在上海,,一個商場項目,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工,。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,,是不是太近了,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米,。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎,?
請高人指點:因為一般情況下高層建筑雨水管需要安裝效能器,,(或者用四個45度彎頭一個立檢來做簡易的效能器)但是排水系統應該不需要做效能裝置吧?各位有上面看法呢,?感謝討論一下
本人在做一條道路市政照明時候,,使用到電纜分支器分支出一組導線引至燈具;想請教一下論壇的大蝦們,,穿刺線夾是分支出一根導線用一個刺線夾(應該僅包括相線和N線,,PE線不需要吧),那電纜分支器是怎么使用的,?和穿刺線夾一樣么,?工程數量表上要標明數量,實在不懂使用原理,謝過
現做一個廠房機房更造工程,,更變閥門及主機設備,。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量,?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢,?請大神們能點化一二。
污水提升器的維護與保養: 1,、打開污水提升器的檢修口,,定期檢查貯水箱內的水位檢測回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位檢測裝置,。 2,、每年對設備力行維護一次
這二個消防接合器為什么不一樣.
一、電力變壓器的分類電力變壓器類型較多,,可按電力變壓器的相數,、調壓方式、繞組形式,、繞組絕緣及冷卻方式,、連接組標號等進行分類。電力變壓器按相數可分為單相和三相兩種,。電力變壓器按調壓方式可分為有無載調壓和有載調壓兩種,。電力變壓器按繞組形式可分為雙繞組變壓器、三繞組變壓器和自耦變壓器,。電力變壓器按繞組絕緣及冷卻方式分,,有油浸式、干式和充氣式(SF6)等,。油浸式變壓器的冷卻方式有自冷式,、風冷式、水冷式和強迫油循環冷卻方式等,。干式變壓器的冷卻方式有自冷式和風冷式兩種,,采用風冷式可提高干式變壓器的過載能力。配電變壓器按連接組標號分,,常見的有Yyn0和Dyn11兩種,。Dyn11變壓器相對于Yyn0變壓器具有以下優點:1,、低壓側單相接地短路電流大,有利于低壓側單相接地短路故障的切除,;2,、承受單相不平衡負荷的負載能力強;3,、高壓側三角形接線有利于抑制3n次諧波電流注入電網,。所以,在TN及TT系統接地形式的低壓電網中,,Dyn11
上圖截于某參考書中例:制冷劑R22,,Refcomp壓縮機SW-3L8000,冷凝溫度40℃,,蒸發溫度-40℃,,吸氣過熱10K,液體過冷5K,。經查軟件可得:R22液體40℃比體積0.000886m3/kg,,制冷劑流量1019.8kg/h。取儲液器的容積系數為最小0.5時,,儲液器容積V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.64548
噴氣增焓系統目前常見的經濟器一般選用的是板換,,如果采用高效罐會有什么影響? 在一客戶那里測試發現采用的是高效罐,,做制熱正常,但是化霜時冷凝器入口溫度只有6℃,,化霜受影響很大,。單獨測試制冷,發現低壓側壓力只有0.1~0.2MPa,,回氣溫度到達25℃左右,,調節膨脹閥改善不明顯。請各位解答一下會不會是高效罐造成的影響,?制冷時高效罐下進上出,,液態冷媒積壓在罐體,造成系統冷媒過少,?
