  • 關于高壓配電柜安裝的問題

    現有一10kv配電室改造項目,,原配電室為二層結構,,一層為變壓器室及辦公房屋,,二層為高壓室,,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,,架空進出線,,原設備陳舊老化,,無法滿足使用要求,,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),,下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,,該用多大槽鋼,,如何實現,謝謝

  • 配電柜上可以安裝設備嗎,?

    想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,比如攝像頭一類的東西,,總覺得不太合適,,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止,!那位高人指教一下!謝謝了,!

  • 配電柜安裝手冊的內容有哪些?

    1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,,按照三級配電兩級漏保配電,; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,,如合置在同一配電柜內,,動力和照明線路應分路設置,開關箱應由末級分配電柜配電,; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥,、通風及常溫場所,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,,不得有灌木和雜草。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,、鐵板的厚度應大于1.5mm,,配電柜、開關箱應裝設端正,、牢固,,移動式配電柜、開關箱應裝設在堅固的支架上,;固定式配電柜,、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m,,移動式分配電柜,、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m,。 6.配電柜,、開關柜必須防雨、防塵,。

  • 配電柜的安裝接線的規范(圖文).

    主要特點:配圖,,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險

  • 關于戶外配電柜安裝的問題

    小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,,戶外安裝需要做個水泥基礎,然后基礎上打槽鋼,,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,,地下多深,在里面預埋幾根鋼管,,多粗的鋼管,?有沒有圖集給發一個更好了。謝謝幫忙的大哥,!

  • 配電箱配電柜電氣安裝禁忌

    一,、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量,。

  • 配電柜(箱)哪些情況下可以靠墻安裝,?

    都受哪些因素影響,?與柜內元件有關系嗎?比如,,里面有電流互感器考慮檢修不能靠墻(因為電流互感器是在背后接線的),?還是空氣開關的接線方式?有那些型號可以靠墻安裝,?還有,,超過多大容量就必須上配電柜,不能上暗裝箱了,?我聽說100kW,,是嗎?

  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,大家都

  • 詳解配電柜安裝和接線全過程

    知識點:電源配電柜

  • MCC的配電柜能背靠背安裝嗎,?

    江蘇的一個新工廠MCC設計方案,采用西門子的SIMODRAW柜,。因MCC室的空間不夠,,老外說要將配電柜背靠背安裝(是兩列柜的背面完全緊靠),并說他們國外都是這樣的,。咨詢西門子的技術人員,,他們說這種柜型操作和維修都在正面,所以可以背靠背的安裝,。但在中國,,相關的電氣標準說背對背安裝配電柜時,最少的柜間通道寬度為1米,。在廣東的MCC設計是不允許這樣的,,請問誰有做過這樣設計的經驗,?或者你們當地的供電部門允許這樣安裝配電柜嗎,?

  • 什么時候設置高壓配電柜,?

    給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?

  • 什么時候用配電柜,,什么時候用配電箱

    請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?

  • 請教,住宅樓進線和配電柜安裝

    本人現在要計算用電負荷要多大才夠,。進線應該選擇幾根多大的,,配電柜應該幾個,新建住宅樓是 一梯三戶 大概100平米左右,。請賜教

  • 配電柜安裝的兩大注意事項

    配電柜安裝時祥泰電氣主要提示需要注意以下兩點: (1)要正確地選用低壓公共接地母線 《高壓/低壓預裝箱式變電站選用導則》DL/T537 2002第5.1條規定:接地導體應使用銅導體,,其最小截面積不應小于30mm2。有些箱變為了節省成本選用鋁材質是不符合規程要求的,。 有些人認為這條線不通過工作電流,,無足輕重,這是錯誤的,。同時祥泰電氣提示這條線有著有效降低故障接觸電壓,,防止觸電傷害的重要作用。加大了這條線的截面積后,,經過核算就可大大降低箱變內導電線路的選擇面積,,因而降低總體造價,應該是比較合算的,。 (2)箱式變電站的接地網應深埋在1m以下 箱式變電站基礎一般在10m2以下,,尺寸相對較小,而其接地網則相對較大,,要擴展到周邊較遠一些的地方,,為了降低接地電阻還要加打一些垂直接地極。為了減小接地電壓分布不應向周邊造成其它損害,,接地網應盡量埋深一些

  • 補償柜配電柜為什么要安裝電容器?

    補償柜配電柜為什么要安裝電容器,?

    小庫說: 其實呢 電容器是一種無功補償裝置。電力系統的負荷和供電設備如電動機,、變壓器,、互感器等,除了消耗有功電力以外,,還要“吸收”無功電力,。假如這些無功電力都由發電機供給,必將影響它的有功出力,,不但不經濟,,而且會造成電壓質量低劣,影響用戶使用,。 電容器在交流電壓作用下能“發”無功電力(電容電流),,假如把電容器并接在負荷(如電動機)或供電設備(如變壓器)上運行,,那么,負荷或供電設備要“吸收”的無功電力,,正好由電容器“發出”的無功電力供給,,這就是并聯補償。并聯補償減少了線路能量損耗,,可改善電壓質量,,進步功率因數,進步系統供電能力,。 假如把電容器串聯在線路上,,補償線路電抗,改變線路參數,,這就是串聯補償,。串