  • 請教自耦變壓器啟動的一個小問題

    自耦變壓器啟動的過程中電流表的示數應該如何變化 正常應該是剛啟動時電流很大,超過量程,,然后電流降下來,,這時時間繼電器動作,切除自耦變壓器,,電機進入運行狀態?,F(xiàn)在有一臺電機 自耦變壓器啟動 啟動過程中電流遲遲不降下來,時間繼電器動作以后電流才降下來,把時間繼電器動作時間整定得很長,,但是時間繼電器動作時電流仍然降不下來我覺得很奇怪 這到底是什么原因呢,? 照理說轉子轉速達到一定速度,電流就應該降下來啊好像不論是手動控制還是時間繼電器控制 都有這一條吧 要等電流表的電流降下來 才能切除自耦變壓器吧請問遇到這種情況應該如何處理

  • 求教自耦變壓器降壓啟動問題?

    我處有一臺消防泵,采用變壓器降壓啟動,開泵時先開進水閥,開電機,再開出口閥,電機啟動時,啟動電流過大,幾秒鐘后,電流正常,此時又出現瞬時電流過大,熱繼電器,接觸器瞬時斷開,又立即恢復正常,正常運行指示燈和故障燈也相應切換,這時正在開起出口閥,出口水壓力波動大,請問各位高手是什么原因造成的?謝謝.

  • 關于啟動變壓器的勵磁涌流

    我廠是化工企業自備電廠,,每次化工那邊投入整流變都要求我們解除發電機變壓器的差動保護,,我想知道投入變壓器產生的勵磁涌流怎么計算?然后再怎么計算確定是否需要解除我廠差動保護,?

  • 請教!有關自耦變壓器的故障!!!

    我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!

  • 自耦變壓器可以升級使用嗎?

    自耦變壓器可以升級使用嗎,?

    我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,,可我們手里有一臺225的,,不只能換不?如果能說明理由,。謝謝?。。,。,。。,。,。?!

  • 求助關于自耦變壓器問題

    55kw自耦變壓器空載時電流有多大,?是這樣的,55kw風機 55kw自耦啟動,,啟動時變壓器高壓側保險爆了,,更換好后空載啟動100多個電流,現在不敢代負荷啟動,,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,,這是什么問題呢?空載會有那么大的電流嗎,?

  • 10000KVA變壓器的啟動沖擊

    目前有個電站,,3臺4.08MW的燃氣發電機,2臺2MW燃油發電機,,都是11KV,目前負荷有7000KW,,現在想對一臺新裝的10000KVA的變壓器進行沖擊,結果一合閘所有的發電機就都停了,一瞬間的事情,,相應11KV配電柜綜保顯示是低電壓保護跳閘,。是不是壓降太大,容量不夠,?請各位幫忙分析分析吧,,急!??!

  • 求助,,125MVA自耦變壓器資料

    做畢業設計,,110KV降壓變電站,,供35KV和10KV,,總計算負荷為123.4MW,擬用兩臺自耦變壓器,,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,,得出主變容量選擇為125MVA,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~

  • 自耦變壓器的特點有哪些,?大家知道嗎,?

    自耦變壓器的特點有哪些? 答:(1)具有公共繞組的變壓器稱為自耦變壓器,。自耦變壓器區別與普通變壓器的特點是其中兩個繞組除有磁的耦合外,,還直接有電的聯系。其它方面與普通變壓器一樣,。 (2)自耦變壓器銘牌上的額定容量是指額定通過容量,,它包括串聯繞組電路中直接由電流傳輸的功率和公共繞組磁路耦合傳輸的功率兩部分?(3)自耦變壓器繞組(結構)容量,總小于額定(通過)容量,。因此,,與同容量同電壓等級的普通變壓器比較,具有用材少,、體積小,、重量輕、運輸方便,、投資少,、損耗小、經濟性好等顯著優點。但其變比一般在3:1以內,。

  • 變壓器空載啟動勵磁涌流

    變壓器空載啟動勵磁涌流多大,。看到相關文獻,,勵磁涌流能達到額定電流的20-30倍,,衰減時間10ms,但是有的文獻說6-8倍額定電流,,最大10倍,。這樣的化,上級斷路器如何選擇,,既要考慮短延時能躲過勵磁涌流,,又要保證斷路器不能過大,否則長延時保護沒有作用,。

  • 庫存現貨500kW自耦變壓器

    軟啟動工作原理,;軟啟動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動、軟停車,、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,,國外稱為Soft Starter。軟啟動器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,,將其接入電源和電動機定子之間,。這種電路如三相全控橋式整流電路。使用軟啟動器啟動電動機時,,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,,電動機逐漸加速,直到晶閘管全導通,,電動機工作在額定電壓的機械特性上,,實現平滑啟動,降低啟動電流,,避免啟動過流跳閘,。待電機達到額定轉數時,啟動過程結束,,軟啟動器自動用旁路接觸器取代已完成任務的晶閘管,,為電動機正常運轉提供額定電壓,以降低晶閘管的熱損耗,,延長軟啟動器的使用壽命,,提高其工作效率,又使電網避免了諧波污染,。軟啟動器同時還提供軟停車功能,,軟停車與軟啟動過程相反,,電壓逐漸降低,轉數逐漸下降到零,,避免自由停車引起的轉矩沖擊

  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

  • 為什么自耦變壓器降壓啟動能降低電機啟動電流?

