小妹目前在做一個日處理1.5萬方的小水廠,,濾池選擇采用虹吸濾池,,由于是第一次接觸,所以很多地方不明白,,還望各位大哥大姐不吝賜教,。1、原標準圖集上材料表中統計的“9.水平孔蓋”是用于何處,?現在做法還相同嗎,?2、原圖集上的出水孔處未加設調節裝置,,但我之前曾看過一套某給水設計院的圖紙,,在此處加設了調節閥,但未能有幸見到他們的調節閥大樣,,誰能告訴我調節閥的具體做法呢,?各位,拜托了啊,!
這是POWERPOINT文件,為了給單位內的施工員講清楚虹吸排水的原理,安裝要點,特制作了這個教材,供欣賞,。
請問:設計院已按照一家專業公司的設計出了施工圖,,但是甲方想另找一家專業公司來做。這樣改動的話,,是否影響太大,,是否需要第二家公司重新配合設計院出圖?如果不用改動設計,,而是讓第二家參照第一家的設計直接施工,,是否可行?
虹吸濾池的濾速如何確定,設計手冊中定的是8-12m/h,,范圍較大,,是偏低值好呢,還是偏高值好,?我的項目負責人定的是不大于8m/h的濾速,,我認為偏低,但又沒有什么依據,,求教,!謝謝!
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,,該池需要曝氣,,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,,希望大俠們指點~謝謝!
在上海,一個商場項目,,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米,。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎,?
下圖,,虹吸濾池地板的畫法,哪個正確,,請高手確認
我們廠的虹吸濾池的濾料是由磁鐵礦和石英砂組成,,最近經常產生泥球,造成板結使過濾能力下降,,清洗后幾個月又會產生,。請教各位大蝦有何妙策?
某建筑設了兩個水泵結合器 15L/S 請問室外消火栓要設幾個 是不是根據保護半徑 和鋸結合器距離設置,?還有泵房的出水流量要不要包括室外流量,,如果要該怎么考慮呢?本人是個新手 請大家多多關心一下 謝謝,!
各位同行,,本人有一個問題十分迷惑,,就是小區的水泵結合器數量怎么定?從一個具體的問題看,,假如一個小區的生活水和消防水合用,,干管是環網,每棟建筑的生活用水和消防用水都從干管接出,,那水泵結合器有沒有必要每個建筑做一套,,還是按最大消防用水量在室外消火栓附近做結合器,數量和室外消火栓數量一樣,。我個人覺得因為是環網只要有地方加壓應該是可以到達火災用水點的,。不知道各位同行有什么看法,請多多指教,。
在建筑也迅速發展的今天,大屋面,大面積的建筑日益增多,虹吸雨水這項新技術的興起,取代了老式的重力雨水系統,那在不遠的將來,虹吸雨水會取代重力雨水系統嗎?
前幾天做了工程是輔助用房不需記防雷裝置,所以電源進線處沒有設浪涌保護.但審圖意見:一定要設浪涌保護,。請教高手:什么情況下電源進線處要設浪涌保護,什么情況下不設,?再者設置的浪涌器規格以什么為依據,?
各位仁兄,以前做消防從市政引水時總加一個止回閥,防止水泵接合器水污染,現在都提倒流防止器,請問有沒有清楚兩者區別的告訴小弟,其工作原理如何?如果可能給傳個實物圖片就再好不過了,小弟有禮了
請教一下若小區某高層噴淋用水量為26升每秒,我選兩個DN100的結合器.審圖建議改為兩個150的.為何呀,?況且150的結合器只有少數消防車能用吧.請指教謝謝
近段時間接觸到空氣提升器,,但是不明白如果在提升回流二沉池污泥時如何控制其流量,?還有就是提升器該如何設計?希望各位能給一些指導,,多謝,。
我們公司的設計圖紙里在水表井后設計的是管道倒流防止器,實際施工使用的是旋啟式止回閥,,不知會不會有什么隱患,?那位高手解答一下?
規范上明確在民用住宅室內有消防系統的一般在室外設置水泵接合器,包括消火栓系統和噴淋系統,。對于消防給水與生活給水不同用的系統,,消防給水單獨系統,設置有高位消防水箱,,消防水池,,小區雙路消防給水外網,此系統應該是比較周到了,,一旦室內發生火災,,自動補給消防給水。有一個問題大家看看是否可行,,樓前的水泵接合器能否取消,,規范解釋應該是消防隊伍來了可以直接將消防車的水供給給水泵接合器,將水打到樓上,,我覺得沒有這個必要的了,。因為剛剛上述已經講到消防給水比較周到,一般可以滿足好幾個小時的消防給水,,消防車都是應該比較快的,,這時這消防車補給水與小區消防給水直接沖突,三者取其一(高位水箱水,,消防水池水,,消防車水),那就取掉水泵接合器,。各位可否討論討論
現有一個問題想請教一下,,關于射流器的尺寸和壓力計算,用流體力學計算時,,噴嘴形成的負壓和喉管出水管道的壓力有什么關系,,請做過此類設計的朋友指點迷津。
我現在自動噴淋需要的用水量是48L/s,如果按規范規定一個水泵接合器10~15L/s來考慮,就起碼需要4個水泵接合器啦~~~請問能夠選用兩個進水口的水泵接合器嗎??這樣可以相當于兩個水泵接合器嗎??急啊!!~
自噴規范上說系統應設水泵結合器,當水泵結合器不能滿足最不利作用面積流量和壓力時應增壓,,那接力水箱怎么確定大小,,高于水泵結合器的部分規范規定用快速響應噴頭,都有增壓措施了還有必要用快速響應嗎,?