    主要特點:配圖,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險

  • 【請教】這個GGD配電柜安裝規范嗎,?怎么改進

    【請教】這個GGD配電柜安裝規范嗎,?怎么改進

    我們工地剛剛進來兩面GGD配電柜(下面有幾幅照片),看上去其安裝不是怎么規范,,但苦于沒有相關的資料所以說他不規范也沒有依據,,如:零母線的安裝位置,二次配線的截面(這個配電柜用的是BV1),,斷路器之間的安全間隙,,隔離刀閘至斷路器之間的導體用硬母線還是用導線,電表的安裝位置等,。再則:哪位老師能講一下有關PDX(PZ30)配電箱,,XL動力箱,SXL雙電源動力箱,,GGD配電柜,,GCD配電柜的生產標準和規范,端子號設立的依據,;購進以上電氣設備是應必須有那些資料,。謝謝!

  • 請教各位師傅,,配電柜內開關這樣安裝規范嗎

    請教各位師傅,,配電柜內開關這樣安裝規范嗎

    如圖,,請教論壇的各位師傅,配電柜內開關這樣橫裝可以嗎,,符合規范要求嗎,,存在什么問題?

  • 關于高壓配電柜安裝的問題

    現有一10kv配電室改造項目,,原配電室為二層結構,,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,,架空進出線,原設備陳舊老化,,無法滿足使用要求,,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,,該用多大槽鋼,,如何實現,謝謝

  • 配電柜安裝手冊的內容有哪些,?

    1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,按照三級配電兩級漏保配電,; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,,如合置在同一配電柜內,動力和照明線路應分路設置,,開關箱應由末級分配電柜配電,; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區,。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,不得有灌木和雜草,。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,、鐵板的厚度應大于1.5mm,配電柜,、開關箱應裝設端正,、牢固,移動式配電柜,、開關箱應裝設在堅固的支架上,;固定式配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,,小于1.5m,,移動式分配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,,小于1.5m,。 6.配電柜、開關柜必須防雨,、防塵,。

  • 配電柜上可以安裝設備嗎,?

    想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,,比如攝像頭一類的東西,總覺得不太合適,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止,!那位高人指教一下!謝謝了,!

  • 關于戶外配電柜安裝的問題

    小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,,戶外安裝需要做個水泥基礎,然后基礎上打槽鋼,,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,,地下多深,在里面預埋幾根鋼管,,多粗的鋼管,?有沒有圖集給發一個更好了。謝謝幫忙的大哥,!

  • 高低壓配電柜安裝規范,,了解一下

    高低壓配電柜安裝規范,,了解一下

    1.安裝前對準備工作的檢查在安裝前,,監理工程師及甲方工程師要檢查進場道路是否暢通,必要時要求要求總包單位修建簡易運輸通道與各安裝點連接,,施工場地布置應滿足安全文明施工的要求,。同時還應檢查安裝單位的施工機具安排狀況,督促安裝單位對施工機具進行檢查,,確保狀態良好,。高壓設備到達現場前,配電室,、地溝,、基礎槽鋼應已完全竣工 1)、配電室 配電室:配電室施工前,,要將建配電室所需的詳細圖紙交予施工方(合同簽訂后2周內,,重點要落實客戶對圖紙的位置、內容,、完成時間確認),,并且在配電室建設過程中,我方或協作單位的技術人員要在現場監督,,避免施工錯誤,。(配電室建設大約需2周左右) 2)、地基 槽鋼安放位置要與配電室預留的設備風道相對應,設備離墻的最小距離要明確(距離太近,,設備的柜門打不開),。(槽鋼焊接大約需2天,我方技術人員必須到場指導) 設備到達現場: 3),、若配電室,、地基若未建好,設備要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料),。 2.安裝

  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,大家都

  • 居民小區配電柜保養規范

    居民小區配電柜保養規范

    居民小區配電柜保養規范 配電柜在我們的工作生活中起著十分重要的作用,,所以做好對它的保養也是十分重要,。以下給大家提供一個《居民小區配電柜保養規范》供大家參考: 一、目的: 延長配電及控制柜內的設備使用壽命,,確保低壓配電柜正常安全運行,。 二、范圍:本小區低壓配電室配電柜,,包括高壓組柜,、低壓組柜、層間控制柜,。 三,、職責:由工程部統一安排,在崗值班電工,、巡修電器負責人,、技工每年對其進行一次全面檢查保養,并以最短的停電時間完成保養工作,。 四,、內容 l 準備工作

  • 配電箱配電柜電氣安裝禁忌

    一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量,。

  • 詳解配電柜安裝和接線全過程

    知識點:電源配電柜