    比如:50KW電機,,400V,,額定電流為85A。P=1.732*U*I*功率因數(約0.85),,那么全壓時啟動電流為85A*7倍=595A倍,。如果采用自耦變壓器降壓啟動,接80%抽頭,,那么輸出電壓為320V,,根據P=1.732*U*I*功率因數(約0.85),啟動電流則為106A*7倍=742A這樣算來降壓啟動的電流反而比全壓啟動大了,,我不知道我理解的錯誤出現在哪里,,請各位指正,謝謝,!

  • 90KW水泵電機自耦變壓器降壓啟動問題

    我們單位有一臺90千瓦自耦變壓器降壓啟動的消防泵,,時間繼電器定時7秒,,啟動時啟動電流500多安培,,啟動后電流一直持續500多安培,直到7秒后時間繼電器動作將自耦變壓器卸掉,,電流才回到100多安培,。可在這7秒內持續500多安培,,熱繼電器可能過流保護,,停掉消防泵。 所以這臺消防泵有時啟動正常,,有時過流保護,。不知問題出在什么地方? 按照我的理解,,電機啟動時啟動電流沖到500多安培,,2-3秒后電機達到一定轉速后,啟動電流應迅速降到100多安培,,才正常,。為什么電機啟動后一直持續500多安培?正不正常,?問題出在什么地方,?電機運轉正常,,好像也沒有什么毛病。 我把電機線改接到一臺22千瓦的電機(不帶負載),,啟動電流上沖一下,,2秒后電流迅速下降,很正常,。如果這大電流是自耦變壓器接入造成的,,我換了小電機應該啟動電流也很大,持續時間也很長(7秒),,直到時間繼電器動作,。我不知問題出在什么地方?到底是電機,、控制柜還是水泵,。敬請高手指教,不勝感謝,!

  • 星三角啟動與自耦變壓器啟動,,各有什么優缺點,?

    我記得以為老工程師說過,大功率的電動機一般采用自耦變壓器啟動,,而不采用星三角啟動,,這是什么原因?250KV的電機采用自耦變壓器啟動好還是星三角啟動好,?采用星三角啟動可以嗎,?另外此電動機的供電線路用兩根120*3的電纜供電電纜長度80M,采取鍍鋅鋼管埋地,,導線截面積夠嗎,?

  • 自耦變壓器主電路接線問題

    本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 編輯 打算用一臺自耦變壓器帶兩臺水泵, 任意時刻只能啟動其中一臺,。這個可以通過二次線路實現,,這個自己已經做出來了。關鍵是主電路的接線問題,,以前沒有這樣做過,,不知道這樣行不行。 本來可以通過一個斷路器就可以的,,但后來感覺不好,,用三個斷路器。不知道這樣行不行,。圖只是簡單的畫了下,, 熱繼什么的都沒畫,, 自耦變壓器也只是代表一下。問題主要是關于斷路器的主接線,。圖如下:

  • 500KV啟動備用變壓器選型及參數

    65/40-40MVA ,500/6.3-6.3KV啟動備用變壓器選型及電氣參數,,半穿越阻抗,分裂阻抗,,保定天威有,,誰知道具體參數呀

  • 自耦變壓器和與干式變壓器的區別

    自耦的耦是電磁耦合的意思,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,,原副邊沒有直接的電的聯系,,自耦變壓器原副邊有直接的點的聯系,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分,。 在目前的電網中,,從220KV電壓等級才開始有自耦變壓器,多用作電網間的聯絡變,。220KV以下幾乎沒有自耦變,。 對于干式變壓器來講,它的絕緣介質是樹脂之類的固體,,沒有油浸式變壓器中的絕緣油,,所以稱為干式。干式變壓器由于散熱條件差,,所以容量不能做得很大,,一般只有中小型變壓器,電壓等級也在35KV及以下,,幾乎沒有高于35KV的,。

  • 自耦變壓器第三繞組容量確定,?

    請問一下,自耦變壓器第三繞組的容量選擇在哪本規范上有明確?(記得好像是100%,,50%,,30%)!三繞組變壓器第三繞組的額定容量規定為100%或者50%

點擊加載更多

自耦變壓器啟動

自耦變壓器啟動專題,,為您提供自耦變壓器啟動相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自耦變壓器啟動 相關的專業交流討論,更多自耦變壓器啟動相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