“foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,,除配電間外,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,,大的落地就行了,,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,,我師傅現做一工程,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,,但是監理(總包)不同意,,要求我們按規范改到1.5米。請問1.4米有相關規范可以參考嗎,? 上面是在論壇看到的,,也看到1.5米的,規范是說“宜”安裝,,也就是可以有選擇的,。請高人指點,,不勝感激
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了!??!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑,、教育(中小學)建筑,、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下???
單位餐廳,面積50平左右,,屬于潮濕市場所嗎,?那個規范有定義?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求,?如果配電箱的背面房間是餐廳,,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎?哪個規范有要求,?
今天拿到審查意見,,建議將別墅戶內配電箱安裝高度1.8m改為1.5m,我一般的做法都是1.8m,可是找不到規范出處了,,哪里有規定呢,?另外我現在還在沿用QA,DA的穿管方式標注,圖審意見說已經過期,,請問現在的新標注在哪里有說明,,另外是否屬于強制變更的內容?
[localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么,? 如果可以,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]
我們江蘇省住宅工程分戶驗收規程中20頁說PE干線直接與PE排相連接,,零線和PE線經匯流排配出,。這句話我想大家都懂就是零線接地線都經過端子排連接,是為了防止一個回路故障影響其他回路,,而且方便維修,。但書上55頁說,當配電箱內采用能同時斷開相線盒零線保護斷路器時,,零線嚴禁經匯流排配出,?這句話是意思,,是不是指2P斷路器,為什么不能用零線排???
如圖所示,能看出是什么系統嗎,? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎
說到配電箱,,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了,。但是對于剛入行的初學者就可能
配電箱安裝質量通病示例-PDF
電纜橋架安裝 鋼結構
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
如題,城市道路照明設計中,,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求,?一般的話是放在綠化帶中間,沒有綠化帶就放人行道邊上,。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,,結果業主強制要求執行。請教高人如何看這個問題,!
由于對規范的理解問題,,住宅戶內配電箱內漏電保護器的設置有不同方案。一種是總開關選漏電開關,;另一種是在各個需配漏電開關的分回路設漏電開關,;還一種是在幾個需設漏電保護的回路前設一個共用的漏電開關。懇請各位指教,,到底哪種方案更合理,?這幾種方案是否都符合規范要求,? 謝謝哦
我公司用施耐德的微斷,,現在的選型原則是中高端住宅用C65系列的,低端住宅用E9系列,,但是我覺得從戶內配電角度講,,分斷能力都?kA,選這兩種區別不大,,一般業主也不懂,,體現不出檔次差別,還不如都用E9就好,,不知各位高工有何高見,?到底C65和E9到底差別在哪?差別有多大,?
一,、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫好切割線后進行切
內附變配電所的二類防雷建筑物,低壓母排上安裝了T1的SPD,,現有一配電到室外景觀的照明的配電箱,,內裝的SPD應為什么類別。我選T2曾被判違強,,與對方說不清楚,,現都選T1,但條例是否真的如此,,大家討論一下,。
禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。 后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量,。 禁 忌:照明配電箱(板)保護線做得不到位,線徑不符合 后 果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出