  • 力博特空調溫度如何修改

    請教這位大蝦,我這有兩臺力博特15P的機房空調,。是1992年安裝的,到現在該空調性能還可以,,就是溫度設定的太低,是18℃,。我分析可能是裝機調機時廠方技術人員設定后沒有改回來,,因為我剛接手,原來的老師傅都不知道密碼?,F(xiàn)在找不到廠家,,不知怎樣更改溫度設定值。望指教:time:

  • 【分享】空調溫度要設到多少度為好?

    空調溫度要設到多少度為好? 了解空調病,,預防空調病 夏季是使用空調的頻繁季節,,空調長時間吹著,也容易吹出空調病,?;蛟S你得了空調病,但是你也可能覺得是感冒或中暑,,比較類似,,但又不同。它會有鼻子堵,、腦發暈,、打噴嚏、耳鳴,、全身無力,、記憶力降低等一系列的現象出現。而且空調病的癥狀會分布于人體幾個不同的部分,,有呼吸道,、大腦、關節,、腸胃等地方,。當你出現了其中的癥狀,那么你可能就是得了空調病,。 提醒你預防空調病應做好下述幾點: 第一,,空調在制冷時的溫度最好調到二十六度以上,如果溫度太低,,室內和室外的溫度就會相差太大,,當你一進一出時就會冷熱交替,身體會接受不了,,那么就容易得空調病,。 第二,,房間內需要經常通風,哪怕你開了空調也不要將窗戶關的死死的,,最好是留一絲縫隙,,以便空氣的對流。 第三,,吹空調的時間不能過長,,最好控制在三個小時以內,時間過長房間內的空氣會變得比較渾濁,。 第四,在使用空調的時候,,房間內不要抽煙,,以免在閉塞的房間內造成缺氧。 第五,,剛從外面回來,,如果是滿頭大汗的話,不要急于出空調,,讓汗

  • 有關空調溫度是否合格的相關問題?

    一會所空調設計圖紙相關參數:夏季空調室外計算干球溫度36.5度 夏季空調室外計算濕球溫度27.3度 夏季空調室外計算日平均溫度32.5度 設計溫度 夏季26度 冬季20度目前的情況是重慶現在室外溫度38-40度左右 如果空調開啟后室內溫度為27度 是否符合要求呢,?施工質量是否滿足設計要求呢,?謝謝!

  • 中國地鐵空調溫度如何彰顯人性化,?

    炎炎夏日,城市地下的地鐵車廂都開啟空調,??墒切【幜私獾剑罱袊襟w紛紛關注地鐵空調的溫度,,很多乘客反映地鐵空調“太冷”,,還有的報道關注“乘客對空調冷熱反映不一”,有的乘客覺得地鐵空調“太冷”,,而有的乘客覺得地鐵車廂像“蒸桑拿”,。地鐵運營方也拿出一些對策,如北京地鐵“施行錯峰控溫”,,非高峰設定在26℃,,高峰時段設定在24℃。但這些對策能否解決乘客感覺“太冷”或“太熱”等問題,,還需要觀察,。 地鐵空調溫度為何會出現“太冷”或“太熱” 1,、地鐵都是按百年工程設計的,通風空調的設計要按遠期規劃來進行設計,,所以設備都有很大的富余量,,開通新線,客流量熱負荷有不多的情況下,,開啟冷機后,,制冷量很大,就顯得比較冷,。 2,、新建地鐵大量的新的建筑裝修材料,存在部分吸熱的情況,,而且地下車站本身溫度就不會太高,,外界熱空氣也不易進入,也客觀造成了溫度較低的問題,。 3,、地鐵車站由于裝修需要,大量的溫度傳感探頭都在吊頂內,,由于冷空氣下沉,,所以測試反饋的溫度與實際溫度存在差異。 “弱空調車廂”設置 乘坐過日本地鐵的人們會在車廂上看到“弱冷房車”

  • 手術室空調溫度控制問題

    我剛剛做了一個醫院手術室工程,,現在使用過程中發現手術室的溫度不穩,有時低有時高,,回水管上的電動閥用的是浙江盾安的,,自控是用的施奈德的,系統的壓力有點低只有0.2MPa多點,,請專家指點一下是什么原因造成溫度不恒定,,如何解決?萬分感謝,!

