亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教斷路器高原型與普通的區別

    我知道高原型的絕緣強度和散熱性能要優于普通型的,我很納悶的是,,在高原地區說是空氣密度低,導致絕緣性能降低,,有點不理解,。那真空斷路器咋說啊,,我是菜鳥,請教高手,!補充一下:我就是想知道為啥空氣密度低,,就絕緣性差,![ 本帖最后由 lqj363747997 于 2010-7-15 09:31 編輯 ]

  • 請教高原型真空斷路器耐壓問題

    高原型斷路器耐壓修正系數相間/對地與隔離斷口修正系數是一樣的嗎,?比方說海拔2500耐壓值是42KV*1.2=50KV那么斷口是不是4.8*1.2=57KV 還有就是二次回路耐壓值要修正嗎?

  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N,, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢,?

    什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎,?謝謝!

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?

  • 關于斷路器(DW15型)問題

    我單位有一低壓配電柜各路均未安裝漏保,現在想加裝漏保,能否用漏保直接控制斷路器閉合與斷開,我查了很多資料也問了幾個行內人士,有的說可以有的說必須加交流接觸器,請教各位高手這樣做是否符合標準,應注意什么問題?兄弟在這先謝過了!

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙

  • 塑殼開關--3PN型漏電斷路器內部圖

    塑殼開關--3PN型漏電斷路器內部圖

    這是一個大的空氣開關,俗稱“塑殼開關”,。不是那種微斷,。型號是DZ15LE-100/4901。仔細看,,N線是不斷的,,焊接的

  • 關于塑殼斷路器的相間隔板

    請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.

  • 什么時候用塑殼斷路器,,什么時候用普通斷路器,?

    請教大家,在高層住宅中,,樓層電表箱,,應急照明箱,風機控制箱,,潛水泵,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積,。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家

  • 塑殼斷路器輔助觸頭外引

    MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠

  • 塑殼斷路器電操的運用特點

    知識點:塑殼斷路器

  • 微型斷路器or塑殼斷路器

    微型斷路器or塑殼斷路器

    LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?

  • 德力西塑殼斷路器產品摘要

    技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,,所有的零件都密封于塑料外殼中,,輔助觸點,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化,。由于結構非常緊湊,,塑殼斷路器基本無法檢修。其多采用手動操作,,大容量可選擇電動分合,。由于電子式過電流脫扣器的應用,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,,B類具有良好的三段保護特性,,但由于價格因素,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高,。 塑殼斷路器是將觸頭,、滅弧室、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,,一般不考慮維修,,適用于作支路的保護開關,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,電子式塑殼斷路器有過載長延時,、短路短延時,、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,,

  • 為什么廠房都喜歡用塑殼式斷路器,?

    廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器,?為什么不用微斷?另外,,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,,另外還有別的什么優點嗎?

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的,。由于電纜很短,,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題),。

  • 什么是隔離型低壓斷路器

    在《工業與民用配電設計手冊》第三版第664頁中,,將隔離型低壓斷路器也列為隔離電器。我想問一下:1. 什么是隔離型低壓斷路器,?2. 我們現在經常使用的斷路器型號中,,有那些是屬于隔離型低壓斷路器?

  • 什么情況下用塑殼斷路器呢

    什么情況下用塑殼斷路器呢,,如果計算電流50A,,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下

  • 塑殼斷路器的脫扣器的選擇

    目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,,原因是什么呢,?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊??!

點擊加載更多

高原型塑殼斷路器

高原型塑殼斷路器專題,為您提供高原型塑殼斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高原型塑殼斷路器 相關的專業交流討論,,更多高原型塑殼斷路器相關內容請訪問