  • 請教!有關自耦變壓器的故障!!!

    我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!

  • 求助關于自耦變壓器問題

    55kw自耦變壓器空載時電流有多大?是這樣的,,55kw風機 55kw自耦啟動,,啟動時變壓器高壓側保險爆了,更換好后空載啟動100多個電流,現在不敢代負荷啟動,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,,這是什么問題呢,?空載會有那么大的電流嗎,?

  • 自耦變壓器可以升級使用嗎,?

    自耦變壓器可以升級使用嗎?

    我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,,可我們手里有一臺225的,不只能換不,?如果能說明理由,。謝謝!?。,。。,。,。。,?!

  • 關于10kV單相變壓器的問題

    小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,由于尚未接觸過此方面技術,,特向各位高手請教: 1,、低壓側是二線,但也有了解是三線架設的,,那三線是怎么接的呢,? 2、單相變壓器能不能出380V,,如能,,和三相變壓器出的380V有何區別,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3,、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式,?

  • 庫存現貨500kW自耦變壓器

    軟啟動工作原理;軟啟動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動,、軟停車,、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,國外稱為Soft Starter,。軟啟動器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,,將其接入電源和電動機定子之間,。這種電路如三相全控橋式整流電路,。使用軟啟動器啟動電動機時,,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,電動機逐漸加速,,直到晶閘管全導通,,電動機工作在額定電壓的機械特性上,實現平滑啟動,,降低啟動電流,,避免啟動過流跳閘。待電機達到額定轉數時,,啟動過程結束,,軟啟動器自動用旁路接觸器取代已完成任務的晶閘管,為電動機正常運轉提供額定電壓,,以降低晶閘管的熱損耗,,延長軟啟動器的使用壽命,提高其工作效率,,又使電網避免了諧波污染,。軟啟動器同時還提供軟停車功能,軟停車與軟啟動過程相反,,電壓逐漸降低,,轉數逐漸下降到零,避免自由停車引起的轉矩沖擊

  • 自耦變壓器的特點有哪些?大家知道嗎,?

    自耦變壓器的特點有哪些,? 答:(1)具有公共繞組的變壓器稱為自耦變壓器。自耦變壓器區別與普通變壓器的特點是其中兩個繞組除有磁的耦合外,,還直接有電的聯系,。其它方面與普通變壓器一樣。 (2)自耦變壓器銘牌上的額定容量是指額定通過容量,,它包括串聯繞組電路中直接由電流傳輸的功率和公共繞組磁路耦合傳輸的功率兩部分?(3)自耦變壓器繞組(結構)容量,,總小于額定(通過)容量。因此,,與同容量同電壓等級的普通變壓器比較,,具有用材少、體積小,、重量輕,、運輸方便、投資少、損耗小,、經濟性好等顯著優點,。但其變比一般在3:1以內。

  • 求教:單相變壓器如何使用

    江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?

  • 電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

  • 求助,,125MVA自耦變壓器資料

    做畢業設計,110KV降壓變電站,,供35KV和10KV,,總計算負荷為123.4MW,擬用兩臺自耦變壓器,,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,,得出主變容量選擇為125MVA,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~

  • 自耦變壓器主電路接線問題

    本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 編輯 打算用一臺自耦變壓器帶兩臺水泵,, 任意時刻只能啟動其中一臺。這個可以通過二次線路實現,,這個自己已經做出來了,。關鍵是主電路的接線問題,以前沒有這樣做過,,不知道這樣行不行,。 本來可以通過一個斷路器就可以的,但后來感覺不好,,用三個斷路器,。不知道這樣行不行。圖只是簡單的畫了下,, 熱繼什么的都沒畫,, 自耦變壓器也只是代表一下。問題主要是關于斷路器的主接線,。圖如下:

  • 關于單相負荷計算變壓器容量的問題

    現在某小學冬天用電暖器,,電暖器均為單相,加起來的總功率為2000KW,,現要計算用多大的變壓器,,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率,,還是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率,?因為總負荷時2000,分到每相是667呀,?求高手詳細解答,,謝謝!

