  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法,。2、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開,。

  • 三相三極漏電保護斷路器

    如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較,。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···

  • 3P漏電斷路器的工作原理,??

    3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么,?,?沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,沒N線出,,很納悶,一般用于電機回路,,難道是檢測三相不平衡電流嗎,?

  • 漏電斷路器的拒動作的種類及原理

    1、在TN-C-S系統中,,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,,所以在TN-S段的PE線上的漏電,,漏電斷路器會拒動作,; 2、在TN-S系統中,,由于電路安裝人員把N線接入開關,,如果在N線斷路,在L線出現漏電時,,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,,漏電斷路器會出現拒動作; 3,、在TN-C-S系統中,,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,如發生漏電,,漏電斷路器會出現拒動作,; 4、在安裝使用時,,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,也將拒動作,; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1,、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,,將引起誤動作,; 2,、在照明與動力合用的三相四線制電路中,,錯誤的選用了三極漏電斷路器,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作,; 3、漏電保護器附近有大功率電器,,當電器開合時產生電磁干擾會引起誤動作,; 4、相線與零線的絕緣電阻太低,,部分電流經漏電處泄露大地,使電路正常時通過零序電流互感器的

  • 漏電斷路器和斷路器工作原理

    漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。 漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇,。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,,一般將3kV以上的稱為高壓電器,。 低壓斷路器又稱自動開關,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,,它是一種既有手動開關作用,,又能自動進行失壓、欠壓,、過載,、和短路保護的電器。它可用來分配電能,,不頻繁地啟動異步電動機,,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合,。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件,已獲得了廣泛的應用,。

  • 漏電開關漏電斷路器的作用原理

    漏電斷路器,,包含了漏電保護器和普通斷路器的功能。 其中,,普通斷路器具有過載保護和短路保護的功能,,二者能夠實現,均是依靠內部熱敏結構,,感應電路中的溫度來實現的,。本文不詳細介紹。 在這里,,我們詳細介紹一下漏電保護器這個附件的作用,。 顧名思義,它的主要作用,,就是防止漏電,。其中包括:相線漏電、相線接地漏電和用電設備本身漏電,。不論是哪種漏電保護,,最終目的都是為了防止人觸電(過載保護和短路保護在一定程度上是為了保護線路和用電設備)。 換句話說,,漏電保護器存在的唯一目的,,就是為了保護人的。提供保護的方式,,就是落閘斷電,。

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 電子式漏電斷路器工作原理

    1、電子式漏電斷路器工作原理電子式漏電斷路器主要由零序電流互感器,、電子控制漏電脫扣器及帶有過載和短路保護的斷路器組成,。當被保護電路中漏電或人身觸電時,只要漏電電流達到設計選擇動作電流值,,零序電流互感器的二次繞組就輸出一個信號,,并通過漏電脫扣器使斷路器動作,,從而切斷電源起到漏電和觸電保護作用。2,、斷路器的選擇與正確使用漏電斷路器一般分為二極,、三極、四極,,分別應用于不同的線路中。只有正確選擇與使用才能起到應有的作用,。

  • 德力西電氣漏電斷路器工作原理

    德力西電氣漏電斷路器工作原理

    德力西電氣漏電斷路器工作原理具有兩個功能,,一是具有斷路器的功能,二是具有漏電保護的功能,。 斷路器功能與一般低壓斷路器相同,,作為不頻繁操作的開關電器。 漏電保護部分通過零序互感器檢測剩余電流,,即通過檢側被保護回路內相線和中性線的電流瞬時值,,判斷對地泄漏電流的變化。 當電路泄漏電流超過規定值時或有人觸電時,,它能在安全時間內自動切斷電源,,起到保護電器的作用,保障人身安全和防止設備因發生泄漏電流造成

  • 3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣,?

    我回來鳥。,。,。?;丶覝蕚鋵I究荚嚵?,現在考試完,回來繼續工作,。,。。請教個問題,,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣,??我上網找不到,,只能查到漏電斷路器原理,,沒法區別3P和4P漏電有什么不同。,。,。高手請指教,。。,。

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么,?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,,內設總開關一個,,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3,、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5,、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?

  • 又是關于漏電斷路器的問題

    今天到一同事家處理故障,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,,是國產正泰的,為雙級雙線的16A,,廚房有四個插座,,以為插座受潮,全部打開后,,挑開火線,,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,挑掉出線,,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,,進線處為左火右零,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,后來把出線的零火對調后,,重合成功,。回來與同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,,不知道本壇的各位大俠如何看?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行,?

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點。

  • 關于漏電斷路器損壞原因

    畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的,。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2、請大家幫我分析下第二次漏保損壞的原因,。3,、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,,不帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?