℃,。10月份,該設備在調試時出現如下問題:(氣溫22℃左右)壓縮機結霜,,吸入壓力在4.0~4.5bar ,,目前我們知道的原因是因季節影響,熱負荷較低所導致的結霜(注:膨脹閥已經開得很小了),。) O. i* x" l5 i- ~

  • 最全中央空調壓縮機常見故障及排除方法

    壓縮機是中央空調的核心部件,,直接影響著中央空調的使用效果和使用壽命。由于壓縮機不同于冷凝器,、蒸發器之類的非運動部件,,在系統工作中要高速運轉,又是一種機電一體化的高精度裝置,,所以在實際使用中經常會發生故障,。一、中央空調壓縮機在運轉中突然停機原因:(1)吸氣壓力過低,,低于壓力繼電器的低壓下限值;(2)排氣壓力過高,,引起高壓繼電器動作斷電;

  • 中央空調壓縮機電機線圈燒毀原因

    中央空調壓縮機電機線圈燒毀可能是由多種因素引起的。以下是一些可能的原因:

  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 出售二手螺桿壓縮機,、中央空調

    北京航天同達制冷空調維修中心,有大量二手壓縮機出售,,有各大品牌,,各種型號的,還有中央空調價格低廉,,歡迎咨詢,,QQ529276164 手機13161292247

  • 夏天中央空調壓縮機過熱保護的原因及解決方法

    在炎熱的夏天,中央空調是我們消暑降溫的重要工具,。然而,,有時我們會遇到中央空調壓縮機過熱保護的情況,這不僅會影響空調的制冷效果,,還可能會對壓縮機造成損壞,。那么,當遇到這種情況時,,我們該怎么辦呢,?下面我們一起來看看!

  • 溴化鋰中央空調的維修新法

    由于我單位的溴化鋰中央空調的溶液經分析失效了需要重新置換心得溶液,。維修方提出在注入新的溶液前要將機體的鐵銹及雜質清理出來,,方法是加入軟化水最好是蒸餾水當然了蒸餾水的費用較貴就選用了軟化水,A/B轉換閥設置在制冷的關狀態,主機模式則設置在制熱的狀態,,同時屏蔽掉冷水及冷凍水的流量和壓差信號,,開機運行制熱,高發的溫度控制在60度停機,,溶液泵處在管理的狀態,,溶液泵運行3小時歇3小時,中途高發的溫度如降到40度可在此加溫至60度,。溶液泵歇歇跑跑是防止過熱保護電機,。運行3天后放掉機內的軟化水重新注入等量的軟化水,偶說明凡從機子放出的溶液需加等量的水,。經過如此反反復復的工作能刷洗掉機體壁上的鐵屑,,不至于對新溶液的污染。這種工作能有多大的成效,。歡迎來質疑維保方的方法,。歡迎提出你的方案

  • 約克中央空調故障怎么維修,?

    很多企業單位的中央空調主機都是約克牌的,,所以,在中央空調故障發生的時候,,就需要針對約克中央空調主機來進行,。只有把維修與故障相對應,才能從根本上解決問題,。如果不能在故障問題上對癥下藥,,很容易在后期的維修中,反復出現同樣的故障問題,。下面煜信空調就和大家分享約克中央空調的故障與維修辦法,。