  • 單相和三相變壓器有何區別

    一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,其容量比較少

  • 自耦變壓器第三繞組容量確定,?

    請問一下,自耦變壓器第三繞組的容量選擇在哪本規范上有明確?(記得好像是100%,,50%,,30%)!三繞組變壓器第三繞組的額定容量規定為100%或者50%

  • 單相配電變壓器應用問題

    單相配電變壓器應用問題

    單相變壓器具有損耗低,、安裝方便的優點,,特別適用負荷分布分散的農村,但應用情況較差,,是什么原因呢,?望各位同仁發表高見!

  • 自耦變壓器和與干式變壓器的區別

    自耦的耦是電磁耦合的意思,,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,,原副邊沒有直接的電的聯系,自耦變壓器原副邊有直接的點的聯系,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分,。 在目前的電網中,,從220KV電壓等級才開始有自耦變壓器,多用作電網間的聯絡變,。220KV以下幾乎沒有自耦變,。 對于干式變壓器來講,它的絕緣介質是樹脂之類的固體,,沒有油浸式變壓器中的絕緣油,,所以稱為干式。干式變壓器由于散熱條件差,,所以容量不能做得很大,,一般只有中小型變壓器,電壓等級也在35KV及以下,,幾乎沒有高于35KV的,。

  • 請教自耦變壓器啟動的一個小問題

    自耦變壓器啟動的過程中電流表的示數應該如何變化 正常應該是剛啟動時電流很大,超過量程,,然后電流降下來,,這時時間繼電器動作,切除自耦變壓器,,電機進入運行狀態?,F(xiàn)在有一臺電機 自耦變壓器啟動 啟動過程中電流遲遲不降下來,時間繼電器動作以后電流才降下來,,把時間繼電器動作時間整定得很長,,但是時間繼電器動作時電流仍然降不下來我覺得很奇怪 這到底是什么原因呢? 照理說轉子轉速達到一定速度,,電流就應該降下來啊好像不論是手動控制還是時間繼電器控制 都有這一條吧 要等電流表的電流降下來 才能切除自耦變壓器吧請問遇到這種情況應該如何處理

  • 變壓器低壓側單相出線的問題!

    一臺變壓器10/0.22.低壓側出線主回路上有熔斷器保護...L上有熔斷器.N線上用不用也裝個熔斷器.他們說.如果反送電的話.會燒壞變壓器.是這樣的嗎!什么情況下會造成反送電.謝謝解答.

  • 自耦變壓器用在什么地方?

    看書...有個自耦變壓器一般用在什么地方,?謝謝了,!

  • 500kV單相自耦變壓器變低套管電容值相差較大問題

    500kV主變(為單相自耦變壓器), 有兩個問題需要高手解決: 1、同一組的三相變壓器,, 變低側A相和B相的套管電容值均有300多pf, C相的兩只變低套管,電容值為600多pf, 如果這種情況, 對運行會產生什么樣的影響?? 2\另外一組的某一相的變低套管, 他們的頭端(b)為600多PF, 尾端(y)為300多PF, 如果這種情況, 又會 對運行會產生什么樣的影響??如果未投運,,是否需要對他們進行處理或更換。

  • 自耦變壓器接觸器的選型問題

    自耦啟動的時候封中用的接觸器一般按什么條件進行選型?現在都有點迷糊了, 有的說需要選大點, 有的說需要選小點. 本著安全, 耐用, 經濟, 一般是選用比點擊額定電流大一個型號來選的, 今天忽然聽到有人說這樣不好, 結果自己沒主意了,怎么辦?如果星三角啟動的話, 那個封中用的接觸器該如何選型?求助各位大神指點一下, 先謝謝了.迷茫ing