城市污水處理是民生大事,,尤其是地下空間的經營開拓已經吸引住了大家的目光,各大地下商場等地下建筑在生活中的利用率急速加大,,人流量相當聚集,。在這樣的情況下,生活用水不是難題,,難的是如何解決生活污水的排放,;原有的設施故障高,、弊端多處理不好一旦造成排水堵塞,導致異味,、外溢等問題都會發生,。澤德污水提升設備針對地下排水問題,合理設計,,解決污水排放的同時,,杜絕堵塞、異味,、外溢等問題的發生,。 原有的設施污水排放不及時,經常有污水和生活雜物的殘留,,污水停留時間長,,容易造成沉淀堆積,清理艱難,,周圍環境污染嚴重,;污水中的雜物對設備水泵經常性的造成故障,影響設備的正常工作,,而且需定期的進行雜物沉淀的清掏,,造成的異味、污染十分嚴重,。原有設施排水不及時并且弊端問題多,;反觀澤德污水提升設備PW系列針對建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同時實現設備的不堵塞,、無污染,、免清掏等優勢,它的推廣使用,,解決了地下建筑生活污水排放處理的環?;y題。 澤德污水提升設備采用雜物分離技術完成生活污水中生活雜物的固液分離處理,,免除雜物在設備中形成沉淀,,無需定期的清理工作;也能有效
在大樓地下室建衛生間是在過程設計中常會遇見的情況,。這時,,在衛生間內無論衛生間潔具設置多少,通常的做法有兩種:一種方法是在地下室地面下設一個集水坑,,將衛生潔具的污水收集到一起后,,用潛污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一種方法是將衛生間的污水都自流排入室外地下式污水泵井,,用潛污泵提升排入泵井附近的污水檢查井,。 第一種方法存在的弊病有三處: 一是污水中有糞便等固體物質,,長期不清理,易引起堵塞,; 二是由于集水坑較淺,,根據水位啟、停的潛污泵運行不太可靠,; 三是集水坑的密閉性不好,,有氣味,衛生狀況不好,。 第二種方法是需在室外建泵井,,深度較深,投資較大,,管理也不方便,。另外,還會遇到樓內衛生間設置上下錯位,,使衛生間距離排水立管較遠,,但排水立管又不能懸吊在樓板下的情況,此時常用的方法是加厚樓面墊層,,將排水支管埋在墊層中以一定坡度從樓板上方排入排水立管,。這樣做墊層的厚度較厚,有時可達350-400mm,,給衛生間的使用及建筑平面布局帶來困難,。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自動污水提升器便由此而產生了,。
許多在地下室修建衛生間業主有這樣一些疑問:安馬桶怎么選擇家用污水提升器呢,?還有怎么安裝的,?都是自己找人安裝嗎?這個難不難,?是隨便找人安裝就可以了嗎,?還是要專門的安裝師傅? 家用的污水提升也分三種: 1.小型號的污水提升器,,就是直接放在馬桶后面的,,這種一般可以負責一個衛生間的廢水,這種小型的無論是工程還是家用都選擇進口的吧,,國產的的確都是簡單模仿用不銹鋼焊接或者粗糙的模具工藝,,機械也不穩定,,可靠的還是進口的品牌,有條件就選擇最好的德國的澤德品牌的污水提升器,,這種安裝直接放在馬桶背后就可以了,,非常簡單,安裝的主要難度是在布管,,一般都是水電師傅做管道的,,最后同設備連接自己動手能力強也可以自己安裝的,沒什么難度,,不需要專業師傅就可以安裝,。
DXZ型旋流防止器是一種用于防止水箱(池)在輸送液體時產生旋流和防止空氣進入管道的特殊管件。 <
BIM軟件小技巧: Navisworks外觀配置器的使用 通過“外觀配置器”可以基于集合(搜索集和選擇集)及特性值設置自定義外觀配置文件,,然后使用這些配置文件對模型中的對象進行顏色編碼,,以區分系統類型并直觀識別其狀態。外觀配置文件可以另存為 DAT 文件,,并可以在 Autodesk Navisworks 用戶之間共享,。外觀配置文件選擇器用于定義對象選擇標準和外觀設置??梢曰谔匦灾祷蛘?Autodesk Navisworks 文件中的搜索集和選擇集來選擇對象,。使用特性值會更靈活一些,因為搜索集和選擇集需要先添加到模型中,,且經常設計為涵蓋模型的某個特定區域(標高,、樓層、區域等等),。例如,,如果模型具有五個樓層,要通過集合找到所有“冷水”對象,,需要設置五個“冷水”選擇器 – 每個樓層對應一個選擇器,。如果使用基于特性的方法,則一個“冷水”選擇器就足夠,,因為搜索會包含該模型的所有方面,,包括來自外部數據庫(如果存在)的額外特性。 外觀配置文件可擁有的選擇器數量沒
