我剛剛做了一個醫院手術室工程,,現在使用過程中發現手術室的溫度不穩,有時低有時高,,回水管上的電動閥用的是浙江盾安的,,自控是用的施奈德的,系統的壓力有點低只有0.2MPa多點,,請專家指點一下是什么原因造成溫度不恒定,,如何解決?萬分感謝,!
溫濕度控制器選用的是杭州藍騰電力科技有限公司的WSK-JH(TH) 導軌式只用到其中的溫度控制通電后溫度控制器短路燒掉,,曾經試圖聯系廠家。廠家看過圖紙后說沒有問題,,但是溫濕度控制器仍然燒掉,,請問達人,這個是什么原因,,要如何修改,。我已經要狂了!
變風量空調為啥能通過改變送風量改變室內溫度啊,,比如經過空氣處理機組處理后的空氣送風溫度為22度,我現在想把室內溫度設置為18度,,這不管咋改變送風量也達不到目的啊,,求大佬解答
北京海林電器設備有限公司專業從事中央空調系統控制,、末端溫度控制和樓宇自控技術的高新技術企業。 主要產品包括:中央空調末端溫度控制器,、電動閥,、電動調節閥、電動風閥,、電動風口,、聯機控制器、中央空調主機控制器,、中央空調電話遠程控制系統,、中央空調計算機集中監控系統等大類產品。產品種類豐富,,配套性強,,可以為用戶提供完整的技術支持及工程解決方案,是眾多空調廠商,、工程公司,、代理商及經銷商的最佳選擇。公司通過了ISO9001:2000質量管理體系認證;中央空調控制器通過EMC(電磁兼容)認證,,其它產品通過了中國電工委員會的安全認證,。 聯系電話:13621209933 聯系人:祝莉娜
:) :) :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
干式變壓器溫度控制器的設計
RKC溫度控制器通訊軟件winuci,下面有幾個軟件,。都是WINUCI,。只是有的版本類型不同。
請教這位大蝦,,我這有兩臺力博特15P的機房空調,。是1992年安裝的,到現在該空調性能還可以,,就是溫度設定的太低,,是18℃。我分析可能是裝機調機時廠方技術人員設定后沒有改回來,,因為我剛接?,原?lái)的老師傅都不知道密碼?,F(xiàn)在找不到廠家,,不知怎樣更改溫度設定值。望指教:time:
海林電器設備有限公司是專業從事中央空調系統控制、末端溫度控制和樓宇自控技術的高新技術企業,。 主要產品包括中央空調末端溫度控制器,、電動閥、電動調節閥,、電動風閥,、電動風口、聯機控制器,、中央空調主機控制器,、中央空調電話遠程控制系統、中央空調計算機集中監控系統等大類產品,。產品種類豐富,,配套性強,可以為用戶提供完整的技術支持及工程解決方案,是眾多空調廠商,、工程公司,、代理商及經銷商的最佳選擇。 海林公司具有強大的產品研發能力,,擁有最先進的中央空調自控技術及產品,,形成了研發、生產,、營銷,、售后服務的一體化體系;公司已在全國建立多家辦事處,、代理商及經銷商,,在上海設立了上海海林風自控設備有限公司;公司通過了ISO9001:2000質量管理體系認證,;中央空調控制器通過EMC(電磁兼容)認證,,其它產品通過了中國電工委員會的安全認證。 聯系電話:13621209933 聯系人:祝莉娜
求Eliwell溫度控制器ID974 使用方法
RKC 溫度控制器或溫度模塊資料[ 本帖最后由 smtplc00 于 2011-12-27 14:13 編輯 ]
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
國務院辦公廳關于嚴格執行公共建筑空調溫度控制標準的通知 國辦發[2007]42號 各省,、自治區,、直轄市人民政府,國務院各部委,、各直屬機構: 隨著我國經濟社會的快速發展,,空調已比較普遍地應用于公共建筑和居民住宅,在改善人們生產生活條件的同時,,也消耗了大量電能,。為深入貫徹科學發展觀,進一步落實《國務院關于加強節能工作的決定》(國發〔2006〕28號)精神,,促進科學使用空調,,節約能源資源,減少溫室氣體排放,,有效保護環境,,經國務院同意,現就嚴格執行公共建筑空調溫度控制標準有關問題通知如下: 一,、充分認識合理控制空調溫度的重要意義 多年以來,,我國公共建筑的空調管理比較粗放,空調溫度設置不盡合理,,導致能效不高,,造成能源資源浪費,增加了環境壓力,,與建設資源節約型,、環境友好型社會的目標不相適應。實踐表明,合理設置空調溫度,,科學管理空調的運行,,既能提供比較健康、舒適的室內環境,,滿足正常的工作,、生活和學習需要,又能節約能源,,保護生態環境,,是一件利國利民的好事。加強空調使用環節的節能環保工作,,已日漸成為
多聯機內機由線控器與內機連接,,內機與外機之間采用信號線連接,室內機與室外機基本上是單獨配電,,想知道這個具體的控制是怎么達到的,,比如我們只要按控制器,空調就開啟,,但我的控制線跟電源線是不同的啊,,還有我外機也是由內機的線控器控制,然后通過信號傳遞給外機,,讓外機動作的嗎,?還有我室內外機有強電,、弱電信號連接線,,這兩個線分別起什么作用,是串聯還是并聯,,另外就是水機,,好像記得主機跟風盤之間沒有信號線的,它又是怎么控制的呢,?一直在網上搜都搜不到,,希望知道的大俠幫忙解惑,不勝感激
北京海林電器設備有限公司專業從事中央空調系統控制、末端溫度控制和樓宇自控技術的高新技術企業。 主要產品包括:中央空調末端溫度控制器,、電動閥,、電動調節閥、電動風閥,、電動風口,、聯機控制器、中央空調主機控制器,、中央空調電話遠程控制系統,、中央空調計算機集中監控系統等大類產品。產品種類豐富,,配套性強,,可以為用戶提供完整的技術支持及工程解決方案,是眾多空調廠商,、工程公司,、代理商及經銷商的最佳選擇。公司通過了ISO9001:2000質量管理體系認證,;中央空調控制器通過EMC(電磁兼容)認證,,其它產品通過了中國電工委員會的安全認證。 聯系電話:13621209933 聯系人:祝莉娜
目前我們這個項目的正在裝修,,空調風機的控制開關是集中設置,,其控制線的長度現在是20-30米左右,空調生產廠家說,,這個控制線不應大于15米,。我想請問一下:如果大于15米會怎么樣?如真不能大于15米的話,,有好的解決方法嗎,?謝謝!
