溫濕度控制器選用的是杭州藍騰電力科技有限公司的WSK-JH(TH) 導軌式只用到其中的溫度控制通電后溫度控制器短路燒掉,曾經試圖聯系廠家,。廠家看過圖紙后說沒有問題,,但是溫濕度控制器仍然燒掉,,請問達人,這個是什么原因,,要如何修改,。我已經要狂了!
RKC溫度控制器通訊軟件winuci,,下面有幾個軟件,。都是WINUCI。只是有的版本類型不同,。
:) :) :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
干式變壓器溫度控制器的設計
RKC 溫度控制器或溫度模塊資料[ 本帖最后由 smtplc00 于 2011-12-27 14:13 編輯 ]
求Eliwell溫度控制器ID974 使用方法
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
內容導讀:恒溫水箱可供醫療單位,、院校、科研,、化工,、印染等行業的化驗部門做蒸餾、干燥,、濃縮及恒溫加熱化學藥品及生物用品恒溫培養,以及對器械進行煮沸消毒之用等廣泛用途,。 調整參數:Sc:按著SET鍵3秒鐘不放后進入內部參數設置調整界面,,界面顯示Sc是誤差校準值,表示溫控儀測定值和實際值的誤差,,默認為0.0,,您可以再按下SET鍵,顯示閃動的數字進入調整狀態(以下參數設置方式一樣),,按上或下按鈕調整數值,。(-9.9~9.9) E:設置完后按SET鍵進入下個參數的調整,界面顯示E表示斷點控制的提前量(僅當P值設置為0時生效),,默認值為0.5,,調整方式和Sc一樣。 P:再按下SET鍵進入第三個參數,,界面顯示P表示P值設定,,P值的含義大致為啟動控制溫度=設定值-(10/P值)。如設置為50度,,P值為10時表示49度開始控制,,P為4時表示47.5度時開始調整。如果使用時溫度過沖太大,,將P值適當調小,,如果溫度上升過慢或則始終達不到控制溫度,將P值適當調大,。
想要注塑成型出穩定且高品質的部件,優質的熱流道系統可謂是必不可少的關鍵因素,。而對于熱流道系統而言,,最重要的性能之一是溫度的均勻性。在性能優良的熱流道系統中,,溫度應該是始終保持一致的,,不會隨時間發生變化。但是,,一個熱流道系統不論如何進行精心設計,,如果沒有溫度控制器就無法進行正常工作。盡管如此,,溫度控制器的重要性還是常常被忽略,。另外,如果與熱流道系統配套的不是與之相匹配的溫度控制器,,那么不管該溫度控制器是否會將問題及時地顯示出來,,都會對熱流道系統的溫度均勻性造成不利影響。合理地控制熱流道系統的溫度是一項動態任務,,這是因為在注塑過程中,,整個熱流道系統會產生不同量的剪切熱,而溫度控制器對這種突然的,、非均勻性的熱增量如何響應,,直接決定了熱流道系統的各部分在下一次注射之前是否能回到與原來相同的溫度。如果在下一次注射前熱流道系統不能回到與原來相同的溫度,,就會影響注射之間的一致性,。雖然決定溫度控制器性能的影響因素有很多,但是相對關鍵的因素主要包括以下幾個方面,。算法大多數溫度控制器使用一種PID算法來調
