收錄于話題
斷路器一般由觸頭系統,、滅弧系統,、操作機構,、脫扣器,、外殼等構成,。 當短路時,,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,脫扣器拉動操作機構動作,,開關瞬時跳閘,。當過載時,電流變大,,發熱量加劇,,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,動作時間越短),。 現在有電子型的,,使用互感器采集各相電流大小,與設定值比較,,當電流異常時微處理器發出信號,,使電子脫扣器帶動操作機構動作,。 斷路器的作用是切斷和接通負荷電路,以及切斷故障電路,,防止事故擴大,,保證安全運行。而高壓斷路器要開斷1500V,,電流為1500-2000A的電弧,這些電弧可拉長至2m仍然繼續燃燒不熄滅,。故滅弧是高壓斷路器必須解決的問題,。 吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復合和擴散,,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,,迅速恢復介質的絕緣強度。 低壓斷路器也稱為自動空氣開關,,可用來接通和分斷負載電路,,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關,、過電流繼電器,、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,,是低壓配電網中一種重要的
什么是低壓斷路器
3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么?,?沒N線怎么檢測漏電流呢,?只有輸入的3根火線,沒N線出,,很納悶,,一般用于電機回路,難道是檢測三相不平衡電流嗎,?
知識點:雙件數片斷路器
漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。 漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,,高低壓界線劃分比較模糊,,一般將3kV以上的稱為高壓電器,。 低壓斷路器又稱自動開關,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,,它是一種既有手動開關作用,,又能自動進行失壓、欠壓,、過載,、和短路保護的電器。它可用來分配電能,,不頻繁地啟動異步電動機,,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合,。而且在分斷故障電流后一般不需覂搞部佳獲得了廣泛的應用,。
圖紙簡介: CW1斷路器,,MT16N2/3P 1600A抽出式,TGW45-2000/3,,DW15-630/3 380V,,DW15-1000/3 AC380V,GFW1-2000M/3P等常用智能斷路器電氣原理圖 投稿網友: lbh871211 上傳時
1,、電子式漏電斷路器工作原理電子式漏電斷路器主要由零序電流互感器,、電子控制漏電脫扣器及帶有過載和短路保護的斷路器組成。當被保護電路中漏電或人身觸電時,,只要漏電電流達到設計選擇動作電流值,,零序電流互感器的二次繞組就輸出一個信號,并通過漏電脫扣器使斷路器動作,,從而切斷電源起到漏電和觸電保護作用,。2、斷路器的選擇與正確使用漏電斷路器一般分為二極,、三極,、四極,分別應用于不同的線路中,。只有正確選擇與使用才能起到應有的作用,。
想問問大家,如圖,,1,、當合上1SB的時候,合閘線圈1X得電,,那指示回路中1QF的輔助觸點46 47主動合上嗎,?2,、當合上1SBS的時候,分閘線圈1F中的輔助觸點29是合閘嗎,?失壓線圈1Q中的常閉觸點103斷開嗎,?
德力西電氣漏電斷路器工作原理具有兩個功能,一是具有斷路器的功能,,二是具有漏電保護的功能,。 斷路器功能與一般低壓斷路器相同,作為不頻繁操作的開關電器,。 漏電保護部分通過零序互感器檢測剩余電流,,即通過檢側被保護回路內相線和中性線的電流瞬時值,判斷對地泄漏電流的變化,。 當電路泄漏電流超過規定值時或有人觸電時,它能在安全時間內自動切斷電源,,起到保護電器的作用,,保障人身安全和防止設備因發生泄漏電流造成
我回來鳥,。。,。,。回家準備專升本考試了,,現在考試完,,回來繼續工作。,。,。請教個問題,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣,?,?我上網找不到,只能查到漏電斷路器原理,,沒法區別3P和4P漏電有什么不同,。。,。高手請指教,。。,。
請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?
通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?
1,、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉,、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入
低壓斷路器工作原理
低壓斷路器工作原理專題,為您提供低壓斷路器工作原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓斷路器工作原理 相關的專業交流討論,,更多低壓斷路器工作原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題