各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
我只知道漏電保護器的工作原理是通過零序電流的平衡來工作的,。最基本的道理已經明白了,我想問的是:1-- 1P和1P+N的區別,?它們分別接那幾根線,?2-- 2P指的是不是兩個相線,它跟1P+N又有什么區別呢,?3-- 3P,3P+N,4P的區別是什么呢,?它們的工作原理有何不同呢?希望高手來指點,,麻煩大家回答的詳細一點就好了,。
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較,。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···
3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么,?,?沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,,沒N線出,,很納悶,一般用于電機回路,,難道是檢測三相不平衡電流嗎,?
請問380V電,進四極的漏??臻_,,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,,漏保能否動作,?
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,,還要考慮額定電壓,、額定頻率、額定電流,、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,,外行瞬間就凌亂了有木有?,!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,,就算是這樣,,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,,但是,,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因,?
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943,。
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
請問知道的朋友們,,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,,哦還有漏電繼電器,他們之間功能上有什么不同,都用在什么場所呢,?哪個功能多些呢,?哪個價格高些,謝謝了,。
有一項目,,當地電業局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,而且漏電電流范圍在100-275mA內要動作,,現在國家是否有這樣的規定,,要求非常不合理,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,,漏電電流在0.5--30A內調整,,電業局要求的范圍根本達不到。想聽聽木友的意見,。
1,、在TN-C-S系統中,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,,所以在TN-S段的PE線上的漏電,,漏電斷路器會拒動作; 2,、在TN-S系統中,,由于電路安裝人員把N線接入開關,如果在N線斷路,,在L線出現漏電時,,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,漏電斷路器會出現拒動作,; 3,、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,,如發生漏電,,漏電斷路器會出現拒動作; 4,、在安裝使用時,,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,,也將拒動作,; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1、在TN-C-S系統中,,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,,將引起誤動作,; 2、在照明與動力合用的三相四線制電路中,,錯誤的選用了三極漏電斷路器,,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作; 3,、漏電保護器附近有大功率電器,,當電器開合時產生電磁干擾會引起誤動作; 4,、相線與零線的絕緣電阻太低,,部分電流經漏電處泄露大地,使電路正常時通過零序電流互感器的
斷路器一般由觸頭系統,、滅弧系統,、操作機構、脫扣器,、外殼等構成,。 當短路時,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,,脫扣器拉動操作機構動作,,開關瞬時跳閘。當過載時,,電流變大,,發熱量加劇,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,,動作時間越短),。 現在有電子型的,使用互感器采集各相電流大小,,與設定值比較,,當電流異常時微處理器發出信號,使電子脫扣器帶動操作機構動作,。
漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。那么,,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一,、漏電斷路器工作原理
漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。 漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇,。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器,。 低壓斷路器又稱自動開關,,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,它是一種既有手動開關作用,,又能自動進行失壓,、欠壓、過載,、和短路保護的電器,。它可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,,對電源線路及電動機等實行保護,,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合,。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件,,已獲得了廣泛的應用。
漏電斷路器,,包含了漏電保護器和普通斷路器的功能,。 其中,普通斷路器具有過載保護和短路保護的功能,,二者能夠實現,,均是依靠內部熱敏結構,感應電路中的溫度來實現的,。本文不詳細介紹,。 在這里,我們詳細介紹一下漏電保護器這個附件的作用,。 顧名思義,,它的主要作用,就是防止漏電,。其中包括:相線漏電,、相線接地漏電和用電設備本身漏電。不論是哪種漏電保護,,最終目的都是為了防止人觸電(過載保護和短路保護在一定程度上是為了保護線路和用電設備),。 換句話說,漏電保護器存在的唯一目的,,就是為了保護人的,。提供保護的方式,,就是落閘斷電。
做一個路燈項目,,想做TT系統,,在每個回路加上300mA的漏電保護,斷路器選用C65N/4P/C32A的,,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,,VIGI C120倒是有300mA的,但是能不能搭配上不說,,居然要1200rmb+,。有沒有其它產品的開關能搭配好的,還經濟的,,望各位前輩多多指教~
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,,可是在住戶裝修時,,老是跳閘;不過平日用電倒不跳,。請教各位老師,,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的,。應該怎樣處理為好呢,?我是設計新手,小女子這廂先謝過了,。
漏電保護斷路器原理專題,,為您提供漏電保護斷路器原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與漏電保護斷路器原理 相關的專業交流討論,更多漏電保護斷路器原理相關內容請訪問