亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法。2,、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開。

  • 三相三極漏電保護斷路器

    如果是三相四極的話,,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 小功率三相電機直接用斷路器控制可以嗎

    比如1.1KW的排風機,就在配電箱里設一個16A/3P微斷來啟停電機,每天開一次關一次,不設交流接觸器和熱繼電器,這樣可以嗎

  • 三相電接一個一級斷路器會怎樣

    請教各位,,見過這樣施工的,,三相電進入配電箱后,其中一相通過斷路器控制,,另兩相不經過斷路器,,直接與下級相連,這樣算不算野蠻施工,?會造成什么后果,?

  • 三相空調是設置插座還是斷路器箱好呢?

    直接設置插座的話,在配電箱里必須裝漏保了,如果在每個空調位置處分置斷路器箱,則在配電箱里不必要設置漏保了^^^^^^?

  • 63A以下單三相斷路器的選擇

    大家都知道微斷最多63A,但是塑殼的也有殼架電流63A的,單相的我一般都會選擇微斷,但是三相的在不到63A這個值的時候是選微斷還是塑殼好呢?大家說說理由吧

  • 三相斷路器接單相負載問題

    現有四臺1KW的單相負載,兩個三相斷路器備用回路,,額定電流40A,不想再買新的,,如何解決?我是這樣處理的:每個斷路器給兩臺單相負載供電,,分別取其中兩相,,接兩個負載的火線,零線接至配電箱母排N線上這樣每個斷路器就空出一相來,,這樣行嗎,?當然保護作用肯定起不了了。,。,。

  • 關于線路斷路器分相操作與三相聯動

    220kV線路側斷路器一般選擇分相操作的斷路器,是否說明220線路發生故障時,,只切斷故障相,,而健全相正常運行?同理110kV線路側斷路器一般選擇機械聯動的斷路器,,是否說明110線路發生故障時,,整條線路都切斷?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 14:18 編輯 ]

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • GG1A柜子用什么斷路器呢,?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • 三相室內配電箱斷路器電流計算

    辦公室是三相進線的,,負載主要有一個中央空調5P,,熒光燈9盞,電腦8臺,,熒光燈和電腦接在哪項上不知道,,哪位大俠幫我看看我這樣選 有沒有問題?Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955WIjs=pe/380/1.732=18.16取系數為1.5,, 所以三相進線總開關的電流應為 1.5*18.16=27.24A,所以開關選30A 的,。室內設計選型時是不是不用考慮功率因數和需要系數的?或者都按1來計算了,?

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 此斷路器是何型號及規格,?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?

  • 為什么進線用4P的斷路器啊,?

    為什么進線用4P的斷路器???

    為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>

  • 關于斷路器的選取,請教大家,!

    請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取啊,?謝謝大家,!

點擊加載更多

三相斷路器

三相斷路器專題,為您提供三相斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相斷路器 相關的專業交流討論,,更多三相斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度