亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 3P漏電斷路器的工作原理,??

    3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么,?,?沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,,沒N線出,,很納悶,一般用于電機回路,,難道是檢測三相不平衡電流嗎,?

  • 漏電斷路器和斷路器工作原理

    漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。 漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,,高低壓界線劃分比較模糊,,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 低壓斷路器又稱自動開關,,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,它是一種既有手動開關作用,,又能自動進行失壓,、欠壓、過載,、和短路保護的電器。它可用來分配電能,,不頻繁地啟動異步電動機,,對電源線路及電動機等實行保護,,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合,。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件，已獲得了廣泛的應用,。

  • 3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣,?

    我回來鳥。,。,。,?;丶覝?zhǔn)備專升本考試了,現在考試完,,回來繼續工作,。。,。請教個問題,,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣?,?我上網找不到,,只能查到漏電斷路器原理,,沒法區別3P和4P漏電有什么不同,。,。,。高手請指教。,。。

  • 電子式漏電斷路器工作原理

    1,、電子式漏電斷路器工作原理電子式漏電斷路器主要由零序電流互感器、電子控制漏電脫扣器及帶有過載和短路保護的斷路器組成。當被保護電路中漏電或人身觸電時,,只要漏電電流達到設計選擇動作電流值,,零序電流互感器的二次繞組就輸出一個信號,并通過漏電脫扣器使斷路器動作,,從而切斷電源起到漏電和觸電保護作用,。2,、斷路器的選擇與正確使用漏電斷路器一般分為二極,、三極、四極,,分別應用于不同的線路中。只有正確選擇與使用才能起到應有的作用。

  • 德力西電氣漏電斷路器工作原理

    德力西電氣漏電斷路器工作原理

    德力西電氣漏電斷路器工作原理具有兩個功能,,一是具有斷路器的功能,,二是具有漏電保護的功能,。 斷路器功能與一般低壓斷路器相同,,作為不頻繁操作的開關電器,。 漏電保護部分通過零序互感器檢測剩余電流,,即通過檢側被保護回路內相線和中性線的電流瞬時值,判斷對地泄漏電流的變化,。 當電路泄漏電流超過規定值時或有人觸電時,,它能在安全時間內自動切斷電源,,起到保護電器的作用,,保障人身安全和防止設備因發生泄漏電流造成

  • 漏電保護斷路器--*P,,*P+N的工作原理?

    我只知道漏電保護器的工作原理是通過零序電流的平衡來工作的,。最基本的道理已經明白了,,我想問的是:1-- 1P和1P+N的區別?它們分別接那幾根線,?2-- 2P指的是不是兩個相線,,它跟1P+N又有什么區別呢?3-- 3P,3P+N,4P的區別是什么呢,?它們的工作原理有何不同呢,?希望高手來指點,麻煩大家回答的詳細一點就好了,。

  • 斷路器的工作原理及選型要點

    知識點:雙件數片斷路器

  • 漏電斷路器的拒動作的種類及原理

    1,、在TN-C-S系統中,,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,,所以在TN-S段的PE線上的漏電,,漏電斷路器會拒動作,; 2,、在TN-S系統中,,由于電路安裝人員把N線接入開關,如果在N線斷路,,在L線出現漏電時,,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,,漏電斷路器會出現拒動作; 3,、在TN-C-S系統中,,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,,如發生漏電,,漏電斷路器會出現拒動作,; 4,、在安裝使用時,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,也將拒動作,; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1、在TN-C-S系統中,,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,,將引起誤動作,; 2,、在照明與動力合用的三相四線制電路中,錯誤的選用了三極漏電斷路器,,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作,; 3,、漏電保護器附近有大功率電器,當電器開合時產生電磁干擾會引起誤動作; 4,、相線與零線的絕緣電阻太低,,部分電流經漏電處泄露大地,,使電路正常時通過零序電流互感器的

  • 漏電開關漏電斷路器的作用原理

    漏電斷路器,,包含了漏電保護器和普通斷路器的功能。 其中,,普通斷路器具有過載保護和短路保護的功能,,二者能夠實現,均是依靠內部熱敏結構,,感應電路中的溫度來實現的,。本文不詳細介紹,。 在這里,,我們詳細介紹一下漏電保護器這個附件的作用。 顧名思義,,它的主要作用,,就是防止漏電。其中包括:相線漏電,、相線接地漏電和用電設備本身漏電,。不論是哪種漏電保護,最終目的都是為了防止人觸電(過載保護和短路保護在一定程度上是為了保護線路和用電設備),。 換句話說,,漏電保護器存在的唯一目的,就是為了保護人的,。提供保護的方式,,就是落閘斷電。

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 進線柜框架斷路器的二次工作原理

    想問問大家,如圖,,1,、當合上1SB的時候,合閘線圈1X得電,,那指示回路中1QF的輔助觸點46 47主動合上嗎,?2、當合上1SBS的時候,,分閘線圈1F中的輔助觸點29是合閘嗎,?失壓線圈1Q中的常閉觸點103斷開嗎?

  • 低壓塑殼斷路器的工作原理........

    斷路器一般由觸頭系統,、滅弧系統,、操作機構、脫扣器,、外殼等構成,。 當短路時,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,,脫扣器拉動操作機構動作,,開關瞬時跳閘。當過載時,,電流變大,,發熱量加劇,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,,動作時間越短),。 現在有電子型的,使用互感器采集各相電流大小,,與設定值比較,,當電流異常時微處理器發出信號,,使電子脫扣器帶動操作機構動作。 斷路器的作用是切斷和接通負荷電路,,以及切斷故障電路,,防止事故擴大,保證安全運行,。而高壓斷路器要開斷1500V,,電流為1500-2000A的電弧,,這些電弧可拉長至2m仍然繼續燃燒不熄滅,。故滅弧是高壓斷路器必須解決的問題。 吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復合和擴散,,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,迅速恢復介質的絕緣強度,。 低壓斷路器也稱為自動空氣開關,,可用來接通和分斷負載電路,也可用來控制不頻繁起動的電動機,。它功能相當于閘刀開關,、過電流繼電器、失壓繼電器,、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,,是低壓配電網中一種重要的

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?

點擊加載更多

漏電斷路器的工作原理

漏電斷路器的工作原理專題,為您提供漏電斷路器的工作原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與漏電斷路器的工作原理 相關的專業交流討論,,更多漏電斷路器的工作原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器和漏電斷路器

160a漏電斷路器