    2.5的線3根穿線查表可以到15A的,,二相計算可以到3KW多的,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因),。這會影響我們正確選用圖集選型號的,。大家平常是怎么處理這個事情的

  • 關于電流互感器和電壓互感器

    各位大俠,小弟剛入?,請問電壓互感器有什么作用,有圖片可傳嗎,?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解,?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,,還望各位大俠指點迷津,。

  • 如何檢測電流,、電壓互感器

    本工程中控制器是通過電流,、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,,從電柜上互感器接過來的電流(5A),,電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,,轉成0~20mA弱電訊號,,然后送至控制器,。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題,。檢查變送器的輸入,,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,,則可能控制器有問題,,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,,接至水流開關的信號線共有二條,。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,,查看是否有問題,。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松,。如是,c. 請調節彈簧,,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,,g. 請與江森維修人員聯系。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,,接至壓差開關的信號線共有二條,。當發現現場的水流開關信號與

  • 急尋遠程多點電流測量儀器

    大家好。我是作制冷工藝的,。在做的一個大型冷庫設計中因為選用了較多冷風機,為控制運行工況,,希望在機房能夠觀測到風機電流,,但是電流較小(一般10A上下),、距離較遠(100m上下),,而且多點(約20點)使用傳統互感器回路肯定很麻煩。想找一款電子檢測產品,。我們的電氣設計經驗不多,特此請教各位,,能否幫我推薦類似可以勝任的產品,?再次深致謝意,。

  • 電流互感器和電壓互感器的選型

    電流互感器和電壓互感器的選型是怎么選,?電流互感器的一次額定電流怎么選定?電壓互感器的型號怎么選定,?一次額定電壓怎么選定,?

  • 【求助】關于電壓互感器二次側電流

    一般35kV系統采用的三相星型帶開口三角形的PT,工作式其二次回路電流一般多大,?在統計二次負荷的時候電纜上的損耗怎么考慮,,用二次側額定電壓和電阻計算出來的值很大。電流能達到上千安。二次側額定電壓100/根號3 V 望高手指教,?

  • 66KV和132KV電流電壓互感器

    目前公司有一國外項目,,需要66KV和132KV電流電壓互感器,需要提供檢測報告,、規格書,、報價。電話號碼:0755--86166839郵箱:[email protected]石工

  • 剩余電流保護動作器用作接地保護

    交流接觸器是典型的弱電控制強電,,想問一下,,這弱電到底有多弱?,?在做電動機配線時,,線路過長要加剩余電流保護器增加接地保護靈敏度,剩余電流保護動作器的整定電流一定得大于控制回路的電流,,要不得亂跳了,,但不知道控制回路一般是多大電流,老工程師說整定0.3A夠了,,想問下,,大概是多大?,?[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 編輯 ]

  • 電流互感器和電壓互感器選擇及計算

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則

  • 請教電流互感器和電壓互感器的問題

    請問各位高手 電流互感器和電壓互感器有什么區別和聯系,它們具體運用在那些不同的場合,。以及依據什么參數來選擇具體的型號,。不同的接線方式具體測量的作用是什么。謝謝各位高手了哈,。

  • 電流、電壓互感器準確等級的詳細解析

    根據電流互感器在額定工作條件下所產生的變比誤差規定了準確等級,。準確級是指在規定的二次負荷變化范圍內,,一次電流為額定值時的最大電流誤差的百分值。國產電流互感器的準確等級有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10級,。按照國家標準《電流互感器》GB1208-75規定,,電力系統用電流互感器的誤差限值。帶S的是特殊電流互感器,,要求在1%-120%負荷范圍內精度足夠高,一般取5個負荷點測量其誤差小于規定的范圍;0.1級以上電流互感器,,主要用于實驗室進行精密測量,,或者作為標準,用來校驗低等級的互感器,也可以與標準儀表配合,,用來校驗儀表,,所以叫做標準電流

  • 電流電壓互感器-2015泰萊樣本

    電流電壓互感器-2015泰萊樣本

  • 環控柜里的電壓互感器和電流互感器

    環控柜里的電壓互感器和電流互感器

    本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2016-4-5 19:20 編輯 電流、電壓互感器不是叫CT/PT么 怎么又成了LA,、TA還有電流互感器不是一匝多,,二匝少么,初級還是1根啊望大神賜教 先行謝過

  • 電流、電壓互感器,,靜電電容器

    電流互感器設有一個一次線圈,,兩個二次線圈,用于計量和接繼電器用,。請問各位高手一般接控制那些設備的繼電器,?電壓、電流互感器的選取是否必須根據短路電流區定,?其準確度是相對什么參數講的,?0.2、0.5,、1,、3等靜電電容器的容量社根據什么確定的?謝謝各位了先

  • 能談談電流互感?電壓互感器的作用嗎?

    能談談電流互感?電壓互感器的作用嗎,他們在電氣回路的作用及區別?最好要詳細,舉例說明.比如,斷路器與電流互感器的關系.用什么樣的電流互感器選用什么樣大小的斷路器?

  • 電流互感器電壓互感器使用與維護常識

    一,、對電流互感器和電壓互感器的一,、二次側引出端子為什么要標出極性?為什么采用減極性,?電流互感器,、單相電壓互感器的一、二側都有兩個引出端子,,任何一個端子用錯,,都會使二次電流或電壓的相位變化180°影響測量儀表和繼電保護裝置的正確工作,因此必須對引出端子做出極性標記,,以防接線錯誤,。 減極性的優點:電流互感器(電壓互感器)從P1(A)端通入電流,二次電流從S1(a)流出,,這表明I1(V1)和I2(V2)之間幅值不同但相位相同,。所以行業中規定采用減極性。 二,、互感器在安裝現場要注意的事項,。 1,、電流互感器一次有電流通過時,二次繞組不得開路,,否則二次產生高壓,,對產品性能和人身安全有影響。當電流互感器有繞阻不 用時要短路,。 2,、電壓互感器二次繞組不得短路,否則互感器將被燒毀,。 3,、一次繞組重復工頻耐壓試驗應在規定電壓值的80%下進行。 三,、電流互感器和電壓互感器保護在國標中規定的變更,。 1、保護用電流互感器準確級代號在GB1208-64標準中規定過流保護為3

  • 電流互感器和電壓互感器的選擇及計算導則

    電流互感器和電壓互感器的選擇及計算導則下載地址:http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=313支持一下啊