小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,由于尚未接觸過此方面技術,,特向各位高手請教: 1、低壓側是二線,,但也有了解是三線架設的,,那三線是怎么接的呢,? 2、單相變壓器能不能出380V,,如能,,和三相變壓器出的380V有何區別,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3,、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式,?
江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?
一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,,其容量比較少
10kV單相變壓器要求零線在電源測和用戶測可靠接地,但在農村要求必須安裝漏電總保,農村都使用TT系統接地方式,請教高手,如果在農村使用單相變壓器,可不可以架裝漏電總保,需要怎樣改進呢?
比如一臺YNd11變壓器,,110/10.5 kv,我從一次側也就是10.5kv側輸入10.5kv電壓,,二次側把B相與中心點連接,取AC輸出,,也就是所謂平衡輸出,,請問 這時輸出電壓是否是UAC=110*2=220,A,C相對地電壓是否還是110/1.732另外這種接法對變壓器的一次側和二次側的相電壓比有無變化(個人認為相電壓比應該是不變的,B相短接了就不說了)相電壓比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有錯,,望指教,!
現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,,接到額定電流為2500A的自動切換柜,,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數,?求解答,,謝謝!
單相配電變壓器體積小,、重量輕,,可以最大限度深入負荷中心,縮短低壓網絡半徑,,降低損耗,。該型變壓器可采用桿掛式安裝,安裝方便,,并能減少臺區材料費用,。 單相配電變壓器一般采用單桿懸掛的安裝方式,電桿選用12米重型水泥桿或15米水泥桿,。單相配電變壓器的安裝地點受地理因素限制少,,但受負荷性質因素制約多。一般在以下四種情況下,,可以采用單相配電變壓器: 一是當三相配電變壓器的供電半徑過大,,負荷密度小,末端供電電壓偏低,,影響用戶正常用電時,,在供電末端安裝單相配電變壓器,可縮短低壓供電半徑,,解決用戶電壓偏低問題,。
單相變壓器高壓側有兩個接頭低壓側有三個分別是什么?單相變壓器也有連接組別嗎?有的話是怎么理解,?
現有三臺單相變壓器 變比380/36 要求組成一臺三相變壓器,。輸入電壓380V輸出電壓21V,聯接組別11點,。請各位高手幫小弟解答,最好告訴我那能找到相關的論文,。謝謝各位了,! 一點小意思不成敬意!呵呵
誰有單相變壓器的圖片和施工圖片?。,。」蚯?!誰有單相變壓器的圖片和施工圖片?。?!跪求,!誰有單相變壓器的圖片和施工圖片啊??!跪求!
,,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
如果知道所有單相總負荷是600KW,,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些,!
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
全套硅粉生產線 單相變壓器招標公告招標編號:TC12P6C31、招標編號:TC12P6C32,、招標內容:01包:2×1萬噸/年全套硅粉生產線02包:6×4200kva單相變壓器 3,、招標文件發售時間:即日起每天(節假日除外)上午9:00時至17:00時(北京時間)。投標截止時間:2012年8月13日上午10:30(北京時間)招標文件售價:每包每套售價為300元人民幣,,售后不退 ,。投標保證金:投標報價的1.5%~2%投標保證金形式:電匯、匯票(不接受承兌匯票,、銀行保函,、支、票形式)投標地點:另行通知開標時間:2012年8月13日上午10:30(北京時間)開標地點:另行通知報名方式:按照公告要求,,請符合條件的投標企業電話咨詢獲取注冊報名的表格,,進行報名登記注冊.[ 【 節 假 日 不 休 歡 迎 來 電】項目聯系人: 姚 宇 移動手 機: 18301444354 電 話: 010-52425996 傳 真: 010-6
請教大俠,有三臺單相變壓器,,單臺容量800KVA,,高壓10KV,低壓400V,,想三臺接成一臺三相變壓器,,問低壓側要求為400V電壓,要怎么接法,,接完后的變壓器容量和電流是多少呢
單相變壓器二次側的如何接線
有一臺10/0.23kV的單相變壓器,,連接組別I-I0,,一次繞組的代號是A、X,,二次繞組的代號是a,、x。現在把一次的A端與高壓的A相連接,,X端與高壓的C相連接,,把二次的a、x接至220V用電設備,,并且將x端與系統PE線連接,。不知道這種做法對不對?
應要更換電鍍用軟熔設備,,現我廠要安裝單相變壓器和3-1變壓器,我找不到相關的交接試驗規范,,所以請大俠們幫幫忙?。?!謝謝?。?!
在10kV交流電壓中安裝一臺單相變壓器,,接那相(A,、B、C)單相變壓器中高,、低壓繞組接法如何接那個大蝦有單相變壓器的系統圖急用啊。,。,。。,。
網上找了很久也沒發現相關資料一臺D9-M R-50/10 變壓器的連接組標號是 Ⅱ0 ,,不明白是什么情況,求教相關學習資料