燃氣壁掛爐只能控制壁掛爐內的采暖供水的溫度,,不能控制室內溫度,那么想控制室內溫度的辦法,,就是安裝室內溫度控制器——溫控器,。安裝溫控器要準備好一些基礎知識:首先,了解自家的壁掛爐溫控器接頭是在什么位置,?在電路板上還是壁掛爐底部/側邊留有的外置溫控器接頭?其次,,確認好燃氣壁掛爐的接頭后,,再確認室內溫控器,溫控器分為有線和無線2種,,無線還包括有普通無線和手機wifi遠程控制的,。同時做好安裝的基礎準備工作,,包括接頭電源線,螺絲刀(梅花型和一字型),,溫控器電源插頭和電池,。注意每個廠家的壁掛爐是否匹配,有些溫控器有OT接頭和非OT接頭(一般歐洲標準的壁掛爐都有OT接頭),。壁掛爐室內溫控器溫控器安裝流程:先將燃氣壁掛爐關機,,然后拔掉電源,打開壁掛爐電路板控制盒,,按照說明書找到外接溫控器的接口(電路板上有一個短接線,,這個就是壁掛爐外接溫控器的插頭)。用螺絲刀擰開螺絲,,取出短接線,。然后把溫控器的2個接線頭從壁掛爐底部的空隙中引到電路板位置,插入到電路板溫控器的接口處,,然后用螺絲刀擰好,,就可以了。然后給溫控器安裝好電池,,
混凝土在現代工程建設中占有重要地位。而在今天,,混凝土的裂縫較為普遍,在橋梁工程中裂縫幾乎無所不在,。盡管我們在施工中采取各種措施,,小心謹慎,但裂縫仍然時有出現,。究其原因,,我們對混凝土溫度應力的變化注意不夠是其中之一。 在大體積混凝土中,,溫度應力及溫度控制具有重要意義,。這主要是由于兩方面的原因。首先,,在施工中混凝土常常出現溫度裂縫,,影響到結構的整體性和耐久性。其次,,在運轉過程中,,溫度變化對結構的應力狀態具有顯著的不容忽視的影響。我們遇到的主要是施工中的溫度裂縫,,因此本文僅對施工中混凝土裂縫的成因和處理措施做一探討,。 1.裂縫的原因 混凝土中產生裂縫有多種原因,,主要是溫度和濕度的變化,混凝土的脆性和不均勻性,,以及結構不合理,,原材料不合格(如堿骨料反應),模板變形,,基礎不均勻沉降等,。 混凝土硬化期間水泥放出大量水化熱,內部溫度不斷上升,,在表面引起拉應力,。后期在降溫過程
簡介:認為應根據建筑的使用情況進行室溫調節,既可以減少能耗,,又利于節能,,提出了室溫調節的方法和措施。 關鍵字:建筑供暖 能耗節能 室溫調節 供暖建筑的室內溫度是根據熱舒適性,、經濟性,、生產工藝等因素確定的,各類不同的建筑都規定了相應的室內溫度,,一般民用建筑的主要房間,,其室內溫度在16-20 ℃之間。當室內溫度低于規定的溫度時,,不能滿足熱舒適性,、生產工藝等方面的要求;當高于規定的溫度時,,熱舒適性提高了,,但耗熱量增大,不利于建筑節能,。因此,,供暖建筑的室內溫度是評價供暖品質和節能的重要參數,。 建筑供暖是為了滿足人,、生產及其它特殊的需要,當人們在室內工作,、生活時,,需要保持穩定、舒適的室內溫度,;當人們停止了工作,,人去樓空時,應將室內溫度降低至最低水平,,即值班溫度,。因此,建筑供暖的室內溫度應根據建筑的使用情況,,進行隨機調節,有利于建筑的節能,。 1,、室溫調節的原理在通常的供暖情況下,不論房間是否有人,,室溫都保持規定的溫度tn,,房
