第一章施工準備1.設備及材料要求設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,符合設計要求,,并有出廠合格證,。設備應有銘牌,并注明廠家名稱,,附件,、設備齊全。安裝使用的材料:型鋼應無明顯銹蝕,,并有材質證明,。二次接線導線應有帶“長城”標志的合格證。所有固定連接螺栓必須使用鍍鋅制品,,平,、彈墊齊全。2.主要機具安裝工具:臺鉆,、手電鉆,、電錘、砂輪,、電焊機,、氣焊工具等。測試檢驗工具:兆歐表,、萬用表,、水平尺,、電筆、鋼卷尺,、塞尺,、線墜等。3.作業條件土建施工條件:土建工程室內地面,、墻面,、屋頂施工完畢,門窗,、玻璃安裝完善,,門上鎖。施工圖紙,、技術資料齊全,。技術、安全,、消防措施落實,。設備、材料齊全,,并運至現場倉庫,。第二章操作工藝第三章成品保護設備運到現場后,暫不安裝就位,,應及時用苫布蓋好,,并把苫布綁扎牢固,防止設備風吹,、日曬或雨淋,。設備搬運過程中,不許將設備倒立,,防止設備油漆,、電器元件損壞。設備安裝完畢后,,暫時不能送電運行,,變配電室門、窗要封閉,,設人看守,。未經允許不得拆卸設備零件及儀表
013_成套配電柜及動力開關柜安裝
現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,,一層為變壓器室及辦公房屋,,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,,架空進出線,,原設備陳舊老化,,無法滿足使用要求,,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),,下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,,該用多大槽鋼,,如何實現,謝謝
1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,按照三級配電兩級漏保配電,; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,,如合置在同一配電柜內,動力和照明線路應分路設置,,開關箱應由末級分配電柜配電,; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區,。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,不得有灌木和雜草,。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,、鐵板的厚度應大于1.5mm,配電柜,、開關箱應裝設端正,、牢固,移動式配電柜,、開關箱應裝設在堅固的支架上,;固定式配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,,小于1.5m,,移動式分配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,,小于1.5m,。 6.配電柜,、開關柜必須防雨、防塵,。
想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,,比如攝像頭一類的東西,,總覺得不太合適,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止,!那位高人指教一下,!謝謝了!
放在生產車間內直接對工藝設備配電的動力配電柜的尺寸,怎么確定,我看好多圖紙上都是這樣寫的XXL2(改),這一改尺寸更難確定了,哪位高手賜教下!
主要特點:配圖,,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險
小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,,戶外安裝需要做個水泥基礎,然后基礎上打槽鋼,,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,,地下多深,在里面預埋幾根鋼管,,多粗的鋼管,?有沒有圖集給發一個更好了。謝謝幫忙的大哥,!
一,、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量,。
知識點:電源配電柜
抽屜式配電柜,,大家都
都受哪些因素影響,?與柜內元件有關系嗎?比如,,里面有電流互感器考慮檢修不能靠墻(因?yàn)殡娏骰ジ衅魇窃诒澈蠼泳€的),?還是空氣開關的接線方式,?有那些型號可以靠墻安裝,?還有,超過多大容量就必須上配電柜,,不能上暗裝箱了,?我聽說100kW,是嗎,?
江蘇的一個新工廠MCC設計方案,,采用西門子的SIMODRAW柜,。因MCC室的空間不夠,老外說要將配電柜背靠背安裝(是兩列柜的背面完全緊靠),,并說他們國外都是這樣的,。咨詢西門子的技術人員,他們說這種柜型操作和維修都在正面,,所以可以背靠背的安裝,。但在中國,相關的電氣標準說背對背安裝配電柜時,,最少的柜間通道寬度為1米,。在廣東的MCC設計是不允許這樣的,請問誰有做過這樣設計的經驗,?或者你們當?shù)氐墓╇姴块T允許這樣安裝配電柜嗎,?
給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,,現在面臨改造,,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料,?
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定,?
本人現在要計算用電負荷要多大才夠,。進線應該選擇幾根多大的,,配電柜應該幾個,新建住宅樓是 一梯三戶 大概100平米左右,。請賜教
W單位有一個在建的變配電間A,,因?我們項目不想用電網提供的電源 所以想用W單位在建變配電間的電(W單位和我們是兄弟單位)。他們領導要求我們們出錢加裝一個10KV的配電柜,,因為是小配電間沒有預留高壓配電柜,,我們就開始采辦配電柜咯,可領導要求使用在W單位建的配電間A的電氣總包S單位負責制作安裝,,這就要寫個單一來源采辦說明咯,。可小弟想了很久真不知道選擇S單位有什么優勢:Q求各位大俠給小弟指指采辦S單位制作和安裝的配電柜有什么好處,。
動力配電柜安裝
動力配電柜安裝專題,,為您提供動力配電柜安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動力配電柜安裝 相關的專業交流討論,,更多動力配電柜安裝相關內容請?jiān)L問