亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于進線塑殼斷路器問題,!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?

  • 關于斷路器(DW15型)問題

    我單位有一低壓配電柜各路均未安裝漏保,現在想加裝漏保,能否用漏保直接控制斷路器閉合與斷開,我查了很多資料也問了幾個行內人士,有的說可以有的說必須加交流接觸器,請教各位高手這樣做是否符合標準,應注意什么問題?兄弟在這先謝過了!

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢,?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎?謝謝,!

  • 塑殼開關--3PN型漏電斷路器內部圖

    塑殼開關--3PN型漏電斷路器內部圖

    這是一個大的空氣開關,,俗稱“塑殼開關”。不是那種微斷,。型號是DZ15LE-100/4901,。仔細看,N線是不斷的,,焊接的

  • 高壓限流開關是指斷路器嗎?

    供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?

  • 什么時候用塑殼斷路器,,什么時候用普通斷路器?

    請教大家,,在高層住宅中,,樓層電表箱,應急照明箱,,風機控制箱,,潛水泵,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積,。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家

  • 塑殼斷路器輔助觸頭外引

    MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠

  • 塑殼斷路器電操的運用特點

    知識點:塑殼斷路器

  • 為什么廠房都喜歡用塑殼式斷路器,?

    廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷,?另外,,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎,?

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理,?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,,短路電流大,,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,,所以提出這個問題),。

  • 什么是隔離型低壓斷路器

    在《工業與民用配電設計手冊》第三版第664頁中,將隔離型低壓斷路器也列為隔離電器,。我想問一下:1. 什么是隔離型低壓斷路器,?2. 我們現在經常使用的斷路器型號中,有那些是屬于隔離型低壓斷路器,?

  • 什么情況下用塑殼斷路器呢

    什么情況下用塑殼斷路器呢,,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,,那用微型斷路器還是塑殼,,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下

  • 塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?

  • 塑殼斷路器的脫扣器的選擇

    目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,,大家都選用那種脫扣器,,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。,。?/p>

  • 塑殼斷路器編號問題請教

    請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,,殼架電流250A,,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思,?多謝了,!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點,!:kiss:

  • 透明塑殼斷路器可以替代熔斷刀閘么?

    我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么,?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好?

  • 關于塑殼斷路器的相間隔板

    請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.

點擊加載更多

限流型塑殼斷路器

限流型塑殼斷路器專題,,為您提供限流型塑殼斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與限流型塑殼斷路器 相關的專業交流討論,更多限流型塑殼斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鍋爐廠家

洗浴鍋爐