主要特點:配圖,,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險
知識點:配電箱
如圖,,請教論壇的各位師傅,配電柜內開關這樣橫裝可以嗎,,符合規范要求嗎,,存在什么問題?
我們工地剛剛進來兩面GGD配電柜(下面有幾幅照片),,看上去其安裝不是怎么規范,但苦于沒有相關的資料所以說他不規范也沒有依據,,如:零母線的安裝位置,,二次配線的截面(這個配電柜用的是BV1),斷路器之間的安全間隙,,隔離刀閘至斷路器之間的導體用硬母線還是用導線,,電表的安裝位置等。再則:哪位老師能講一下有關PDX(PZ30)配電箱,,XL動力箱,,SXL雙電源動力箱,GGD配電柜,,GCD配電柜的生產標準和規范,,端子號設立的依據;購進以上電氣設備是應必須有那些資料,。謝謝,!
現有一10kv配電室改造項目,,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,,二層為高壓室,,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,,原設備陳舊老化,,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,,電纜進出線,,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),,下面留出電纜通道,,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,,如何實現,,謝謝
1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,按照三級配電兩級漏保配電,; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,,如合置在同一配電柜內,動力和照明線路應分路設置,,開關箱應由末級分配電柜配電,; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區,。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,不得有灌木和雜草,。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,、鐵板的厚度應大于1.5mm,配電柜,、開關箱應裝設端正,、牢固,移動式配電柜,、開關箱應裝設在堅固的支架上,;固定式配電柜,、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m,,移動式分配電柜,、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m,。 6.配電柜,、開關柜必須防雨、防塵,。
想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,,比如攝像頭一類的東西,,總覺得不太合適,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止,!那位高人指教一下,!謝謝了!
小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,,戶外安裝需要做個水泥基礎,,然后基礎上打槽鋼,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,,地下多深,,在里面預埋幾根鋼管,多粗的鋼管,?有沒有圖集給發一個更好了,。謝謝幫忙的大哥!
1.安裝前對準備工作的檢查在安裝前,,監理工程師及甲方工程師要檢查進場道路是否暢通,必要時要求要求總包單位修建簡易運輸通道與各安裝點連接,,施工場地布置應滿足安全文明施工的要求,。同時還應檢查安裝單位的施工機具安排狀況,督促安裝單位對施工機具進行檢查,,確保狀態良好,。高壓設備到達現場前,配電室,、地溝,、基礎槽鋼應已完全竣工 1),、配電室 配電室:配電室施工前,要將建配電室所需的詳細圖紙交予施工方(合同簽訂后2周內,,重點要落實客戶對圖紙的位置,、內容、完成時間確認),,并且在配電室建設過程中,,我方或協作單位的技術人員要在現場監督,避免施工錯誤,。(配電室建設大約需2周左右) 2),、地基 槽鋼安放位置要與配電室預留的設備風道相對應,設備離墻的最小距離要明確(距離太近,,設備的柜門打不開),。(槽鋼焊接大約需2天,我方技術人員必須到場指導) 設備到達現場: 3),、若配電室,、地基若未建好,設備要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料),。 2.安裝
居民小區配電柜保養規范 配電柜在我們的工作生活中起著十分重要的作用,所以做好對它的保養也是十分重要,。以下給大家提供一個《居民小區配電柜保養規范》供大家參考: 一,、目的: 延長配電及控制柜內的設備使用壽命,確保低壓配電柜正常安全運行,。 二,、范圍:本小區低壓配電室配電柜,包括高壓組柜,、低壓組柜,、層間控制柜。 三,、職責:由工程部統一安排,,在崗值班電工、巡修電器負責人,、技工每年對其進行一次全面檢查保養,,并以最短的停電時間完成保養工作,。 四、內容 l 準備工作
一,、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局,、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量,。
抽屜式配電柜,,大家都
知識點:電源配電柜
配電柜安裝規范
配電柜安裝規范專題,為您提供配電柜安裝規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電柜安裝規范 相關的專業交流討論,,更多配電柜安裝規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題