空調壓縮機旁邊的氣液分離器結霜,,一般只是剛開機時出現,,因為壓縮機停機后回流的低壓蒸汽在分離器里冷凝成液體,開機時這部分液體首先氣化而外表結霜,,運轉數分鐘后就會溶化,,這種情況一般不認為是液擊。但如果分離器的霜一直不溶化,,而且低壓管部分都結霜,,那就意味著系統制冷劑過多,過濕(潮)制冷劑氣體已經進入了壓縮機,,很容易造成壓縮機的液擊,。如果壓縮機已經出現異常沖擊(敲擊或撞擊)聲時,并會強烈搖擺振動,,說明液擊正在之中,。 液擊最容易損壞壓縮機的氣閥,拉缸(咬缸)等,。由于運轉溫度低,,潤滑油的粘度大,潤滑條件惡化,,加劇了壓縮機的磨損,。經常長時間和較重的液擊,會使壓縮機的氣閥變形,、破裂,、甚至破碎而直接損壞壓縮機。
論文簡介:空調壓縮機爆炸原因分析,,產生原因,,排除故障的方法 投稿網友:gaohao495332534 上傳時間: 2013-09-09
我們廠房大概前兩個星期以前,將中央空調的制冷主機調試好,有一個問題,,就是有時候當那個出水溫度比較低的時候,,制冷主機的壓縮機和水泵都會停止工作,但是當那個水的溫度上升到一定程度后,,它又開始正常工作了,。但是今天我12點25看過一下出水溫度為9.5度,回水溫度為11.7度,當我在下午1點55分再看,,發覺出水溫度為24.1度,,回水溫度為24.2度,當時我就感覺壓縮機不工作了,,我關了制冷主機,,再開,還是不行,,然后我再關機,,然后再斷電,隔了大概5分鐘,,再開那個壓縮機又開始了正常工作,。我查看了一下之前那個運行檔案,貌似在下午1點多的時候,,那個出水溫度才8度,,而室外溫度為45度,在那個點之后就沒有數據顯示了,,這到底是怎么一回事,是壓縮機過熱保護嗎,?(制冷主機為風冷式),,另外現在正常工作室外溫度為42.5度。求大神解答,,本人剛畢業小白一枚,。
壓縮機馬達作為制冷機心臟的心臟,,一旦出現故障如燒毀,制冷機將徹底停擺。對客戶來說,,是最無法接受的故障,,因此無論是壓縮機廠商還是主機廠商對此都極為重視。那么空調產品壓縮機出現損壞的原因有哪些,? 壓縮機出現損壞的原因——空調電源電壓不穩定 如果空調的電源壓力不夠的話,,那么就很有可能會造成空調開啟之后自動的進行關閉出現短路,這樣的話對于空調壓縮機損壞是很嚴重的,。
空調出現這種現象有可能是缺雪種了,,你先關閉空調,等壓縮機溫度降下來再開機試試,,如果還是不能制冷就不要開機了,,這樣會影響壓縮機的壽命,請專業師傅來測一下雪種的壓力夠不夠,,這種情況一般是漏雪種了,。另外一種情況是,管路壓力異?;驂嚎s機啟動器損壞,。造成空調管路壓力異常的原因很多,如室內外機太臟,,過濾器太臟,,風扇轉速太慢,溫度交換不暢,,四通閥串氣,、加氟太多,壓縮機自身故障等,。
請教各位高人,現有一臺家用春蘭的3匹空調,外機與內機分別接220V電壓,開啟內機正常要是換制冷跟制熱模式啟動壓縮機空調就會跳掉,但是漏電開關沒有閉合,請問各位這是什么現象,是壓縮機問題還是電壓問題?
是戶式空調的變頻壓縮機,運行半小時左右就開始不制冷了.氣管為負壓,估計是毛細管冰堵了.加裝了過濾器后,能保證24小時正常運行,但不知道壽命會不會縮短.過濾器能否除的干凈水分?
