亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎,?

    220kV自藕變壓器,,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險,?

  • 求助!關于自藕變壓器的問題

    有一臺啟動37KW水泵的電氣柜,由變頻器控制,自藕變壓器器降壓啟動.前一陣自藕變壓器燒了,電機無法達到額定轉速,換了一臺變壓器后啟動有奇怪的噪音,指示燈狂閃,不得不關掉.請教各位高手是怎么回事.是變壓器的問題還是別的問題??:L

  • 求助,!關于自藕變壓器的大小選擇!

    我的電機是45KW,,想用自藕降壓啟動,,我自己設計了電路圖可是變壓器不知道選什么型號的?大???輸入,輸出的大???請各位大哥大姐幫我想一下,或者給點資料,,我自己應該去那找?。渴指兄x,!

  • 自藕變壓器原理若干問題?

    自藕變壓器的抽頭怎樣理解,?自藕變壓器如何接線,?自藕變壓器和Y-△啟動有什么區別?功率大的用自藕變壓器,功率小的用Y-△啟動嗎,?是這樣的嗎,?一個啟動器線路中能否即有Y-△也有自藕變壓器啟動呢(Y-△和自藕變壓器共同作用)?

  • 如何判斷三相變壓器接線

    工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?

  • 三相變壓器的原理及運行

    ,,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用

  • 三相變壓器容量如何選擇?

    如果知道所有單相總負荷是600KW,,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的,。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些!

  • 變壓器的三相負載不平衡率

    變壓器的三相負載不平衡率和配電三相負荷不平衡率一樣嗎,?網上看到變壓器的三相負載不平衡率 為小于或等于25%,!對嗎?而配電三相負荷不平衡率為不大于15%,,計算公式為三相負荷不平衡率 = (最大相負負荷 - 最小相負荷 )/最大相負荷 *100%求指點

  • 單相和三相變壓器有何區別

    一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,,其容量比較少一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,其容量比較少

  • 三相防雷隔離變壓器的原理,、結構

    三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,具有防雷擊,、防干擾特性,。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并

  • SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器

    保定天威集團制造三峽水電站SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器

  • 如何組成三相隔離降壓變壓器

    三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那,?初級將三個變壓器一端連接在一塊,,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,,剩下的三個端子接在負載上,?負載很小的,,希望給以賜教,,謝謝!?。,。?/p>

  • 變壓器低壓三相不平衡原因

    有臺美式變壓器在送到現場進行驗收時,,測得三相的直流接地電阻復合要求,,并且基本相同。在高壓接入225V電壓時測得低壓三相AB間8.7V BC7.7V AC6.7V,這樣三相不平衡,,請問主要是什么原因,?急需,謝謝,。

  • 22kw的電機,為什么用自藕變壓器啟動?

    大家好 !我廠有幾臺引風機,22KW用自藕變壓器啟動,但我廠的變壓器是800VA,為什么在設計中不采用全壓啟動呢~,!是不是這樣做,會降低電力資源,,還有就是自藕變壓器的繞組匝間短路,,用什么最簡單的方法,可以之間查出來,?,?

  • 自藕變壓器的中性點接地問題

    從自耦變壓器的自身特點來說,自藕變壓器的中性點應當接地現有的電氣規范中有沒有做明確規定,?如果有,,在哪里可以查到?請大家幫忙?@

  • 如何檢測三相變壓器高壓輸入缺相,?

    公司一臺并聯中的變壓器因真空斷路器接觸不良經常出現缺相,,由于與其它變壓器并聯在一起,有時很難發現,,請問該如何檢查才能及時發現,?

  • 三相四線隔離變壓器容量的選擇問題

    我這邊要選用一臺隔離變壓器 三相四線進 三相四線出的 380V容量是5K VA 但是設備上的消耗 每相都不一樣,請問我可以直接簡單地把各個用電器的額定功率加起來,,然后按照 功率代數和 來選擇隔離變壓器的容量嗎,?

  • 請教三相變壓器短路電阻問題

    已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓,、短路損耗,,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,,得到相電流,;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,,那么這個電阻是單相電阻嗎,?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,,已知阻抗電壓,,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎,?

  • 三相變壓器銘牌上的型號和參數含義

    三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級,。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA,。對雙繞組變壓器,,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓,。

點擊加載更多

三相自藕變壓器

三相自藕變壓器專題,,為您提供三相自藕變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相自藕變壓器 相關的專業交流討論,,更多三相自藕變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

3kw變壓器

三相四線變壓器