  • 請教!有關自耦變壓器的故障!!!

    我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!

  • 求助關于自耦變壓器問題

    55kw自耦變壓器空載時電流有多大,?是這樣的,,55kw風機 55kw自耦啟動,,啟動時變壓器高壓側保險爆了,更換好后空載啟動100多個電流,,現在不敢代負荷啟動,,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,這是什么問題呢,?空載會有那么大的電流嗎,?

  • 自耦變壓器可以升級使用嗎,?

    自耦變壓器可以升級使用嗎,?

    我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,,可我們手里有一臺225的,,不只能換不?如果能說明理由,。謝謝!?。,。。,。,。。,?!

  • 電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

  • 求助,,125MVA自耦變壓器資料

    做畢業設計,,110KV降壓變電站,供35KV和10KV,,總計算負荷為123.4MW,,擬用兩臺自耦變壓器,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,,得出主變容量選擇為125MVA,,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~

  • 庫存現貨500kW自耦變壓器

    軟啟動工作原理,;軟啟動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動,、軟停車、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,,國外稱為Soft Starter,。軟啟動器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,將其接入電源和電動機定子之間,。這種電路如三相全控橋式整流電路,。使用軟啟動器啟動電動機時,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,,電動機逐漸加速,,直到晶閘管全導通,電動機工作在額定電壓的機械特性上,,實現平滑啟動,,降低啟動電流,,避免啟動過流跳閘。待電機達到額定轉數時,,啟動過程結束,,軟啟動器自動用旁路接觸器取代已完成任務的晶閘管,為電動機正常運轉提供額定電壓,,以降低晶閘管的熱損耗,,延長軟啟動器的使用壽命,提高其工作效率,,又使電網避免了諧波污染,。軟啟動器同時還提供軟停車功能,軟停車與軟啟動過程相反,,電壓逐漸降低,,轉數逐漸下降到零,避免自由停車引起的轉矩沖擊

  • 自耦變壓器的特點有哪些?大家知道嗎,?

    自耦變壓器的特點有哪些,? 答:(1)具有公共繞組的變壓器稱為自耦變壓器。自耦變壓器區別與普通變壓器的特點是其中兩個繞組除有磁的耦合外,,還直接有電的聯系,。其它方面與普通變壓器一樣。 (2)自耦變壓器銘牌上的額定容量是指額定通過容量,,它包括串聯繞組電路中直接由電流傳輸的功率和公共繞組磁路耦合傳輸的功率兩部分?(3)自耦變壓器繞組(結構)容量,,總小于額定(通過)容量。因此,,與同容量同電壓等級的普通變壓器比較,,具有用材少、體積小,、重量輕,、運輸方便、投資少,、損耗小,、經濟性好等顯著優點。但其變比一般在3:1以內,。

  • 請教自耦變壓器啟動的一個小問題

    自耦變壓器啟動的過程中電流表的示數應該如何變化 正常應該是剛啟動時電流很大,,超過量程,然后電流降下來,,這時時間繼電器動作,,切除自耦變壓器,,電機進入運行狀態。現在有一臺電機 自耦變壓器啟動 啟動過程中電流遲遲不降下來,,時間繼電器動作以后電流才降下來,,把時間繼電器動作時間整定得很長,但是時間繼電器動作時電流仍然降不下來我覺得很奇怪 這到底是什么原因呢,? 照理說轉子轉速達到一定速度,,電流就應該降下來啊好像不論是手動控制還是時間繼電器控制 都有這一條吧 要等電流表的電流降下來 才能切除自耦變壓器吧請問遇到這種情況應該如何處理

  • 自耦變壓器主電路接線問題

    本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 編輯 打算用一臺自耦變壓器帶兩臺水泵, 任意時刻只能啟動其中一臺,。這個可以通過二次線路實現,,這個自己已經做出來了。關鍵是主電路的接線問題,,以前沒有這樣做過,,不知道這樣行不行,。 本來可以通過一個斷路器就可以的,,但后來感覺不好,用三個斷路器,。不知道這樣行不行,。圖只是簡單的畫了下, 熱繼什么的都沒畫,, 自耦變壓器也只是代表一下,。問題主要是關于斷路器的主接線。圖如下:

  • 自耦變壓器用在什么地方,?

    看書...有個自耦變壓器一般用在什么地方?謝謝了,!

  • 自耦變壓器第三繞組容量確定?

    請問一下,,自耦變壓器第三繞組的容量選擇在哪本規范上有明確?(記得好像是100%,,50%,30%),!三繞組變壓器第三繞組的額定容量規定為100%或者50%

  • 自耦變壓器和與干式變壓器的區別

    自耦的耦是電磁耦合的意思,,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,原副邊沒有直接的電的聯系,,自耦變壓器原副邊有直接的點的聯系,,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分。 在目前的電網中,,從220KV電壓等級才開始有自耦變壓器,,多用作電網間的聯絡變,。220KV以下幾乎沒有自耦變。 對于干式變壓器來講,,它的絕緣介質是樹脂之類的固體,,沒有油浸式變壓器中的絕緣油,所以稱為干式,。干式變壓器由于散熱條件差,,所以容量不能做得很大,一般只有中小型變壓器,,電壓等級也在35KV及以下,,幾乎沒有高于35KV的。

  • 案例下午30題自耦變壓器容量

    這題配電手冊和鋼鐵的公式不一致阿,,配電手冊上是不是少了一個平方,?順便看到一個明顯錯誤,P269 限流電抗的型號均一致,,其實應該是按照啟動容量分別為320 560 1000 1800 3200 5600 鋼鐵手冊上有的

  • 求教自耦變壓器降壓啟動問題?

    我處有一臺消防泵,采用變壓器降壓啟動,開泵時先開進水閥,開電機,再開出口閥,電機啟動時,啟動電流過大,幾秒鐘后,電流正常,此時又出現瞬時電流過大,熱繼電器,接觸器瞬時斷開,又立即恢復正常,正常運行指示燈和故障燈也相應切換,這時正在開起出口閥,出口水壓力波動大,請問各位高手是什么原因造成的?謝謝.

  • 自耦變壓器接觸器的選型問題

    自耦啟動的時候封中用的接觸器一般按什么條件進行選型?現在都有點迷糊了, 有的說需要選大點, 有的說需要選小點. 本著安全, 耐用, 經濟, 一般是選用比點擊額定電流大一個型號來選的, 今天忽然聽到有人說這樣不好, 結果自己沒主意了,怎么辦?如果星三角啟動的話, 那個封中用的接觸器該如何選型?求助各位大神指點一下, 先謝謝了.迷茫ing

  • 兩臺自耦變壓器帶三臺水泵如何實現

    用兩臺自耦變壓器帶三臺水泵其中的兩臺, 因為三臺水泵是按照兩用一備設計的, 因此只需要平時能啟動其中的兩臺就可以.要求用不多于12個接觸器來實現. 個人感覺用中間繼電器可以實現, 但是中間繼電器沒有大容量的.能否實現? 不用畫圖, 簡單說一下大體的原理就可以.

  • 自耦變壓器的接觸器接線問題

    如圖, 接觸器KM3分別接在封中端和輸出端, 控制線路都一樣, 請問這兩種接線方式有什么利弊?一般來說好像都是按照左邊的接法, 但是感覺第二種更好一些. 這樣變壓器就可以完全脫離主電路了.

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,功率因數0,。45,,變壓器多大?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,,如何做?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡,?最好有圖紙。謝謝,。