空調壓縮機測試系統的應用
[討論]空調壓縮機的液擊及后果空調壓縮機旁邊的氣液分離器結霜,一般只是剛開機時出現,,因為壓縮機停機后回流的低壓蒸汽在分離器里冷凝成液體,,開機時這部分液體首先氣化而外表結霜,運轉數分鐘后就會溶化,,這種情況一般不認為是液擊,。但如果分離器的霜一直不溶化,而且低壓管部分都結霜,,那就意味著系統制冷劑過多,,過濕(潮)制冷劑氣體已經進入了壓縮機,,很容易造成壓縮機的液擊。如果壓縮機已經出現異常沖擊(敲擊或撞擊)聲時,,并會強烈搖擺振動,,說明液擊正在之中。 液擊最容易損壞壓縮機的氣閥,,拉缸(咬缸)等,。由于運轉溫度低,潤滑油的粘度大,,潤滑條件惡化,,加劇了壓縮機的磨損。經常長時間和較重的液擊,,會使壓縮機的氣閥變形,、破裂、甚至破碎而直接損壞壓縮機,。
求助空調壓縮機高壓保護怎么辦,!機型為開利50BL--040[ 本帖最后由 wwwhhhxxx 于 2008-7-14 10:50 編輯 ]
我最近要搞一臺特種車空調,,壓縮機的驅動口為發動機后部取里器,由于空間限制,,壓縮機不能在發動機本體上,,只能在底盤大梁想辦法,需要用到客車空調壓縮機支架(偏擺機構),,清高手指點如何使用該偏擺機構,?應注意哪些東東?
許多家用空調壓縮機吸氣口處都會有一個“罐”,,我原以為那應該是氣液分離器,,可是壓縮機生產廠商都稱其為儲液器(美芝的名稱構成上這么標注的http://www.chinagmcc.com/product/index2.asp),但是儲液器怎么可以安裝在壓縮機吸氣口呢,?那樣不是要形成液擊了么?實在是想不清楚,,請各位指點一下,。
據我了解,現在很多客戶為了降低成本,,采用比澤爾空調壓縮機做并聯機組,,用于高溫工況,本人認為不妥,,原因如下:1,,空調壓縮機油路為內部循環,,無油流量檢測,當并聯系統初次開機或卸載到只有單臺壓縮機工作時,,無法檢測油路系統,, 因此,軸承壽命一定會受到影響,。2,,比澤爾空調壓縮機油過濾器的設計為內置式,因為空調的系統短而且工藝水平目前都已經達到一定水平,,所以此種設計沒問題,,但如果用比澤爾空調壓縮機做成冷庫用并聯機組,如何能保證系統清潔度,?如果調試階段就要清洗過濾器,,那現場打開壓縮機是否給用戶造成心里陰影? 以上為個人心德,,請各位大俠品鑒,!
壓縮機是空調的心臟,只要是搞維修的,,都知道壓縮機的重要性,。然而我們在維修過程中,會檢查遇到壓縮機損壞的情況,。得到是什么原因造成壓縮機出現損壞,,想必各位同行也有研究過。以下我把壓縮機產生損壞的原因羅列出來,,希望和大家能夠互相學習,。第一肯定是系統問題,因為系統一旦進了雜質,,很容易造成卡缸,。系統問題,一般只要在維修時,,特別注意一下不要把焊渣掉進去就行,,當然還有可能是系統內部冷凍油的質量太差,也有可能,。第二就是系統內部冷凍油加得過量,,有可能出現壓縮機產生損壞。相反,,如果冷凍油太少,,也有可能出現損壞壓縮機的情況。所以,,冷凍油不能多,,也不能少,,要剛剛好才合適。第三是空調本身的問題,,比如說冷凝器散熱不好,,早成系統內部壓力過大,電流增大,,溫度升高,,長期工作下去,導致壓縮機排氣,,吸氣閥門串氣,,從而損壞壓縮機。第四種就是安裝問題,,比如說外機安裝在比較狹小的位置,,造成散熱不好;或者是外機安裝位置在內機的上方,,超過5米以上,,再成蒸發氣的冷凍油不能夠回到壓縮機,時間久了,,導致壓縮機缺油造成卡缸,;還有可能是室內外機之間連接管道被彎折,
空調壓縮機結構
空調壓縮機結構專題,,為您提供空調壓縮機結構相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調壓縮機結構 相關的專業交流討論,更多空調壓縮機結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題