用戶家里的兩臺小型漏電負載端的零線短接了,,使得漏電可以在22mA動作的,現在要超過30mA才能動作,,造成產品的不合格,。 請問問什么會這樣?
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制,。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安,;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的,。感興趣的可聯系我13819766943。
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制,。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安,;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的,。感興趣的可聯系我13819766943,。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
適用于交流50Hz,額定工作電壓690V及以下,,額定工作電流至1600A的電路中作不頻繁轉換及電動機不頻繁起動之用,。斷路器具有過載、短路和欠電壓保護功能,,能保護線路和電源設備不受損壞,。 技術參數 極數:三極額定電流:400-800A可調分斷能力?6KA 400VAC 附件:插入式底座PM-8SW3插入式底座PM-8SW4板后接線端子ST-8SW3板后接線端子ST-8SW4報警開關AL輔助開關AX分勵脫扣SHT欠壓脫扣UVT漏電報警EAL端子座SLT操作手柄V/F/S電氣操作裝置MD機械連鎖MI(3P);MI(4P)手柄HT長端子蓋TCL(2P);TCL(3P);TCL(4P)標準認證 IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低壓開關設備和控制設備 總則》IEC60947-2 GB/T14
漏電斷路器有1P和3P的嗎
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,內設總開關一個,,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因
[轉載]小型斷路器的發展與應用綜 述 摘要:闡述了我國小型低壓斷路器的發展歷程,,介紹了國產小型斷路器的結構和附件的技術性能,重點論述了小型斷路器應用中的選型及在應用中應引起注意的問題,,探討了我國小型斷路器發展方向,。 關鍵詞,;發展過程;結構性能,;應用和選擇,;發展方向 1 斷路器的分類和發展 世界上最早的斷路器產生于1885年,它是一種刀開頭和過電流脫扣器的組合,。1905年,,具有自由脫扣裝置的空氣斷路器誕生。1930年以來,,隨著科技的進步,,電弧原理的發現和各種滅弧裝置的發明,逐漸形成了目前的機構,。50年代末,,由于電子元件的興起,又產生了電子脫扣器,,到了今天,,由于單片機的普及又有了智能型斷路器的問世。 1,、1斷路器的分類 小型低壓斷路器,,從它的結構、用途所具有的功能來分,,可分為萬能式(又稱框架式,,國際上通稱ACB)們塑料外殼式(國際上通稱MCCS,NICB小型)兩大類,,它們相同的作用是:在正常情況下,,作不頻繁合
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3,、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5,、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),,送電就跳,,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上?,這種開水器應如何接漏電保護,?
請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法。2,、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開。
今天到一同事家處理故障,,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,,是國產正泰的,,為雙級雙線的16A,廚房有四個插座,,以為插座受潮,,全部打開后,挑開火線,,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,后來測試開關,,挑掉出線,,在開關的出線樁拿燈泡一試,閃爍,,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,開關可以合上,。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,進線處為左火右零,,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,仍然為漏電指示,,后來把出線的零火對調后,,重合成功,。回來與同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,,不知道本壇的各位大俠如何看?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行,?
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
我單位要將10KV開關柜里的控制和信號回路的膠木保險換成小型斷路器,,請問是用直流斷路器好還是用交流斷路器好(控制電源是直流220V)?斷路器能否側著安裝(接線端子在開關的左右側),?
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點。
畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的,。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2,、請大家幫我分析下第段漏眕壞的原因。3,、如果推薦使用的開關型號,,大家有那種適合的德力西型號推薦一下。
新入行,,想了解一下小型斷路器的如何選型?
高分段小型漏電斷路器