“foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,除配電間外,,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,,大的落地就行了,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,,我師傅現做一工程,,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,,但是監理(總包)不同意,,要求我們按規范改到1.5米,。請問1.4米有相關規范可以參考嗎? 上面是在論壇看到的,,也看到1.5米的,,規范是說“宜”安裝,也就是可以有選擇的,。請高人指點,,不勝感激
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了!??!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑,、教育(中小學)建筑,、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下???
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以,?如果是防爆箱、防爆設備那,?有無相關標準或圖集,? 感謝!??!
單位餐廳,面積50平左右,,屬于潮濕市場所嗎,?那個規范有定義?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求,?如果配電箱的背面房間是餐廳,,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎,?哪個規范有要求?
今天拿到審查意見,,建議將別墅戶內配電箱安裝高度1.8m改為1.5m,,我一般的做法都是1.8m,可是找不到規范出處了,哪里有規定呢,?另外我現在還在沿用QA,DA的穿管方式標注,,圖審意見說已經過期,請問現在的新標注在哪里有說明,,另外是否屬于強制變更的內容,?
問題補充:動力配電圖中,,動力插座,、配電箱、配電柜在一套圖紙中,,配電箱到配電柜橋架連接,,設置了配電柜為起點,配電箱到插座是橋架,、鋼管連接,,插座回路識別了以后,只計算了鋼管到橋架的部分,,橋架內的配線部分沒有計算,,應該把配電箱再設置為起點,但是設置不了,,這個怎么解決
[localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么? 如果可以,,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]
如圖所示,,能看出是什么系統嗎? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎
橋架識別: 一鍵識別橋架并自動建立三維模型 建立工程之后導入相應的圖紙,,點擊橋架識別的按鈕 1.選中相應的圖紙 2.直接識別,,同時可以生成三維模型。 (1) 進入到橋架模型界面: (2) 點擊三維按鈕,可以查看整體橋架的三維模型:如下圖所示,。
說到配電箱,,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了。但是對于剛入行的初學者就可能
配電箱安裝質量通病示例-PDF
電纜橋架安裝 鋼結構
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
如題,,城市道路照明設計中,,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求?一般的話是放在綠化帶中間,,沒有綠化帶就放人行道邊上,。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,結果業主強制要求執行,。請教高人如何看這個問題,!
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的啊,?什么結構?。磕睦镉猩a(chǎn)的???哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ,。COM 多謝,!急!
一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫出切割線后進行切割,。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫好切割線后進行切
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢,?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,,一個是動力的,,所以不太懂……
動力配電箱安裝高度
動力配電箱安裝高度專題,,為您提供動力配電箱安裝高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動力配電箱安裝高度 相關的專業交流討論,,更多動力配電箱安裝高度相關內容請?jiān)L問