現有一10kv配電室改造項目,,原配電室為二層結構,,一層為變壓器室及辦公房屋,,二層為高壓室,,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,,原設備陳舊老化,,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,,電纜進出線,,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),,下面留出電纜通道,,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,,如何實現,,謝謝
給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電,、輸電、配電,、電能轉換和消耗中起通斷,、控制或保護等作用,,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器,、高壓隔離開關與接地開關,、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,,高壓操作機構,、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線,、母線聯絡等功能,。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,,柜體由殼體,、電器元件(包括絕緣件)、各種機構,、二次端子及連線等組成,。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
如題,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝,!
手冊上面大多說什么按載流量選,,然后按短路電流校驗動,、熱穩定性??墒?,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流,。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢,?經驗值也可以。,。
新人一個,,本來對這個就比較模糊,,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),,而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,,是不是因為不用再環網出去,,作為終端配電站就可以用的小呢
高壓配電柜按斷路器安裝分為哪幾類? 【解答】按斷路器安裝方式分為移開式(手車式)和固定式 (1)移開式或手車式(用Y表示):表示柜內的主要電器元件(如:斷路器)是安裝在可抽出的手車上的,,由于手車柜有很好的互換性,,因此可以大大提高供電的可靠性,常用的手車類型有:隔離手車,、計量手車、斷路器手車,、PT手車,、電容器手車和所用變手車等,如KYN28A-12,。 (2)固定式(用G表示): 表示柜內所有的電器元件(如:斷路器或負荷開關等)均為固定式安裝的,,固定式開關柜較為簡單經濟,如XGN2-10,、GG-1A等,。
想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,,比如攝像頭一類的東西,,總覺得不太合適,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止,!那位高人指教一下,!謝謝了!
1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,按照三級配電兩級漏保配電,; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,,如合置在同一配電柜內,動力和照明線路應分路設置,,開關箱應由末級分配電柜配電,; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥,、通風及常溫場所,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,,不得有灌木和雜草。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,、鐵板的厚度應大于1.5mm,,配電柜、開關箱應裝設端正,、牢固,,移動式配電柜、開關箱應裝設在堅固的支架上,;固定式配電柜,、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m,,移動式分配電柜,、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m,。 6.配電柜,、開關柜必須防雨、防塵,。
在高壓出線配電柜內一般都安裝接地開關,,但是在高壓配電室內的進線柜里是否還要安裝這個接地開關?采用的是電纜進線,,如果安裝了接地開關是否還需要和上一級配電室的出線斷路器有連鎖關系,?不然如果進線柜的接地開關合位,那邊出線柜斷路器隨便就能合上那不就壞了嗎,?
10KV高壓配電柜--中置柜照片
在一般的10KV金屬鎧裝中置式高壓配電柜里,,二次端子最多能放幾個?我設計了一臺柜子我準備把綜合保護器的所有備用的接口都接到端子上備用,,這樣算下來總共需要130個不知能否放的下,。還有一個問題就是在設計二次端子時,如果兩個二次設備在一起那么這兩個之間的連線還有沒有必要上端子,,設計院出圖時這樣的端子圖還用出嗎,?
主要特點:配圖,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險
我是初學者,剛參加工作,,做電氣報價工作,,我想請教大家,怎么才能估算出GGD低壓配電柜,、GCK,、MNS低壓開關柜的柜內銅排的重量或米數,我不需要算出一米的重量,,我需要知道怎么樣才能大體估算出一個柜子的銅排重量,,還有和高壓開關柜有什么區別呢,高壓需要怎么估算呢,,謝謝大家
小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,,戶外安裝需要做個水泥基礎,然后基礎上打槽鋼,,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,,地下多深,在里面預埋幾根鋼管,,多粗的鋼管?有沒有圖集給發一個更好了,。謝謝幫忙的大哥,!
一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量。
高壓配電柜安裝
高壓配電柜安裝專題,,為您提供高壓配電柜安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓配電柜安裝 相關的專業交流討論,,更多高壓配電柜安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題