請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以,?如果是防爆箱、防爆設備那,?有無相關標準或圖集,? 感謝!??!
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同,。一個是照明的,,一個是動力的,所以不太懂……
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的???什么結構啊,?哪里有生產的???哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ,。COM 多謝,!急!
有一個很小的停車庫,。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱???單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱,。請教各位大神
用于地下室動力,、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定,?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY,。設計規范有無這類的說明要求,?
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備,。二者都是強電,。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型,、照明型(短時過載倍數中,、小),。 動力配電箱:進線380AVC/3,,主要作為電動機等動力設備的配電,另,,照明配電總進線電流大于63A時,,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型,、動力型(短時過載倍數中、大),。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,,主要應注意以下幾點:防潮,、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等,。在進行保養工作時應注意以下三點:1,、首先,在清理配電柜前,,切記要斷開電源再對其進行清理,。如果在通電情況下對其進行清洗的話,很
“foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,,除配電間外,,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,大的落地就行了,,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,,我師傅現做一工程,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,,但是監理(總包)不同意,,要求我們按規范改到1.5米。請問1.4米有相關規范可以參考嗎,? 上面是在論壇看到的,,也看到1.5米的,規范是說“宜”安裝,,也就是可以有選擇的,。請高人指點,不勝感激
應甲方要求,,配電箱必須裝在閱覽室的墻上,,郁悶。6層辦公樓,,怎么也得300安培的電流了,,請問能不能在墻上暗裝?240的墻,。我認為有個柜子最好了,,但是甲方(某腐敗單位搞基建的副局長)不讓。剛開始還要把廁所下面的一間作配電室,,給他說不行還不愿意,,好歹要了一間,只給一面墻和一個電纜井(還不挨著),。最后還嫌我亂給他提要求,,居然熊俺,當著領導不好發作。自以為是個大工程呢,,好笑,。
學習中,,又一個蠢問題出來了, 請別見怪,。,。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別,?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線,?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎
1.在高壓配電系統中,,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,,那么這個電源是來自動力配電箱嗎?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢,?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,那么,,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢,?以上是我的理解,不知道是不是正確,,懇請大家為我講講正確的理解,,十分感謝!
產品介紹:
現有五個220V,0.5kw的軸流風機,,從泵房的動力配電箱配電,,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,,零+火+地,。使用場所是消防泵房
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,而由照明配電箱供電? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,,而是由照明配電箱由其供電? 提前謝謝您的回復,。
干主體的時候,墻體上有預留暗裝配電箱,,安裝木套箱的時候聽大家都再說接管只允許上下接,,不能在側面接,說是規范有但都不清楚具體是哪本規范,,有沒有大佬給解答一下到底可不可以,,規范有嗎,有的話是具體是哪本規范
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,,箱的容量比較大,,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小,。對嗎,?歡迎補充!
規范中捉不同回路不可以用同一配電箱,但是實際中我見過空調動力負載接在照明配電箱上的??!~不知道照明負載可不可以接在動力配電箱中呢?
尺寸高X寬X深為1800X700X500,主進開關為隔離+斷路器,,QA400+NSX250,;配出有4個NSX100,5個C65H/2P,1個C65H/3P,,是否能裝下,?有人建議主進線開關只用隔離功能的斷路器,或者熔斷器式隔離開關,,用2個高度不夠,,因為下面還有配出。大家給個意見??!謝謝
最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱。有誰能知道這PMD代表什么意思?
暗裝動力配電箱
暗裝動力配電箱專題,,為您提供暗裝動力配電箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與暗裝動力配電箱 相關的專業交流討論,更多暗裝動力配電箱相關內容請訪問