  • 尋找漏電等級為30mA的塑殼斷路器

    請業內達人指點,除了西門子,、施耐德、ABB,、GE以外,國內有沒有塑殼斷路器滿足以下要求的,。額定電流:125A以上額定電壓:AC380orAC400V漏電等級:30mA(關鍵參數)通過認證:CE,、CCC

  • 找透明殼體的塑殼漏電斷路器

    隨著施工安全的意識和管理要求提高,“使用可見斷開點”是對漏電斷路器的要求,,本單位以前做的不夠,,現需要將近3000只各種規格的透明殼體塑殼漏電斷路器,打聽了一下,,得到的信息有些失望,,透明塑殼漏電開關的質量都不怎的,很難通過檢測(我們單位受中石化一家分公司委托,,對所有進場漏電開關檢測),。請在這的朋友幫忙,什么品牌的透明殼體漏電斷路器質量好,,我這需要以下規格:四極:400A,、250A、100A,、63A、40A三極:63A,、40A注:電流越小的需求量越大,,400A的只約需12只。

  • 關于塑殼4P漏電斷路器跳閘問題

    昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳

  • 關于住宅總進戶的塑殼漏電斷路器問題

    塑殼漏電斷路器有A、B,、C,、D四種,審圖的說要用3N的,,我理解為應該是用N線始終接通的,,問廠家說一般用B型的,是為了防止發生故障,,故障電流通過N線傳遞,,還有這個過電流脫扣器什么時候加,過電流脫扣器是為了實現過載保護嗎,,他和熱動脫扣器是一回事嗎

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 塑殼漏電斷路器動作電流與時間

    JGJ 46-2005 規定:額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·s,。也即是說,動作電流與動作時間只能這樣配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但為什么還有這樣型號的漏電斷路器生產:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合規范,?還能通過驗收用上去,?

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,,不帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢?

    什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎,?謝謝,!

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?

  • 關于進線塑殼斷路器問題,!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點!

  • 關于漏電保護斷路器的問題,!

    問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,內設總開關一個,,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3,、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙

  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法,。2、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開,。

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 又是關于漏電斷路器的問題

    今天到一同事家處理故障,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,,是國產正泰的,為雙級雙線的16A,,廚房有四個插座,,以為插座受潮,全部打開后,,挑開火線,,仍然合不上,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,,挑掉出線,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,,判斷應該是漏電開關有問題了,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上,。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,怪事出現了,,進線處為左火右零,,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,,后來把出線的零火對調后,重合成功,?;貋砼c同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,不知道本壇的各位大俠如何看,?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行?