溫濕度控制器選用的是杭州藍騰電力科技有限公司的WSK-JH(TH) 導軌式只用到其中的溫度控制通電后溫度控制器短路燒掉,,曾經試圖聯系廠家。廠家看過圖紙后說沒有問題,但是溫濕度控制器仍然燒掉,,請問達人,這個是什么原因,,要如何修改,。我已經要狂了!
:) :) :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
干式變壓器溫度控制器的設計
RKC溫度控制器通訊軟件winuci,,下面有幾個軟件,。都是WINUCI。只是有的版本類型不同,。
求Eliwell溫度控制器ID974 使用方法
RKC 溫度控制器或溫度模塊資料[ 本帖最后由 smtplc00 于 2011-12-27 14:13 編輯 ]
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
產品型號: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK 目前,,市政建設的快速發展與路燈數量的日益增加,城市路燈照明的管理在原有基礎上不能有效預防監控與防盜,,造成路燈,、照明系統燈具與電纜的失竊現象日益增多,大大提高路燈的運行維護費用,。如果不能有效管理,,必然會給政府帶來財政壓
智能溫度控制調節器 環境溫度一低 送電后 顯示 -L 之類的問題 溫度一熱就正常 請問 這是什么問題 智能溫度控制調節器型號是 科洋 xw-d100
內容導讀:恒溫水箱可供醫療單位、院校,、科研,、化工、印染等行業的化驗部門做蒸餾,、干燥,、濃縮及恒溫加熱化學藥品及生物用品恒溫培養,以及對器械進行煮沸消毒之用等廣泛用途,。 調整參數:Sc:按著SET鍵3秒鐘不放后進入內部參數設置調整界面,,界面顯示Sc是誤差校準值,表示溫控儀測定值和實際值的誤差,,默認為0.0,,您可以再按下SET鍵,顯示閃動的數字進入調整狀態(以下參數設置方式一樣),按上或下按鈕調整數值,。(-9.9~9.9) E:設置完后按SET鍵進入下個參數的調整,,界面顯示E表示斷點控制的提前量(僅當P值設置為0時生效),默認值為0.5,,調整方式和Sc一樣,。 P:再按下SET鍵進入第三個參數,界面顯示P表示P值設定,,P值的含義大致為啟動控制溫度=設定值-(10/P值),。如設置為50度,P值為10時表示49度開始控制,,P為4時表示47.5度時開始調整,。如果使用時溫度過沖太大,將P值適當調小,,如果溫度上升過慢或則始終達不到控制溫度,,將P值適當調大。
想要注塑成型出穩定且高品質的部件,優質的熱流道系統可謂是必不可少的關鍵因素,。而對于熱流道系統而言,,最重要的性能之一是溫度的均勻性。在性能優良的熱流道系統中,,溫度應該是始終保持一致的,,不會隨時間發生變化。但是,,一個熱流道系統不論如何進行精心設計,,如果沒有溫度控制器就無法進行正常工作。盡管如此,,溫度控制器的重要性還是常常被忽略,。另外,如果與熱流道系統配套的不是與之相匹配的溫度控制器,,那么不管該溫度控制器是否會將問題及時地顯示出來,,都會對熱流道系統的溫度均勻性造成不利影響,。合理地控制熱流道系統的溫度是一項動態任務,,這是因為在注塑過程中,整個熱流道系統會產生不同量的剪切熱,,而溫度控制器對這種突然的,、非均勻性的熱增量如何響應,直接決定了熱流道系統的各部分在下一次注射之前是否能回到與原來相同的溫度。如果在下一次注射前熱流道系統不能回到與原來相同的溫度,,就會影響注射之間的一致性,。雖然決定溫度控制器性能的影響因素有很多,但是相對關鍵的因素主要包括以下幾個方面,。算法大多數溫度控制器使用一種PID算法來調
燃氣壁掛爐只能控制壁掛爐內的采暖供水的溫度,,不能控制室內溫度,那么想控制室內溫度的辦法,,就是安裝室內溫度控制器——溫控器,。安裝溫控器要準備好一些基礎知識:首先,了解自家的壁掛爐溫控器接頭是在什么位置,?在電路板上還是壁掛爐底部/側邊留有的外置溫控器接頭,?其次,確認好燃氣壁掛爐的接頭后,,再確認室內溫控器,,溫控器分為有線和無線2種,無線還包括有普通無線和手機wifi遠程控制的,。同時做好安裝的基礎準備工作,,包括接頭電源線,螺絲刀(梅花型和一字型),,溫控器電源插頭和電池,。注意每個廠家的壁掛爐是否匹配,有些溫控器有OT接頭和非OT接頭(一般歐洲標準的壁掛爐都有OT接頭),。壁掛爐室內溫控器溫控器安裝流程:先將燃氣壁掛爐關機,,然后拔掉電源,打開壁掛爐電路板控制盒,,按照說明書找到外接溫控器的接口(電路板上有一個短接線,,這個就是壁掛爐外接溫控器的插頭)。用螺絲刀擰開螺絲,,取出短接線,。然后把溫控器的2個接線頭從壁掛爐底部的空隙中引到電路板位置,插入到電路板溫控器的接口處,,然后用螺絲刀擰好,,就可以了。然后給溫控器安裝好電池,,
