如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?我想,可能臨時互相混接一下可以,,但是長期使用就不行了,。但是要是問我原因,我也很難說出理由,。我是這樣理解的,,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分?jǐn)嚯娐返碾娏鳎簿褪且謹嚯娀?。交流是斷開相線,,直流是斷開正極,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流,。
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥,、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?
情況是這樣的,,現在有一個delix 3m/3p-100A的斷路器(俗稱空開),,作為220V直流屏進線的斷路器。該斷路器的額定容量是40kVA,;請問,,通過理論計算,如果這樣的斷路器,,應用在220V直流屏上,,它的額定電流是多少?如何作理論的換算,?請各位指教,。
這里以塑殼斷路器為例,一般的交流和直流塑殼斷路器本體無區別,,但在脫扣器上有差別,,因為交流和直流的物理特性不?dāng)把交流斷路器用于直流上時,,其熱磁脫扣器將會增加10%以上的誤差,,IEC標準規定,熱磁脫扣器的熱保護脫扣精度為+20%~-20%,,原本符合IEC的標準交流脫扣器,,用于DC系統時,由于物理原因,,脫扣精度會有誤差,,誤差范圍在交流的基礎之上波動-10%,即誤差范圍在-30%~+10%之間,這樣,,嚴格意義上講,,不符合IEC的標準。所以,,在這種情況下,,斷路器將有更大出現誤脫扣的概率,不再適用于電氣標準規定的范圍,。一般情況下,,不允許將同一個熱磁脫扣單元,既用于交流,,又用于直流,。
我公司用的默勒斷路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?這樣對控制性能有影響嗎,?或者說交流斷路器和直流斷路器保護的方式都是一樣嗎,?
.初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢,?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子),;(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10,。.
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA),。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri,;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri,。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直
最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為?fù)接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
如題,,斷路器在直流應用中和交流應用中各有什么樣的區別,?對于耐壓,過電流及各回路中保護的應用各有什么樣的特點,?請高手賜教,!
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?
這個斷路器的電壓是多少
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊,?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取啊,?謝謝大家,!