亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓成套配電柜技術交底

    低壓成套配電柜技術交底

  • 關于高壓配電柜安裝的問題

    現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,,一層為變壓器室及辦公房屋,,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,,架空進出線,,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),,下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,,如何實現,謝謝

  • 配電柜安裝手冊的內容有哪些,?

    1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,,按照三級配電兩級漏保配電; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,,如合置在同一配電柜內,,動力和照明線路應分路設置,,開關箱應由末級分配電柜配電,; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區,。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥,、通風及常溫場所,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,不得有灌木和雜草,。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,、鐵板的厚度應大于1.5mm,,配電柜,、開關箱應裝設端正,、牢固,移動式配電柜,、開關箱應裝設在堅固的支架上,;固定式配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m,移動式分配電柜,、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m,。 6.配電柜,、開關柜必須防雨,、防塵,。

  • 配電柜上可以安裝設備嗎,?

    想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,,比如攝像頭一類的東西,總覺得不太合適,,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止,!那位高人指教一下!謝謝了,!

  • 配電柜的驗收與技術資料的管理

    在驗收時,,應按下列要求進行檢查: (1)配電柜或盤的固定及接地應可靠,盤柜油漆應完好,、清潔整齊。 (2)盤柜所有電器組件應齊全完好,,安裝位置應正確,,固定要牢靠,。 (3)所有二次回路接線應正確,連接應可靠,,標志齊全清新,,絕緣符合要求,柜內的配線電流回路應采用耐壓不低于500V的銅芯絕緣導線,,其截面不應小于2.5mm2。 (4)手車式配電柜的手車在推入或拉出時,,應靈活,、機械閉鎖準確,、照明裝置齊全。 (5)柜內一次設備的安裝質量,、驗收要求應符合規定,。 (6)操作及聯動試驗動作正確,,符合設計要求,。 (7)檢查電器原安裝是否合乎要求。 (8)電器組件應質量良好,,型號,、規格應符合設計要求,,外觀無破損全,,附件齊全,,排列整齊,,固定牢靠,,密封良好,。 (9)各供電電器裝置應能單獨的拆裝、更換而不影響其它電器的使用,。 (10)發熱的電器組件應安裝在散熱良好的地方,,兩個發熱的組件之間的連線應

  • 配電柜的安裝接線的規范(圖文).

    主要特點:配圖,,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險

  • 關于戶外配電柜安裝的問題

    小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,戶外安裝需要做個水泥基礎,,然后基礎上打槽鋼,,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,地下多深,,在里面預埋幾根鋼管,,多粗的鋼管,?有沒有圖集給發一個更好了,。謝謝幫忙的大哥!

  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,,大家都

  • 配電箱配電柜電氣安裝禁忌

    一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量,。

  • MCC的配電柜能背靠背安裝嗎,?

    江蘇的一個新工廠MCC設計方案,,采用西門子的SIMODRAW柜。因MCC室的空間不夠,,老外說要將配電柜背靠背安裝(是兩列柜的背面完全緊靠),,并說他們國外都是這樣的。咨詢西門子的技術人員,,他們說這種柜型操作和維修都在正面,,所以可以背靠背的安裝。但在中國,,相關的電氣標準說背對背安裝配電柜時,,最少的柜間通道寬度為1米。在廣東的MCC設計是不允許這樣的,,請問誰有做過這樣設計的經驗,?或者你們當地的供電部門允許這樣安裝配電柜嗎?

  • 配電柜(箱)哪些情況下可以靠墻安裝,?

    都受哪些因素影響?與柜內元件有關系嗎,?比如,,里面有電流互感器考慮檢修不能靠墻(因為電流互感器是在背后接線的)?還是空氣開關的接線方式,?有那些型號可以靠墻安裝,?還有,超過多大容量就必須上配電柜,,不能上暗裝箱了,?我聽說100kW,是嗎?

  • 詳解配電柜安裝和接線全過程

    知識點:電源配電柜

  • 某商住樓配電箱(盤)安裝技術交底

    本施工工藝標準適用于建筑電氣配電箱(盤)安裝工程,。

  • 什么時候設置高壓配電柜,?

    給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?

  • 什么時候用配電柜,,什么時候用配電箱

    請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定?

點擊加載更多

配電柜安裝技術交底

配電柜安裝技術交底專題,,為您提供配電柜安裝技術交底相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電柜安裝技術交底 相關的專業交流討論,更多配電柜安裝技術交底相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度