知識點:風機產生振動的原因
大家好,,我做了一鋼結構廠房的通風,,所選風機轉速2900r/min,,風量6000m3/h,風機運行時,震動和噪音都很大,,清那位大師幫忙出出主意,,如何解決以上兩個問題。
在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,,請個合約的機械專業技師),。應該對數據中心的成功運作負責,這樣就必須考慮到有可能出現的問題,。比如,,計算機房空調機組的風機就是比較容易出問題的設備。簡單地說,,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,很顯然,,是有問題的,。然而,在維護計算機機房空調系統時,,還應該特別注意有細微的聲音和變化,。一個制冷劑或液體的計算機房精密空調包含許多組件,,有冷凝器線圈、壓縮機,、加濕器和風機,。我們將把重點放在風機上。風扇是一個組裝的旋轉刀片,,它可能有封閉的外殼,,也可能沒有外殼的。風扇可能是一個送風機或者是一個排風裝置,。一個送風機是風扇將空氣吹進導管,,壓力間、房間或其它空間,。一個排風機是風扇將房間中的空氣吸走,。我們將重點放在送風機上。你聽到或感覺到來自您計算機房空調裝置的異常振動和噪聲了嗎?以下是風扇振動和噪聲問題的清單及如何改正的方法,。再一次強調,,只有那些合格的機械專業技師才能做出最后的診斷和維修。風機振動是運行中常見的故障,,風機的振動會引起軸承和葉片損壞,、螺栓松動、機殼和風道損壞等故障,,嚴重危及風機的安全運行,。
數據中心時常會出現一些設施設備類的故障,影響數據中心的正常運行,。聘請一位設備專業技師,,是保證數據中心基礎設施高效使用的關鍵。這也直接影響到數據中心運行的安全性和高效率,。而這些,,往往被從事信息技術的主管們所忽視。如果數據中心聘請了一名IT經理,,負責一個數據中心的日常運作,,那么再聘請了一名設備專業技師,也是很重要的事情,,因為對于維護數據中心的基礎設施來講,,勉強能夠使用和高效使用是有區別的。充分和全面了解數據中心設施設備的運行情況是非常重要的,。但是,,在數據中心中,一些設備的組成部分是否發生故障,有時是比較難診斷的,。出于這個原因,,我始終建議在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,請個合約的機械專業技師),。既然我們都應該對數據中心的成功運作負責,,就必須考慮到有可能出現的問題。比如,,計算機房空調機組的風扇就是比較容易出問題的設備,。簡單地說,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,,很顯然,,是有問題的。然而,,在維護計算機機房空調系統時,,還應該特別注意有細微的聲音和變化。為了那些不熟悉計算機房空調的人,,讓我們簡要回顧一下,。簡而言之,我們將只討論了安裝
風機是閉式冷卻塔的主要組成部件,風機的好壞和風機的風量直接影響冷卻塔的制冷效率和冷卻能力,,所以我們對于閉式冷卻塔風機方面要有所關注,,比如當閉式冷卻塔風機發生振動時我們該怎么辦?該怎么解決閉式冷卻塔風機振動的問題,,今天無錫冷卻塔生產廠家佳禾冷卻就來教大家該如何快速解決閉式冷卻塔風機振動問題,。首先消除安全隱患,然后遵循由易到難的原則,,進行處http://www.xylqt.com理,。對冷卻塔上半部銹蝕嚴重鋼結構進行更換、加固,,消除冷卻塔晃動,;然后進行試機,冷卻塔風機振動無明顯變化,,振動依然偏大,。檢查葉片角度,更換調心軸承,、磨損連接鏈條,;測量傳動軸跳動(允許范圍內),,重新校正傳動軸、聯軸器同軸度后試機,,冷卻塔振動有所減少,冷卻塔風機振動速度:12~19之間波動,,電機振動速度值:8~15之間波動,;超過設計允許值。最終將冷卻塔振動原因鎖定在齒輪箱上,。
一排煙風機振動大,,地基挖開后,,下面積水嚴重,請問積水對振動大有什么影響,?風機振動自上到下機組有晃動感,,打算給大塊式水泥基礎加固,外層打包,。地基挖開后,,發現下面積水比較嚴重,(因為天天沖地導致)請問地基積水對振動大有什么影響,?
小弟是個新手,,從書上理解到,風機盤管,,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧,?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,,那該怎么處理啊,?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,,風機盤管承擔的到底是什么負荷,?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢,?比如說我算下來一個房間要維持25度,,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,,或者風量d冷量b的,。。,。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難,。先謝過了
24V 400W的小型風機,,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,,請問達到額定風速時,,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ,?2,、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢,?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎,?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,,是不是控制器又問題?謝謝大家
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣,? 會不會打印出來不好看?
我這有個商場,,在樓梯間有立式風機盤管,,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,,我想問一下這是設計的失誤,,還是不用安裝冷凝管。
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,,水溫通常只有8℃左右,,所以其冷凍水的供、回水管,,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,,在夏季容易出現結露,,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高,。然而保溫措施并不是輕而易舉的,,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,,便產生凝結水,凝結水越積越多,,就會滲出,,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,,弄濕吊頂,。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,,浸濕吊頂,。
大家知道風機盤管的下護板上有一道溝槽且開有小洞,,那是因為排水用的。為何上護板也開有溝槽呢,?請各位大俠指點啊 謝謝
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多,?如果是的,,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,,所以盡管其進出水管道都是正常的,,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果,。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,,在出水
風機的干管和支管的管徑是根據什么計算得出的,??先謝謝各位
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖,、照明,;更兼空氣凈化、吹風,、導風,、換氣為一體。在照明,、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,,讓浴室更加清亮、干爽,,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題,。 尤其對小型浴室,因為面積小,,水霧比較大,,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣,、濁氣、異味,,使室內空氣保持清新潔凈,,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染,。
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,,我記得一個圖審的跟我說過,,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,,那排煙風管,、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管,、補風管,、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢,?
在氣流輸送過程中,,原來風機前面有四臺設備,,風機后面2臺,現在風機和設備規格型號不變的情況下把風機前的4臺改為2臺,,風機后2臺改為4臺,,也就是風機位置前移,問風機風壓能否滿足要求,?
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的,?而不是像多聯機一樣,,室內機T3后是個塊。我是2014版的,。