我來描述一下剛做過的工程:室外攝像機4臺通過4根SYV-75-5線路,,三根BV線(火零地),,RVV2*1.0線接入三合一防雷器中(SPD安裝在立桿的箱體上),其中SPD接地,,立桿避雷針接地請問立桿避雷針和SPD的接地線可以統一接到端子排并從端子排引線接地嗎,?具體該怎么做,?請指教并送上10土木幣
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答??!
視頻監控室外立桿施工安裝工藝要求一,、室外監控立桿如何操作
現有一室外監控立桿,設計原為5米,,施工單位在甲方默認下改3米無書面聯系單,,現設計單位不同意,,甲方明天召集開會,。想請教,室外監控立桿高度應為幾米,,有無規范要求,,二是立桿的產品質量有無國家標準或其他標準,,謝謝。
室外監控用光纜傳輸,,那控制線和電源線怎么辦,。是不是光纜可以把視頻和控制信號一起傳輸了,,電源從附近引有沒有什么要求,如果是從附件室外水泵的配電柜引,,需不需要加隔離變壓器,?
1 配電線路防雷和接地 1.1 10kV架空線路 (1)提高絕緣子和橫擔的絕緣水平:盡量采用絕緣水平較高的支柱式絕緣子或瓷橫擔; (2)安裝避雷器:在易遭受雷擊的線路地段安裝線路型氧化鋅避雷器,,在帶拉線的高桿,、終端桿等變壓器、柱上開關,、電纜頭安裝氧化鋅避雷器,; (3)安裝線路過電壓 保護器,; (4)選用連接性能較好的安普線夾; (5)市區內采用 絕緣導線
我公司在做高速公路防雷系統時,需要對視頻監控系統作防雷保護,,在比較小的收費口,,安裝運行正常,;遇到大的收費口時,攝像頭到監控中心距離比較遠,,安裝了視頻避雷器的攝像頭,,傳到監控室監視器上的圖像就會莫名的跳動,,未能查出原因,,找不到解決辦法。(圖像從攝像頭經字符發生器,,分2-3路,,其中有一路送往監控室,;懷疑視頻避雷器質量問題,,采用過國內外不同廠家的產品,,效果有些變化,,但都不能從根本上解決。)不知哪位能有高招,,不勝感激。
突破遠程監控PDU的應用1:遠程PDU監控關鍵內容及意義:A:電壓值的記錄和報警(精度0.1V):工作電壓值(包含零火電壓,、零地電壓)的穩定是評測機房供電系統的重要參數,它的穩定度是保證機房設備工作的重要前提,對電壓值的記錄可以獲知機房供電系統的的變化時間及變化度,,同時我們可以根據設備的耐受綜合要求來設定電壓門限預警值(一般門限值設在設備的接近耐受上下限綜合要求5%以內),通過電壓值報警可以及時排除機房供電系統的異常狀態保障機房設備安全,。B:電流值的記錄和報警(精度0.1A):一組IT設備在正常工作時它的工作電流會穩定在一定的范圍之內,電流值的穩定度是評測IT設備工作是否正常的關鍵參數,對電流值的記錄可以獲知機房IT設備的工作狀態變化時間及變化度,同時我們可以根據IT設備的功率變化范圍及供電系統的配電承載要求來設定電流門限預警值,,通過報警可以及時排除機房IT設備的異常狀態保障機房數據安全,。C溫度值的記錄和
監控立桿和電視墻大樣圖
請教一下,樓外有視頻監控攝像機:云臺攝像機,、槍式攝像機、紅外對射探頭,、紅外對射光柵,、聲光報警器我想知道的是需要用什么管材,目前我考慮PE管和JDG管,,哪個合理,。另外主要想請教的是,,各種設備需要預埋幾根管,,因為聽說電源線和控制線(視頻線)要分開1,、云臺攝像機幾根管2,、槍式攝像機幾根管3、紅外對射和紅外光柵幾根管4、聲光報警幾根管5,、處在同一個路由上的兩臺或多臺設備,,電源線或控制線可以輻射在一根管內嗎?附上平面圖,圖中紅色的是槍機,、粉色的是云臺,,紅外對射和報警器都安裝在樓外墻皮的散水坡上[ 本帖最后由 yu81269610 于 2012-8-20 13:06 編輯 ]
一、監控防雷器有用嗎,? 答案是肯定的,。監控防雷器在保護視頻監控系統免受雷電侵害方面發揮著關鍵作用: 1.雷電能量泄放:當雷電侵入監控系統電源線、信號線或天饋線時,,監控防雷器能迅速將雷電能量導入大地,,防止過高的雷電電壓直接沖擊監控設備,避免設備損壞甚至引發火災,。 2.過電壓保護:監控防雷器能有效抑制因雷電或其他原因(如電力系統操作過電壓,、靜電放電等)引起的瞬態過電壓,將過電壓限制在設備能承受的安全范圍內,,保護監控設備內部元器件免受損害,。 3.信號保護:
監控系統防雷設計方案 詳看附件
在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器。在推廣中,,冠名某某權威人士的理論,,不分理論的應用范疇,加固了消費者和生產者的刻板成見,。而在實踐中,,安裝防雷設備時造成系統多點接地,“引入干擾”,,甚至燒毀設備的案例,,更是屢見不鮮。在問題面前,,徹底凌亂了,,哪里出了問題?無人問津,不找出根本問題,,而是源源不斷的開發新的產品,,卻解決不了問題。試問,,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,,沒有質的飛越,,監控系統防雷技術是無法向前發展的,,下面針對監控系統防雷問題做如下解析。 首先,,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,,應該是什么關系?是同等、同性質的各自獨立關系,,還是從屬關系?監控系統,,屬于弱電系統,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作,。雷雨天,,“人”要不要也頂個“避雷針”,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死,?!皡^(qū)域防雷”的本質,也是“
各位專家,,我想請教,,如果空調室外機安裝在屋頂,室外機是最高點時,,是否要做避雷針,?大廈高度100m,屋頂已經做避雷,。急,!急!急,!
監控立桿卡口設計圖,、包括立桿,橫臂,、箱體,、基礎、接地
一,、監控防雷器有用嗎?
室外監控立桿防雷
室外監控立桿防雷專題,,為您提供室外監控立桿防雷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外監控立桿防雷 相關的專業交流討論,更多室外監控立桿防雷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題