亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 家用照明配電箱安裝前的加工

    一,、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫好切割線后進行切

  • 14條照明配電箱安裝禁忌

    配電箱 是配電系統中的末級設備 常被用于工廠、建筑,、變電所中 配電箱是重要的電氣設備 在安裝過程中,,有很多注意事項 今天來給大家介紹一下 照明配電箱的14條安裝禁忌   禁忌1 照明配電箱(板)進場未做檢查   后果 :照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局,、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等。   措施 :在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,,請廠家做出樣品,,經驗收合格后,再生產,;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,,確認合格后再進行安裝。 <

  • 請教PZ30配電箱暗裝安裝高度

    “foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,,除配電間外,,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,大的落地就行了,,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,,我師傅現做一工程,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,,但是監理(總包)不同意,,要求我們按規范改到1.5米。請問1.4米有相關規范可以參考嗎,? 上面是在論壇看到的,,也看到1.5米的,,規范是說“宜”安裝,也就是可以有選擇的,。請高人指點,,不勝感激

  • 關于建筑室內配電箱安裝高度

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了!??!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑,、教育(中小學)建筑,、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下???

  • 咨詢個關于照明配電箱的問題

    照明配電箱中,進線的主空氣開關,,3相的,,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,,急等回答,,謝謝!我之前一直都是用的3P,,有人說不合規范,。

  • ,?,?,?照明配電箱選擇的依據是什么?。??,?

    一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號,、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料?。?/p>

  • 照明配電箱的裝高是多少,?

    我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解,?

  • 照明配電箱的兩個小問題

    在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心,。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧,? 第二個問題:怎么設計配電箱系統,?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]

  • 關于照明配電箱分等標準

    哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝,。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]

  • 餐廳的配電箱及安裝問題

    單位餐廳,,面積50平左右,屬于潮濕市場所嗎,?那個規范有定義,?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求?如果配電箱的背面房間是餐廳,,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎,?哪個規范有要求?

  • 照明配電箱安裝前的準備工作的介紹

    照明配電箱基本上每家每戶都要用到,,如果是自己安裝照明配電箱,,安裝之前還有一些工作得做,就是照明配電箱盤面的制作處理等等,。那下面電工之家就說說安裝照明配電箱前的準備工作,。 1、先記住盤面板跟箱子邊留出點縫隙,,方便安裝,。把盤面放平,在把相關的一些東西都上上,、進行實物排列,。先看好圖紙,在進行排列,、儀表的規格以及數量,,選擇最好位置使之相符間距請求,,并保證操作維修利便及外型美觀。弄好了之后根據你排出來的實際位置,,看好了相關的出線口應該怎么打,,把出線口弄好后及上漆。 2,、然后就開始接進線出現了,,先把進出線口套上瓷管頭或者橡皮護套以維護導線,然后將全體電器按設位置就位,,并用木

  • 別墅配電箱安裝高度和穿管標注問題

    今天拿到審查意見,,建議將別墅戶內配電箱安裝高度1.8m改為1.5m,我一般的做法都是1.8m,可是找不到規范出處了,,哪里有規定呢,?另外我現在還在沿用QA,DA的穿管方式標注,圖審意見說已經過期,,請問現在的新標注在哪里有說明,,另外是否屬于強制變更的內容?

  • 電氣照明器具及配電箱(盤)安裝技術

    1,、 配電箱安裝 地下室照明箱明裝底邊距地1.5米,,1~層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米,控制箱的安裝高度為中心距地1.5米,掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米),剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒,。電氣配管時,,應將配電箱的電源,負載管由左至右順序排列整齊,,安裝配電箱箱體時,,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,,可使用開孔機開孔,,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝。配電箱安裝應橫平豎直,,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,,使符合規定,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,,不應大于1.5mm,,當箱體高度為500mm以上時,不應大于3mm,,配管入箱應順直,,露出長度小于5mm。 配電箱內接線應整齊美觀,,安全可靠,,管內導線引入盤面時應理順整齊,并沿箱體的周邊成把成束布置,。導線與器具連接,,接線位置正確,連接牢固緊密,,不傷芯線,。壓板連接時,壓緊無松動,;螺栓連接時,,在同一

  • 請教關于照明配電箱的接線問題

    請教關于照明配電箱的接線問題

    車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,3個風機串行并聯,。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出,。2、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求,。

  • 電梯配電箱能嵌墻安裝么,?

    電梯配電箱能嵌墻安裝么?

    [localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么,? 如果可以,,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]

  • 如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?YJV5*16的載流量為84A,,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降

  • 照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,,空開正常,。 廠家說,是我們漏電了,,可是接線,、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題,。 驗收就卡在這里,,求大神支招。:handshake

  • 關于應急照明配電箱的疑問

    請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,,采用燈具自帶蓄電池方式。

  • 求教配電箱安裝問題(多圖)

    求教配電箱安裝問題(多圖)

    如圖所示,,能看出是什么系統嗎,? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎

點擊加載更多

照明配電箱安裝高度

照明配電箱安裝高度專題,為您提供照明配電箱安裝高度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與照明配電箱安裝高度 相關的專業交流討論,,更多照明配電箱安裝高度相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

照明插座配電箱

照明配電箱接線