  • 請教低壓斷路器的瞬動電流

    請教斷路器的瞬動電流是指動作電流,,還是其整定電流,?提前謝謝您的回復。

  • 低壓斷路器整定電流請教

    一般工廠用1600KVA干變,,低壓側總保護斷路器的短延時電流,、連續電流、瞬時電流,、接地故障電流和相關的時間如何整定,?哪位做過的兄弟能詳細說說嗎?

  • 請教低壓斷路器的整定電流問題

    請教整定電流應按GB50054的6.2.4條計算,,還是按配電手冊中的式11-16進行計算(因?yàn)閮烧卟盍艘粋€(gè)可靠系數),。提前謝謝您的回復。

  • 請教低壓斷路器的計算(尖峰電流)

    請教下面圖片中標注為紅色的部分中,,兩處尖峰電流的計算是不同的,。請教原因是什么?提前謝謝您的回復,。

  • 求教低壓斷路器的電流級別序列

    16A,、20A、25A,、32A,、40A、50A,、63A,、80A、100A,、125A,、140A、160A、200A,、250A,、300A、350A,、400A,、500A、600A,、800A,、1000A、1250A,。對么,?請高手指教。

  • 請教低壓斷路器的額定電流問題

    沒有理解為什么低壓斷路器的額定電流為什么要小于電纜的持續載流量,? 提前謝謝您的回復,。

  • 急,什么是低壓斷路器的約定動作電流

    最近審圖中心發過來的審查單上說我導線的選擇違反了50054-95的第4.3.4條規定,規定具體是Ib<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,I2是約定時間內的約定動作電流,請問這是什么值,比如我的負載電流是36A,我選的塑殼空氣開關為SM30H-100 600/50A,選的電纜為VV-1 4X16(載流量67A),這樣選滿足了Ib<=In<=Iz,但是滿足I2<=1.45Iz嗎????急啊等著回復呢.

  • 請教關于低壓斷路器整定電流相關問題,,

    雖然在這里看了一些相關帖子,,但現在對斷路器的整定電流不是很了解,像斷路器的額定電流跟脫扣器的額定電流有什么區別呢,?我這有個老師傅說斷路器的整定電流就是反時限過負荷保護的整定值,,還有瞬時脫扣,短延時脫扣和長延時脫之類的,,有點搞迷糊了,,具體在什么場合下選用什么樣的保護呢,新手剛上路,,麻煩各位指點指點,,謝謝了!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。。,。?/p>

  • 低壓斷路器的幾個電流參數說明

    上網三年,,見過的最好網站“視頻教程網”斷路器是配電系統中主要的保護電器之一,,也是功能最完善的保護電器,其主要作用是作為短路,、過載,、接地故障、失壓以及欠電壓保護,。根據不同需要,,斷路器可配備不同的繼電器或脫扣器。脫扣器是斷路器總體的一個組成部分,,而繼電器,,則通過與斷路器操作機構相連的欠電壓脫扣器、分勵脫器來控制斷路器,。低壓斷路器一般由脫扣器來完成其保護功能,。 標明低壓斷路器電流特性的參數很多,容易混淆不清,。在設計文件中,,常常在標明斷路器的電流值時,不說明電流值的意義,,給定貨造成混亂,。要完整準確的選擇斷路器,清楚地標定斷路器的各個電流參數是必要的,。 1 斷路器的額定電流參數 國標《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》GB14048.2-94(等效采用IEC947-2)對斷路器的額定電流使用兩個概念,,斷路器的額定電流1n和斷路器殼架等級額定電流1nm, 并給出如下定義: ——斷路器的額定電流1n,,是指脫扣

  • 低壓斷路器的額定電流的疑問

    低壓斷路器的額定電流是指它的脫扣器電流還是指脫扣器的整定電流呢,?例如ABB的T2N160/3的開關,R100A的脫扣器,整定80A,,那么它的額定電流是100A還是80A呢?

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,,如果存在均分負載的情況,每相均分100A,。這種說法是否正確,。

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?

  • 關于低壓斷路器的隔離功能,!

    通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢?

  • 低壓母聯斷路器如何選型,?

    1、請問低壓母聯斷路器如何選型,??jī)啥文妇€進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么,?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?

  • 關于斷路器的整定電流值

    關于斷路器的整定電流值

    斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么?還是在這個范圍內,?

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉,、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正砐?fù)荷電流和過負荷電流,,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,,如過負荷,、短路、欠壓和漏電保護等,。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器,;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,,可分為單極、二極,、三極和四極式,;按安裝方式分,,有固定式、插入式,、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護,。

  • 關于低壓斷路器合閘回路

    新接觸低壓控制,,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項??!但愿意思表達清楚了!,!本人積分少得可憐,,還望大家給予支持!,!

  • 請教低壓斷路器如何選擇?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),,自帶速斷、過流保護,,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,選用哪種型號產品為好,?國外,、國內產品價位在何水平?