內容導讀:恒溫水箱可供醫療單位,、院校,、科研、化工,、印染等行業的化驗部門做蒸餾,、干燥、濃縮及恒溫加熱化學藥品及生物用品恒溫培養,,以及對器械進行煮沸消毒之用等廣泛用途,。 調整參數:Sc:按著SET鍵3秒鐘不放后進入內部參數設置調整界面,界面顯示Sc是誤差校準值,,表示溫控儀測定值和實際值的誤差,,默認為0.0,,您可以再按下SET鍵,顯示閃動的數字進入調整狀態(以下參數設置方式一樣),,按上或下按鈕調整數值,。(-9.9~9.9) E:設置完后按SET鍵進入下個參數的調整,界面顯示E表示斷點控制的提前量(僅當P值設置為0時生效),,默認值為0.5,,調整方式和Sc一樣。 P:再按下SET鍵進入第三個參數,,界面顯示P表示P值設定,,P值的含義大致為啟動控制溫度=設定值-(10/P值)。如設置為50度,,P值為10時表示49度開始控制,,P為4時表示47.5度時開始調整。如果使用時溫度過沖太大,,將P值適當調小,,如果溫度上升過慢或則始終達不到控制溫度,將P值適當調大,。
想要注塑成型出穩定且高品質的部件,,優質的熱流道系統可謂是必不可少的關鍵因素,。而對于熱流道系統而言,最重要的性能之一是溫度的均勻性,。在性能優良的熱流道系統中,,溫度應該是始終保持一致的,不會隨時間發生變化,。但是,,一個熱流道系統不論如何進行精心設計,,如果沒有溫度控制器就無法進行正常工作,。盡管如此,溫度控制器的重要性還是常常被忽略,。另外,,如果與熱流道系統配套的不是與之相匹配的溫度控制器,那么不管該溫度控制器是否會將問題及時地顯示出來,,都會對熱流道系統的溫度均勻性造成不利影響,。合理地控制熱流道系統的溫度是一項動態任務,這是因為在注塑過程中,,整個熱流道系統會產生不同量的剪切熱,,而溫度控制器對這種突然的,、非均勻性的熱增量如何響應,直接決定了熱流道系統的各部分在下一次注射之前是否能回到與原來相同的溫度,。如果在下一次注射前熱流道系統不能回到與原來相同的溫度,,就會影響注射之間的一致性。雖然決定溫度控制器性能的影響因素有很多,,但是相對關鍵的因素主要包括以下幾個方面,。算法大多數溫度控制器使用一種PID算法來調
燃氣壁掛爐只能控制壁掛爐內的采暖供水的溫度,不能控制室內溫度,,那么想控制室內溫度的辦法,,就是安裝室內溫度控制器——溫控器。安裝溫控器要準備好一些基礎知識:首先,,了解自家的壁掛爐溫控器接頭是在什么位置,?在電路板上還是壁掛爐底部/側邊留有的外置溫控器接頭?其次,,確認好燃氣壁掛爐的接頭后,,再確認室內溫控器,溫控器分為有線和無線2種,,無線還包括有普通無線和手機wifi遠程控制的,。同時做好安裝的基礎準備工作,包括接頭電源線,,螺絲刀(梅花型和一字型),,溫控器電源插頭和電池。注意每個廠家的壁掛爐是否匹配,,有些溫控器有OT接頭和非OT接頭(一般歐洲標準的壁掛爐都有OT接頭),。壁掛爐室內溫控器溫控器安裝流程:先將燃氣壁掛爐關機,然后拔掉電源,,打開壁掛爐電路板控制盒,,按照說明書找到外接溫控器的接口(電路板上有一個短接線,這個就是壁掛爐外接溫控器的插頭),。用螺絲刀擰開螺絲,,取出短接線。然后把溫控器的2個接線頭從壁掛爐底部的空隙中引到電路板位置,,插入到電路板溫控器的接口處,,然后用螺絲刀擰好,就可以了,。然后給溫控器安裝好電池,,
空調溫度控制器
空調溫度控制器專題,為您提供空調溫度控制器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調溫度控制器 相關的專業交流討論,,更多空調溫度控制器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題