我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!
55kw自耦變壓器空載時電流有多大,?是這樣的,,55kw風機 55kw自耦啟動,,啟動時變壓器高壓側保險爆了,,更換好后空載啟動100多個電流,,現在不敢代負荷啟動,,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,,這是什么問題呢,?空載會有那么大的電流嗎,?
我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,,可我們手里有一臺225的,不只能換不,?如果能說明理由,。謝謝!?。,。。,。,。。,?!
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
,,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
如果知道所有單相總負荷是600KW,,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的,。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些,!
電力自耦變壓器及其應用
做畢業設計,,110KV降壓變電站,,供35KV和10KV,總計算負荷為123.4MW,,擬用兩臺自耦變壓器,,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,得出主變容量選擇為125MVA,,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~
自耦變壓器的特點有哪些,? 答:(1)具有公共繞組的變壓器稱為自耦變壓器,。自耦變壓器區別與普通變壓器的特點是其中兩個繞組除有磁的耦合外,還直接有電的聯系,。其它方面與普通變壓器一樣,。 (2)自耦變壓器銘牌上的額定容量是指額定通過容量,它包括串聯繞組電路中直接由電流傳輸的功率和共繞組磁路耦合傳輸的功率兩部分?(3)自耦變壓器繞組(結構)容量,,總小于額定(通過)容量,。因此,與同容量同電壓等級的普通變壓器比較,,具有用材少,、體積小、重量輕,、運輸方便,、投資少、損耗小、經濟性好等顯著優點,。但其變比一般在3:1以內,。
軟啟動工作原理;軟啟動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動,、軟停車,、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,國外稱為Soft Starter,。軟啟動器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,將其接入電源和電動機定子之間,。這種電路如三相全控橋式整流電路,。使用軟啟動器啟動電動機時,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,,電動機逐漸加速,,直到晶閘管全導通,電動機工作在額定電壓的機械特性上,,實現平滑啟動,,降低啟動電流,避免啟動過流跳閘,。待電機達到額定轉數時,,啟動過程結束,軟啟動器自動用旁路接觸器取代已完成任務的晶閘管,,為電動機正常運轉提供額定電壓,,以降低晶閘管的熱損耗,延長軟啟動器的使用壽命,,提高其工作效率,,又使電網避免了諧波污染。軟啟動器同時還提供軟停車功能,,軟停車與軟啟動過程相反,,電壓逐漸降低,轉數逐漸下降到零,,避免自由停車引起的轉矩沖擊
有臺美式變壓器在送到現場進行驗收時,,測得三相的直流接地電阻復合要求,并且基本相同,。在高壓接入225V電壓時測得低壓三相AB間8.7V BC7.7V AC6.7V,這樣三相不平衡,,請問主要是什么原因?急需,,謝謝,。
保定天威集團制造三峽水電站SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器
自耦變壓器啟動的過程中電流表的示數應該如何變化 正常應該是剛啟動時電流很大,超過量程,,然后電流降下來,,這時時間繼電器動作,,切除自耦變壓器,電機進入運行狀態?,F(xiàn)在有一臺電機 自耦變壓器啟動 啟動過程中電流遲遲不降下來,,時間繼電器動作以后電流才降下來,把時間繼電器動作時間整定得很長,,但是時間繼電器動作時電流仍然降不下來我覺得很奇怪 這到底是什么原因呢,? 照理說轉子轉速達到一定速度,電流就應該降下來啊好像不論是手動控制還是時間繼電器控制 都有這一條吧 要等電流表的電流降下來 才能切除自耦變壓器吧請問遇到這種情況應該如何處理
三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那,?初級將三個變壓器一端連接在一塊,,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,,剩下的三個端子接在負載上,?負載很小的,希望給以賜教,,謝謝?。。,?!
看書...有個自耦變壓器一般用在什么地方,?謝謝了!
變壓器的三相負載不平衡率和配電三相負荷不平衡率一樣嗎,?網上看到變壓器的三相負載不平衡率 為小于或等于25%,!對嗎?而配電三相負荷不平衡率為不大于15%,,計算公式為三相負荷不平衡率 = (最大相負負荷 - 最小相負荷 )/最大相負荷 *100%求指點
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 編輯 打算用一臺自耦變壓器帶兩臺水泵,, 任意時刻只能啟動其中一臺。這個可以通過二次線路實現,,這個自己已經做出來了,。關鍵是主電路的接線問題,以前沒有這樣做過,,不知道這樣行不行,。 本來可以通過一個斷路器就可以的,但后來感覺不好,,用三個斷路器,。不知道這樣行不行。圖只是簡單的畫了下, 熱繼什么的都沒畫,, 自耦變壓器也只是代表一下,。問題主要是關于斷路器的主接線。圖如下:
自耦的耦是電磁耦合的意思,,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,,原副邊沒有直接的電的聯系,自耦變壓器原副邊有直接的點的聯系,,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分,。 在目前的電網中,從220KV電壓等級才開始有自耦變壓器,,多用作電網間的聯絡變,。220KV以下幾乎沒有自耦變。 對于干式變壓器來講,,它的絕緣介質是樹脂之類的固體,沒有油浸式變壓器中的絕緣油,,所以稱為干式,。干式變壓器由于散熱條件差,所以容量不能做得很大,,一般只有中小型變壓器,,電壓等級也在35KV及以下,幾乎沒有高于35KV的,。
一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,,其容量比較少一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,其容量比較少
請問一下,自耦變壓器第三繞組的容量選擇在哪本規范上有明確?(記得好像是100%,,50%,,30%)!三繞組變壓器第三繞組的額定容量規定為100%或者50%