各位前輩,,小弟在江蘇某甲級寫字樓任職,,項目剛剛竣工,目前系統存在溫度控制精度差的問題,,還請論壇大俠指點迷津!項目為電制冷主機由地下泵房供冷水至低區各樓面,,其中18層設備層為二次泵,,通過板交與一次冷凍水換熱供中高區末端設備。末端系統采用AHU+VAV-BOX組成,??亢诵耐矁葏^(qū)VAV-BOX為無動力型,只控制風閥開度,,外區靠玻璃幕墻側為帶動力型VAVBOX,動力型設置風機提供額外動力,。AHU回風總管連接走廊吊頂由租戶與走廊隔墻間連通管吸回租戶側空氣。每層兩臺AHU,,每臺AHU服務大概700平米約7個房間,。AHU送風管直接進入租戶吊頂,引支管至VAVBOX,,每臺AHU風管接駁45臺VAVBOX將空氣送入租戶,。BMS邏輯為:將AHU送風風壓設置為100pa,風機變頻器根據風壓自動調節,。VAVBOX手動設定溫度至設計溫度25度,,系統開機后啟動AHU,自動設定送風溫度為14度。冷水閥隨即根據14度送風溫度控制開度,。此時室內有負荷,,BOX風閥滿開。運行一段時間后
變風量空調為啥能通過改變送風量改變室內溫度啊,,比如經過空氣處理機組處理后的空氣送風溫度為22度,,我現在想把室內溫度設置為18度,這不管咋改變送風量也達不到目的啊,,求大佬解答
題目:某實驗室的外環境:夏季26度,,冬季20度,實驗室大約30平米,,大約2KW的熱負荷,,現場提供7-13度的冷凍水,要求實驗室溫度精度正負0.1度,,設計空調系統,,自控系統?問了好多廠家,,都不能做,,大家能否提供幫助,該怎么設計,,給個方案,。自控采用什么的
溫度開關工作原理蒸氣壓力式波紋管的動作作用于彈簧,彈簧的彈力是由控制板上的旋鈕所控制的,,毛細管放在空調機的室內吸入空氣的風口處,對室內循環回風的溫度起反應,。當室溫上升至調定的溫度時,,毛細管和波紋管中的感溫劑氣體膨脹,使波紋管伸長并克服彈簧的彈力把開關觸點接通,,此時壓縮機運轉,,系統制冷,直到室溫又降至設定的溫度時,,感溫包氣體收縮,,波紋管收縮與彈簧一起動作,將開關置于斷開位置,,使壓縮機的電動機電路切斷,。以此反復動作,從而達到控制房間溫度的目的,。電子式溫度控制器電子式溫度控制器(電阻式)是采用電阻感溫的方法來測量的,,一般采用白金絲,、銅絲、鎢絲以及半導體(熱敏電阻等)為測溫電阻,,這些電阻各有其優確點,。家用空調的傳感器大都是以熱敏電阻式。熱敏電阻式溫控器是根據惠斯登電橋原理制成的,,(左圖)是惠斯登電橋,。在BD兩端接上電源E,根據基爾霍夫定律,,當電橋的電阻R1×R4=R2× R3時,,A與C兩點的電位相等,輸出端A與C之間沒有電流流過,,熱敏電阻的阻抗R1的大小隨周圍溫度的上升或下降而改變,,使平衡受到破壞,AC之間有輸出電流,。因此,,
建筑供暖的溫度控制與節能.rar
一個比較棘手的問題,請教各位高手指點,。因一臺設備需要8個PT100熱電阻測溫,,自己制作了一個溫度顯示控制箱,使用了WP系列雙回路顯示控制儀4塊,,每個控制儀輸入兩路熱電阻信號,,輸出兩路3-20mA信號至上位機。故障現象是:有時幾天沒事,,有時會突然出現某臺控制儀的一路或兩路同時輸出超溫報警信號,,DCS系統顯示溫度有時最大值,有時超過設定值,。出現問題的回路基本集中在第三塊和第四塊控制儀上,。從查找故障出現看,問題應在控制儀到現場PT100熱電阻以及連線上,,現在控制儀又換了另一廠家的還是出現,,接線有沒問題,郁悶?。,。?!高手指點迷津啊?。,。?/p>
幾座老的冷庫,現在發現實際溫度與顯示溫度有一定的偏差,,想進行微調,,說明書不知道丟哪去了。懇求有此說明書的大蝦能提供一份,,南京四維的N3V-100K控制器,。先謝了!??!