很多小伙伴可以不太了解污水提升器,,甚至很多人都沒聽說過,,覺得離我們比較遙遠,其實這個是錯的,,其實在我們生活很多場景都會用到污水提升器,,例如人流攢動的商用、肆意狂歡的KTV包房中……其實對于很多我們常見的用水場所都能看到污水提升器的身影,。 那么哪些場所需要安裝污水提升器,,簡單的可以總結兩點 第一就是地下室,,即遠低于排水管網,無法正常的重力流排水,,如果需要解決生活污水的排放,,需要借助污水提升器來提升排水,如別墅地下室,、下沉式廣場,、負一二層的商場的衛生間、廚房,、洗衣房,、SPA等都可能會使用到污水提升器。<
一次消諧器是安裝在6-35kV電壓互感器(簡稱PT)一次繞組Y結線中性點與地之間的一種非線性電阻消諧阻尼器件。與傳統型相比,,保定眾邦生產的消諧器從提高消諧器的熱容量出發,,在設計上進行了較大的改進。消息器采用電氣性能優越,、超細顆粒額SiC為基料,,經大噸位液壓機壓制成高密度的坯體,在還原氣氛下經上千度的高溫焂而成,。裸露的電阻器表面結構經特殊處理,,能經受日曬雨淋,可直接用于戶外,。消諧器由于其體積小,、重量輕、強度高,、散熱快,,去掉了傳統型消諧器的瓷殼,更便于安裝,,很受青睞,。 采用特殊合金制作而成,單片非線性元件,,消除了原多篇并聯結構的消諧結構的消諧裝置中通流不均勻現象,性能更加穩定,。 采用更優秀材料及生產工藝,,一次消諧器通流能力高達500mA。 針對半絕緣PT的消諧裝置,,可以有效限制消諧裝置兩端電壓,,從而保護中性點絕緣,。 一次消諧器體積小,便于安裝,,使用在PT柜以及手車柜中也是非常合適的,。整個消諧裝置采用金屬材料直接連接,無瓷套,,無炸裂危險,。針對部分電壓互感器開口三角出現較大諧波電壓,一次消諧器可以有效抑制PT開口三角兩端的
在電力系統中,,10kV一次消諧器是保護電力設備的重要工具,。選擇合適的消諧器能夠有效地避免諧波對電力設備的影響,提高設備運行效率,。那么,,如何選擇10kV一次消諧器呢? 首先,,我們需要了解消諧器的性能參數,。消諧器的性能參數包括額定電壓、額定電流,、額定頻率,、額定負載等。在選擇消諧器時,,我們需要根據實際需求來選擇相應的額定值,。 其次,我們需要考慮消諧器的結構形式,。消諧器的結構形式包括固定式,、插入式和抽屜式等。不同的結構形式適用于不同的使用環境,,我們需要根據實際情況來選擇合適的結構形式,。 最后,我們需要比較不同品牌和型號的消諧器,。在選擇消諧器時,,我們需要考慮不同品牌和型號的性價比,選擇性價比高的產品,。 總之,,選擇10kV一次消諧器需要考慮多個因素,包括性能參數,、結構形式和性價比等,。只有綜合考慮這些因素,才能選擇到合適的消諧器,有效地保護電力設備,,提高設備運行效率,。
某建筑設了兩個水泵結合器 15L/S 請問室外消火栓要設幾個 是不是根據保護半徑 和鋸結合器距離設置?還有泵房的出水流量要不要包括室外流量,,如果要該怎么考慮呢,?本人是個新手 請大家多多關心一下 謝謝!
各位同行,本人有一個問題十分迷惑,,就是小區的水泵結合器數量怎么定,?從一個具體的問題看,假如一個小區的生活水和消防水合用,,干管是環網,,每棟建筑的生活用水和消防用水都從干管接出,,那水泵結合器有沒有必要每個建筑做一套,,還是按最大消防用水量在室外消火栓附近做結合器,,數量和室外消火栓數量一樣。我個人覺得因為是環網只要有地方加壓應該是可以到達火災用水點的,。不知道各位同行有什么看法,,請多多指教。
前幾天做了工程是輔助用房不需記防雷裝置,所以電源進線處沒有設浪涌保護.但審圖意見:一定要設浪涌保護,。請教高手:什么情況下電源進線處要設浪涌保護,,什么情況下不設?再者設置的浪涌器規格以什么為依據,?