  • 老生常談:為什么設定空調溫度經常高一度太熱低一度太冷?

    本帖最后由 海大星 于 2014-9-4 16:32 編輯 這是空調的工作原理問題,,還是人的心理問題,? 這個其實是四方面的問題: 1 空調:空調的溫度其實是相對的一個數值。它顯示

  • 組裝車間的夏季空調溫度怎樣確定,?

    各位大俠,,誰知道工業建筑的夏季空調溫度怎樣確定啊,規范上只規定了民用建筑及公共建筑的室內溫度,,但是廠房怎樣確定呢,?包括冷負荷計算中,人員的散熱量人員密度和照明,,設備都應如何確定呢,??,?拜托啦,,大家討論一下吧

  • 中央空調為何不如設定的溫度熱

    我單位幾個別墅的樣板間都是用的是海爾的多聯機,一拖n的樣子,,現在才十一月份,,室外空氣10度左右,我把其調整為制熱,,30度。雖有制熱,,但是溫度遠遠達不到30度,,最多20度,請問各位網友,,這是空調沒有安裝好的原因還是設備也就這樣了,?那我們的冬天怎么過啊?。,。?!另一個問題:說明上寫著通電六個小時之內不許啟動,,否則壓縮機容易損壞。此項是否是產品本身的運行缺陷,,還是所有的多聯機都是這樣的,?

  • 如何計算空調達到設定溫度需要的時間

    傳導3方式對于空氣而言,主要通過對流,、輻射,,傳導的效率相當?shù)汀?dǎo)熱時間近似于零,。如果是簡單的如封閉空間,,只要考慮空調效率即可。t= Q/P = V*p*(T2-T1)/ P其中 V代表空間體積,,p表示空氣比熱容,, T2當前溫度,,T1目標溫度,P,,制冷(熱)功率,。看你的描述,,是否用于計算商場,、寫字樓等開放空間而需要計算暖通?這需要考慮邊界條件,。如開放的門窗的面積,、通風狀況、溫濕度請教如何考慮邊界條件,?有沒有相關的例子本人碰到10米高的醫藥原料倉庫,,地面面積約為3500平方,選用組合式空調機組,,通過風管送風,,風量為14萬,冷量為854KW,,需要達到溫度<25℃,。業主希望知道空調達到設定溫度25℃需要的時間

  • 答疑解惑 空調為何未達設定溫度就停機

    原因分析:在環境空氣濕度小于60%以下時,空調室內機健康負離子能夠達到正常的使用效果,。當環境濕度過大時,,在制冷或除濕運轉方式下,出風口會因空氣濕度大吹出霧狀冷風,,使負離子發射的效果會有所下降,,屬于正常現象,,請您放心使用,。 家電在我們的生活中總是扮演者不可或缺的角色,而在日常使用家電時,,它也會偶爾的和我們鬧起小脾氣,。但其實,這都是因為我們不夠了解家電,,不夠了解這個日日夜夜相伴的小伙伴,,所以才會有此情況發生。就拿空調來說吧,,身邊的小伙伴反映說,,家里的空調未達設定溫度就停機了,這是為何,?其實,,在使用過程中,,會有很多我們不知道的常見使用難題,它們也許并不是故障,。 今天,,筆者就給大家詳細的解答三個日常生活中使用空調最常遇見的疑惑。 空調制熱時未達到設定溫度就停機的原因 遇到此種情況,,請認真檢查是否存在以下問題: 1.設定溫度與房間溫度溫差過?。?2.房間面積是否過小,,與空調制熱量不匹配,;