題目:某實驗室的外環境:夏季26度,,冬季20度,實驗室大約30平米,,大約2KW的熱負荷,,現場提供7-13度的冷凍水,,要求實驗室溫度精度正負0.1度,設計空調系統,,自控系統,?問了好多廠家,都不能做,,大家能否提供幫助,,該怎么設計,給個方案,。自控采用什么的
抗晃電智能電機控制器的研究與應用 山東?濱州新大新機電科技有限公司 畢義軍摘要:本文介紹了抗晃電智能電機控制器的研發過程和技術特性,,分析了在化工裝置、發電廠的應用情況和出現問題的解決對策,。關鍵詞:抗晃電,、電機控制器、多地控制,、并聯,、簡化控制線路。電源“晃電”一般是指電網由于雷擊,、對地短路,、發電廠故障及其它內外部故障原因造成的電網短時故障,引起電網電壓短時間大幅度波動,,甚至短時間斷電數秒的現象,。隨著電網的發展、系統容量及用電規模的不斷擴大,,晃電現象的影響越來越大,,波及的范圍越來越廣。由于現代化工礦企業生產裝置的規模越來越大,, 晃電持續時間雖然比較短,,但對生產的影響卻是十分巨大。瞬間的電壓波動將造成數百臺電動機跳閘,、設備停機,,電網電壓恢復后電機卻不能自行恢復運行,導致連續生產過程發生紊亂,,并有可能造成嚴重的生產及設備事故,。對于大型裝置來說,由于設備數量較多,,如果人工進行恢復,,花費的時間比較長,而且慌亂之下容易出現操作失誤,;對于一些無人值守的野外裝置,,恢復的時間就更長,。這對于石油,、化工,、農藥等連續生產裝置來說,產生的諸如安全,、環保,、
建筑供暖的溫度控制與節能.rar
DQZ-II抗晃電智能電機控制器 防晃電 電機控制器 保護器 多地控制 簡化控制線路一:產品特性和功能:1、 抗晃電功能:隨著電網的發展,、容量及規模的不斷擴大,,晃電現象發生的頻率越來越多,由于現代化工礦企業生產裝置的規模越來越大,, 晃電持續時間雖然比較短,,但對生產的影響卻十分巨大。瞬間的電壓波動將造成數百臺電動機跳閘,、設備停機,,電網電壓恢復后電機不能自行恢復運行,導致連續生產過程紊亂,,并有可能造成生產及設備事故,。對于大型裝置來說,如果人工進行恢復,,花費的時間比較長,,而對于一些無人值守的野外裝置,恢復的時間就更長,。這對于石油,、化工、農藥等連續生產裝置來說,,產生的諸如安全,、環保、廢品,、原料浪費,、產量降低、效益低下等一系列損失是非常巨大的,。根據交流電機的運行特性分析,, 短時斷電對電機轉速影響非常小,電網電壓恢復正常后,,立即恢復電機運行是完全可行的,,而且啟動的沖擊電流較小(接近額定電流),,從而保障了重要動力負荷運行的安全性和連續性,。本設備應用后,,當電網電壓超低和斷電時間小于整定時間時,只要電網恢復正常,,電機將自行恢復原運轉狀態,。2、 簡化控制線路,,無限擴
溫度開關工作原理蒸氣壓力式波紋管的動作作用于彈簧,,彈簧的彈力是由控制板上的旋鈕所控制的,毛細管放在空調機的室內吸入空氣的風口處,,對室內循環回風的溫度起反應,。當室溫上升至調定的溫度時,毛細管和波紋管中的感溫劑氣體膨脹,,使波紋管伸長并克服彈簧的彈力把開關觸點接通,,此時壓縮機運轉,系統制冷,,直到室溫又降至設定的溫度時,,感溫包氣體收縮,波紋管收縮與彈簧一起動作,,將開關置于斷開位置,,使壓縮機的電動機電路切斷。以此反復動作,,從而達到控制房間溫度的目的,。電子式溫度控制器電子式溫度控制器(電阻式)是采用電阻感溫的方法來測量的,一般采用白金絲,、銅絲,、鎢絲以及半導體(熱敏電阻等)為測溫電阻,這些電阻各有其優確點,。家用空調的傳感器大都是以熱敏電阻式,。熱敏電阻式溫控器是根據惠斯登電橋原理制成的,(左圖)是惠斯登電橋,。在BD兩端接上電源E,,根據基爾霍夫定律,當電橋的電阻R1×R4=R2× R3時,,A與C兩點的電位相等,,輸出端A與C之間沒有電流流過,熱敏電阻的阻抗R1的大小隨周圍溫度的上升或下降而改變,,使平衡受到破壞,,AC之間有輸出電流。因此,,
一個比較棘手的問題,,請教各位高手指點,。因一臺設備需要8個PT100熱電阻測溫,自己制作了一個溫度顯示控制箱,,使用了WP系列雙回路顯示控制儀4塊,,每個控制儀輸入兩路熱電阻信號,輸出兩路3-20mA信號至上位機,。故障現象是:有時幾天沒事,,有時會突然出現某臺控制儀的一路或兩路同時輸出超溫報警信號,,DCS系統顯示溫度有時最大值,,有時超過設定值。出現問題的回路基本集中在第三塊和第四塊控制儀上,。從查找故障出現看,,問題應在控制儀到現場PT100熱電阻以及連線上,現在控制儀又換了另一廠家的還是出現,,接線有沒問題,,郁悶啊?。,。「呤种更c(diǎn)迷津?。,。?!