各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以,?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集,? 感謝?。?!
單位餐廳,,面積50平左右,,屬于潮濕市場所嗎,?那個規范有定義?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求,?如果配電箱的背面房間是餐廳,,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎?哪個規范有要求,?
問題補充:動力配電圖中,動力插座,、配電箱,、配電柜在一套圖紙中,配電箱到配電柜橋架連接,,設置了配電柜為起點,,配電箱到插座是橋架、鋼管連接,,插座回路識別了以后,,只計算了鋼管到橋架的部分,橋架內的配線部分沒有計算,,應該把配電箱再設置為起點,,但是設置不了,這個怎么解決
說到配電箱,,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了,。但是對于剛入行的初學者就可能
如圖所示,,能看出是什么系統嗎? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎
電纜橋架安裝 鋼結構
橋架識別: 一鍵識別橋架并自動建立三維模型 建立工程之后導入相應的圖紙,,點擊橋架識別的按鈕 1.選中相應的圖紙 2.直接識別,,同時可以生成三維模型。 (1) 進入到橋架模型界面: (2) 點擊三維按鈕,,可以查看整體橋架的三維模型:如下圖所示,。
[localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么? 如果可以,,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]
第一張
配電箱安裝質量通病示例-PDF
如題,,城市道路照明設計中,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求,?一般的話是放在綠化帶中間,,沒有綠化帶就放人行道邊上。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,,結果業主強制要求執行,。請教高人如何看這個問題!
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 適用條件 需要的滅弧距離 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號,、元器件型號,、規格、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,,由左至右,,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表,、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關,、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 操作方便。元器件在操作時,,不應受到空間的防礙,,不應有觸及帶電體的可 能。 維修容易,。能夠較方便地更換元器件及維修連線,。
禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。 后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局,、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量,。 禁 忌:照明配電箱(板)保護線做得不到位,,線徑不符合 后 果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出
內附變配電所的二類防雷建筑物,低壓母排上安裝了T1的SPD,,現有一配電到室外景觀的照明的配電箱,,內裝的SPD應為什么類別,。我選T2曾被判違強,,與對方說不清楚,現都選T1,,但條例是否真的如此,,大家討論一下。
配電箱 是配電系統中的末級設備 常被用于工廠,、建筑,、變電所中 配電箱是重要的電氣設備 在安裝過程中,有很多注意事項 今天來給大家介紹一下 照明配電箱的14條安裝禁忌 禁忌1 照明配電箱(板)進場未做檢查 后果 :照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等,。 措施 :在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,,請廠家做出樣品,經驗收合格后,,再生產,;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。 <
獻給有需要的哥們,,不用謝了