  • 居民建筑夏季提高室內空調溫度設定值的可行性研究.rar

    居民建筑夏季提高室內空調溫度設定值的可行性研究.rar

  • 空調溫度傳感器原理和故障分析

    空調溫度傳感器為負溫度系數熱敏電阻,簡稱NTC,,其阻值隨溫度升高而降低,,隨溫度降低而增大。25℃時的阻值為標稱值,。 空調常用的NTC有室內環溫NTC,、室內盤管NTC、室外盤管NTC等三個,,較高檔的空調還應用外環溫NTC,、壓縮機吸氣、排氣NTC等,。溫度變化使NTC阻值變化,CPU端子的電壓也隨之變化,,CPU根據電壓的變化來決定空調的工作狀態,。 室內環溫NTC作用: 室內環溫NTC根據設定的工作狀態,檢測室內環境的溫度自動開停機或變頻,。定頻空調使室內溫度溫差變化范圍為設定值 +1℃,,即若制冷設定24℃時,當溫度降到23℃壓縮機停機,,當溫度回升到25℃壓縮機工作,;若制熱設定24℃時,當溫度升到25℃壓縮機停機,,當溫度回落到23℃壓縮機工作,。 值得說明的是溫度的設定范圍一般為15℃-30℃之間,因此低于15℃的環溫下制冷不工作,,高于30℃的環溫下制熱不工作,。 變頻空調根據設定的工作溫度和室內溫度的差值進行變頻調

  • 用分壓法檢查空調溫度傳感器

    用分壓法檢查空調溫度傳感器

    機型:;KFR-25GW/BP*2故障現象:以上電,,并沒有開機,,就出現吐出溫度傳感器鼓障“滅閃滅”查外主板黃色報警燈閃6下 割開測量的地方維修過程:這是空調常有的一種毛病,,用萬用表dcV擋(板子帶電測量)去測吐出溫度傳感器兩端電壓0.2V,而拔掉溫度傳感器去測也不過0.4V,,在R32的右段電路板銅帛割了個小口在測量,;電壓就正常了,再測量R32左端對地電流也特別的大,,可見C39漏電的可能性特別的大維修措施:燙下C39,,再上電測量,一切正常,!也不知道原來的C39 是多大的,,找來一只10微法16伏的普通電解電容焊上,至盡已經用了好幾個月了也沒有發現用戶打來電話小結:1 用分壓法測量溫度采樣電路比過去的“電阻法”要來的快,,準,,穩!2 原來的貼片電容燙掉后,,一定要補上一只普通電容,,否則會因“毛刺,干擾”引起誤動作,!3 R32千萬不敢燙,,原來我以為燙下這只限流電阻測量方便,殊不知,;再焊上去就不管用了(也不知道人家當時是怎樣燙上去的….)4 MCU1

  • 空調溫度居高不下??!急求助,在線等??!

    我公司一臺中央空調,冷水供回水都處在系統末端,,垂直高差7米,。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出現了負壓(打開回水壓力表閥,往里吸氣),,回水溫度18.5℃3.回風溫度28℃,,4.送風溫度26℃,(額定風量42000m3/h.表冷器180KW)新風閥基本都關死了室內溫度一直居高不下,最高時達到30℃,,基本處于停產狀態,。請各位給分析一下,是哪里出了問題,?是水溫高,?還是水量不足?還是水壓不足,?急?。≡诰€等,,謝謝大家了,。

  • 空調系統壓力與溫度的關系

    空調系統壓力與溫度的關系 平衡壓力、高壓壓力和低壓壓力是空調維修的重要參數,。三個壓力是制冷劑R22在空調管

  • 請教空調蒸發溫度怎么選取

    例如,,水溫要求恒定在15度,蒸發溫度該是多少最合適,。這個溫度是怎么算的,。此時對應的蒸發壓力該是多少。我看不懂壓焓圖,。請前輩指教,。